Nyt on saatu laskettua pörssiohjatun lämmityksen ja tavanomaisen lämmityksen erot.
Laskelmat perustuvat loggauksiin 1.1. 2026 – 11.1. 2026 ja 16.1. 2026 – 20.1. 2026.
Tutkielmassa tutkittiin vain lämmityskäytön aikaisia tapahtumia 16.1. – 20.1. -26 ajanjaksolla. tänä aikana kone kävi lämmityskäytöllä 81,8 tuntia = 3,41 vrk.
Ensiksi laskettiin loggausten mittausarvoista säätökäyrän funktiona koneen antoteho ja seuraavaksi ottoteho oletetulla COP arvolla 4,4.
Koko mittausjakson keskimääräinen ottoteho oli
- Pörssiohjauksella 0,65 kW
- Tavanomaisella ohjauksella 0,66 kW
Tehot ovat käytännössä samat, niinhän niiden pitääkin olla, koska kummassakin tapauksessa oli sama talo samaan aikaan lämmitettävänä.
Erothan pörssin ja tavanomaisen välillä syntyy vasta kun kulutukset muutetaan €uroiksi
Sähkön hintana käytettiin pörssihintaa lisätynä KSOY:n ja Väreen siirto ja pörssisopimuksen hintoja
Lopputulos, sähkön kulutus koko jaksolta vrk-keskiarvona
- Pörssi ohjaus -> 3,34 €/vrk
- Tavanomainen -> 3,54 €/vrk
Ero pörssiohjauksen hyväksi 0,19€/vrk
Takuuta ei anneta laskelmien oikeellisuuksista
Kommentteja
kysymyksiä??
ATS