Kirjoittaja Aihe: Calibra 12 - jakelupiiri1 lämpötilan sahaaminen  (Luettu 211 kertaa)

Poissa Dino1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Talo patterilämmitystalo, jossa pesu- ja saunatilat lattialämmityksellä omassa piirissään - jakelupiiri1.
Olen koittanut saada lattiiaan enemmän lämpöä, mutta tuntuu että tämä vähän haastaa.

Nyt on asetettu vakiolämmöksi lattiaan 35c, mutta itse lattian pinnassa ei ole kuin 19.5c lämmintä. Thermia Online sovelluksen kautta katsottuna, lämpötila sahaa koko ajan.
Kiertovesipumppu on asetettu 2 voimakkuudelle lattialämpöön.

Onkohan tuo lämpötilan sahaaminen jakelupiiri1 (lattialämmitys), ihan normaalia? Patteripuolella lämmitys toimii hyvin ja lämpöä piisaa. Asennus on tehty vuonna 2022 ja ei oikein tuo lattialämmitys ole kunnolla pelannut koko aikana.

Liitteenä käppyrä ja muutakin tietoa.

Olisiko ideoita, mitä koittaa, että saisi tuon jakelupiiri1 :n lämpiämään paremmin / tasaisemmin?


Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12 - jakelupiiri1 lämpötilan sahaaminen
« Vastaus #1 : 30.12.25 - klo:12:33 »
Tuo onlinen kautta tuleva käyrä näyttää kamalalta kun se pyöristää tasa-asteisiin.
Paremman näköistä käyrää saa koneen näytöltä.

Asentajakoodilla kun menee jakelupiirin asetuksiin niin sieltä pystyy säätamään sitä, että kuinka se tuota shunttia ajaa (Kp ja Ti).
 

Poissa Dino1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12 - jakelupiiri1 lämpötilan sahaaminen
« Vastaus #2 : 30.12.25 - klo:15:15 »
Pitääpä katsella asentajavalikosta kun pääsee pumpulle.

Tässä vielä liitteenä online näkymän kautta zoomattuna. Lieneekö normaalia käytöstä tuo lämpötilan vaihtelu sittenkin.


Poissa Dino1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12 - jakelupiiri1 lämpötilan sahaaminen
« Vastaus #3 : 30.12.25 - klo:17:57 »
Onkohan nuo asetukset oikein?

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12 - jakelupiiri1 lämpötilan sahaaminen
« Vastaus #4 : 31.12.25 - klo:11:03 »
Onkohan nuo asetukset oikein?

Ellen väärin muista niin mulla on molemmat arvot ihan minimissä. Riippuu varmaan venttiilimoottorin nopeudesta, että mikä arvo on hyvä. Itsellä esbe moottori mallia en muista.
Kokeile laittaa ne siihen minimiin ja seuraile. Voi ottaa hetken aikaa, että käyrä tasaantuu.

Poissa Dino1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12 - jakelupiiri1 lämpötilan sahaaminen
« Vastaus #5 : 31.12.25 - klo:11:17 »
Pitääpä testailla jossain kohtaa, ehkä menee pakkaskauden jälkeen lisäsäädöt. Kiinnostaa, että meneekö tuo lämpökäyrä ylös ja alas tuolleen 10 minuutin sykleissä muillakin shunttipiirin omaavilla?

Kiitos avuista tähän asti.
Tässä vielä pari säätökuvaa, joista ei kyllä maallikko ymmärrä, onko nämä oikein säädetty asennuksessa.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12 - jakelupiiri1 lämpötilan sahaaminen
« Vastaus #6 : 31.12.25 - klo:14:57 »
Näytti mulla olevan kp 0.1 ja ki 0. Säätöpoikkeama oli 2 ja hälytysaika oli maksimis, mutta kyllä siihen pitäis tuntikin riittää..

Rohkeesti vaan kokeileen vaikka noilla arvoilla ni näkee mihkä asettuu. Saa ne sitte takasi mikäli näyttää villiltä..