Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1255 pakkasjakso ja talo viileä  (Luettu 245 kertaa)

Poissa Jyjapa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
F1255 pakkasjakso ja talo viileä
« : 04.01.26 - klo:15:18 »
Viime yönä pakkasta -36 ja talo tuntuu hieman viileältä. Lämpöpyynti ollut 23 ja nyt nostettu 24 mutta lämpö ei nouse. Talossa lämmintä 19-20.
Maalämpöpumpun asetukset on täyttä hepreaa.


Muuttelin joitain asetuksia mutta meniköhän metsään??
Lämpökäyrä on 5 --> Muutin 5+1
Huoneanturista lämpökerroin 0,6 --> 1,5
Ulkoinen säätö 20,5 --> 24

Tosiaan mitään suurempaa ymmärrystä laitteesta ei ole. Sen verran että jos lämmin vesi meinaa loppua niin luksus päälle ja yleensä talo pysyy lämpimänä mutta nyt kun alkaa olla lähempänä -40 niin viileää on. Ja tämä kylmäjakso näyttää jatkuvan viikon vielä kunnes lauhtuu noin -20 asteeseen


Voin laittaa kuvaa asetuksista jos joku sanoo mistä kohtaa.


95m2 talo lattialämmityksellä pohjois-lapissa. Nibe f1255-6. 1 huoneanturi. Ei mitään erillisiä huonetermostaatteja.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 759
  • L-Ässä V-7
Vs: F1255 pakkasjakso ja talo viileä
« Vastaus #1 : 04.01.26 - klo:16:32 »
Tuolla pakkasella saattaa olla että koneen teho ei vaan yksinkertaiesti riitä.
Laita muistitikku keräämään mittaustietoja niin niistä selviää paljon
- Tikku FAT32 muodossa
- Keruuväli 1min
- Tarkemmat ohjeet löytyvät "Asentajan käsikirjasta"

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh