Edelleen kone käynyt asiallisesti
- Ulkolämpötilan noustessa -20C -> -7C muutui "roomsensor" 20,2C -> 21,4C
  13C muutos ulkolämpötilassa muutti sisälämpötilaa 1,2C onko hyväksyttävä arvo? Vai pitäisikö viritellä säätökäyrää?
- -20C pakkasella kone kävi keskimäärin 75Hz teholla max tehon ollessa 118Hz
   Siis 64% teholla eli varaa on pakkasen kiristyä

Lainaus
Oletteko sitä mieltä, ettei tuota pörssisähköohjausta kannata pitää ollenkaan päällä?
Tätä kannattaisi kokeilla niin näkisi että
- sotkeeko pelkkä pörssisähköohjaus koneen käynnin
- Voisi yrittää laskea kuinka paljon siitä on hyötyä

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 717
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #81 : 12.01.26 - klo:18:34 »
Onko selvillä missä huoneanturi sijaitsee?
Kuvien perusteella en löytänyt.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 775
  • L-Ässä V-7
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #82 : 14.01.26 - klo:15:10 »
Oletko jo kokeillut pörssisähköohjausta?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa ensihoitsu1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #83 : 14.01.26 - klo:23:32 »
Oletko jo kokeillut pörssisähköohjausta?

ATS

En vielä. Täytyy huomenna laittaa tikku kiinni ja laittaa tuo smart price adaption ominaisuus päälle. Voihan tuolla pientä säästöä saada etenkin isoimmilla hintapiikeillä.

Kulutus 24h aikana 18.8kWh ja tuotanto 86kWh. Keskiulkolämpötila -8.5. Kaikki toimii nyt mallikkaasti.

Iso kiitos teille kaikille avusta!!  :) Säästyi huoltomiehen paikalle kutsumiselta ja varmasti muutaman sadan euron laskulta!  :)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 717
Vs: NIBE S1255-6R
« Vastaus #84 : tänään kello 10:52 »
Kiitos!

Opit koneen perussäädön tässä samalla ;)

Käsittääkseni noissa "smart"- ominaisuuksissa on valittavissa "vaikuttuskerroin", jonka perusteella kone säätää.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä