Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden ylipaine  (Luettu 97 kertaa)

Poissa Gerbiili

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Käyttöveden ylipaine
« : 29.12.25 - klo:17:38 »
Löytyyköhän foorumista tälle probleemalle tietäjää: Käyttöveden legionella-syklin yhteydessä paine kasvaa ilmeisesti sen verran kovaksi että ylipaineputken kautta lorahtaa useampikin litra ulos (satuin kerran paikalle todistamaan tilannetta). Ongelma syntyy kun minulla ei ole tilassa lattiakaivoa vaan vesi johdetaan ämpäriin. Eikä sekään olisi ongelma jollen unohtaisi parin kuukauden välein käydä tyhjentämässä ämpäriä, jolloin vesi valuu kellarin lattialle. Onkohan tähän joku säätö jonka pystyy itse tekemään? K yseessä Thermia Calibra ECO 12 + lämminvesivaraaja MBH 300 Calibra.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 745
  • L-Ässä V-7
Vs: Käyttöveden ylipaine
« Vastaus #1 : 29.12.25 - klo:18:24 »
Lainaus
Onkohan tähän joku säätö jonka pystyy itse tekemään?
Osta isompi ämpäri ;)

On luonnon laki että veden tilavuus kasvaa, sitä enemmän mitä enemmän lämmitetään.
Lämmitä säännösten sallimaan alimpaan mahdolliseen lämpötilaan niin veden tulo todennäköisesti vähenee.
Mikä on tämänhetkinen lämmityksen pysäytyslämpötila?
Selvitä mikä on matalin sallittu lämpötila?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 737
Vs: Käyttöveden ylipaine
« Vastaus #2 : 29.12.25 - klo:18:25 »
Veden tilavuus suurenee lämpötilan noustessa joten normaalinen ilmiö että varoventtiilistä tulee ulos vettä kun  paine ylittää varoventtiilin avautumispaineen.

Tuollainen usean litran kerralla lorahtaminen vaikuttaa kuitenkin suurehkolta,ehkä varoventtiili jotenkin takertelee kun pitäisi sulkeutua?

Yleensä varoventtiilistä asennetaan putki lattiakaivoon tai viemäriin ja vesi menee sinne jos varoventtiili toimii.

Jos tuollaista putkiyhteyttä on hankala tehdä niin käyttövedelle  voisi harkita omaa paisuntasäiliötä joka kompensoi paineenvaihtelut. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Gerbiili

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden ylipaine
« Vastaus #3 : tänään kello 13:10 »
Moi, kiitokset tähän mennessä vastanneille. Fysiikan lait toki tuttuja, mutta hyvä että ne selvitettiin myös muille lukijoille ;D.

Lähinnä hain onko muilla kokemuksia vastaavasta tilanteesta. Netistä ja manuaaleista selvisi että paineventtiili on asetettu 9bar ja siihen ei suositella koskettavan. Käyttöliittymästä selvisi lukituskoodin takaa että legionella-ajo oli säädetty tehtävän 14 vrk välein ja 65C lämpötilaan 0 min ajaksi. Alensin tässä lämpötilaa 60C:een ja laiton kestoksi 5 min (netistä löydetty suositus). Katsotaan jeesaako.
Tuo Matiaksen ehdottama paisuntasäiliöhän olisi yksi ratkaisu, kun lattiakaivoakaan ei kovin helpolla tilaan saa lisättyä.