Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: IVT Greenline HT+ C9 - Talon sisälämpötila pumppaa  (Luettu 149 kertaa)

Poissa nurminen.mika

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Terve,

Uutena omakotiasujana maalämpöpumput, vesikiertoiset lattialämmitykset yms. aiheeseen liittyvät seikat ovat uusia. Talon ostamisen jälkeen asensin muutamia sensoreita ja havaitsen, että lämpötila ei tahdo pysyä talossa tasaisena vaan pumppaa kahden vuorokauden aikajanalla noin +19 - +21,5 asteen väliä (kts. liite).

- Kaksikerroksinen talo, 1.kerros betoniharkko, 2.kerros puurunko
- Käyttöönotto: 2010
- IVT Greenline HT+ C9
- Säätökäyrä: 1.6
- Ulkolämpötilasensori, ei sisälämpötilasensoria
- Vesikiertoinen lattialämmitys, betonivalussa
- Jakotukit (2kpl) kerroksissa, säätimet täysin auki, ei termostaatteja
- Pumppu huollettu hetki sitten. Vaihdettu paisuntasäiliö ja 3kpl kudosletkuja sisältä.

Onko olemassa mitään keinoja lämmön säätämiseksi siten, että se pysyisi tasaisena? Mikä on suositeltava säätökäyrän arvo? Lisäksi kiinnostaa mahdollisuudet kotiautomaatio ohjaukselle (pörssisähkö)  :)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 735
Vs: IVT Greenline HT+ C9 - Talon sisälämpötila pumppaa
« Vastaus #1 : 17.12.25 - klo:18:00 »
Lainaus
lämpötila ei tahdo pysyä talossa tasaisena vaan pumppaa kahden vuorokauden aikajanalla noin +19 - +21,5 asteen väliä (kts. liite).

Kun kompressori käy niin lämmityspiirissä lämpö nousee koko käyntijakson ajan pysäytysrajalle saakka.
Kun kompressori pysähtyy niin lämmityspiirissä lämpö alkaa laskemaan rakennuksen lämmönkulutuksen takia ja kun lämpö on laskenut kompressorin käynnistysrajoille niin kompressori käynnistyy uudestaan ja sama toistuu.

Tämä on normaaalia on/off lämpöpumpulle kun lämmitysvesi menee suoraan lattiaan.

Lainaus
Mikä on suositeltava säätökäyrän arvo?

Yleensä sellainen että huonelämpötila pysyy sopivana ulkolämpötiloista riippumatta ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa nurminen.mika

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline HT+ C9 - Talon sisälämpötila pumppaa
« Vastaus #2 : 17.12.25 - klo:21:59 »
Sen kyllä ymmärsin manuaalia lukemalla, että lämpöpiirin paluuveden lämpötila yhdessä ulkolämpötilasensorin kanssa ohjaa säätökäyräasetuksen perusteella käyntiaikoja. Pitääkö tämä käytännössä vain yrittää itse hakea kohdilleen nostamalla lämpökäyrää ylös vai mitenkä?

Maallikkona tuntuu vähän oudolle, että lämpötila laskee ensin noin vuorokauden ajan, kunnes pumppu taas käynnistyy ja puskee lämmintä sisään noin vuorokauden ajan. Pitää asentaa virtamittari pumpulle, niin näkee paremmin grafiikasta, että onko kompura käynnissä koko tuon lämmön nouseminen ajan todellisuudessa...

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 735
Vs: IVT Greenline HT+ C9 - Talon sisälämpötila pumppaa
« Vastaus #3 : 17.12.25 - klo:22:51 »
Lainaus
Maallikkona tuntuu vähän oudolle, että lämpötila laskee ensin noin vuorokauden ajan, kunnes pumppu taas käynnistyy ja puskee lämmintä sisään noin vuorokauden ajan. Pitää asentaa virtamittari pumpulle, niin näkee paremmin grafiikasta, että onko kompura käynnissä koko tuon lämmön nouseminen ajan todellisuudessa...

Kun lattialämmitysputket on betonilaatassa niin lattian betoni muodostaa massiivisen varaajan joka kykenee varaamaan suuria lämpömääriä itseensä ja kompressorin taukojakson aikana lattiaan varautunut lämpö sitten pitää talon lämpimänä lämmönkulutuksesta riippuen pitkiäkin aikoja.
Todennäköisesti pitkät ja harvat käynti/taukojaksot johtuu tästä.

Regossa pitäisi olla valmiina käyntiaikalaskuri josta voi seurailla kompressorin käyntiaikaa ;)


9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 903
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline HT+ C9 - Talon sisälämpötila pumppaa
« Vastaus #4 : tänään kello 07:31 »
Jos jakotukkien virtaussäätimet ovat kaikki auki, niin virtaamat eivät ole tasaisia. Todennäköisesti yläkerran jakotukissa on pienemmät virtaamat jos alakerran tukissa pieni lämpöero piireissä. Oletetaan vaikka että pikkupakkasilla meno on 30 ja paluun pitäisi olla 25. Jossain piirissä meno on 30 ja paluu 28.Jossain piirissä meno 30 ja paluu 22. Jos lämpötila-ero on pieni vähennä virtaamaa, jos suuri niin lisää. Mittaa halvalla laserlämpömittarilla jakotukin putkista että kaikki piirit olisi n.30 meno ja paluu 25. Säädä ensin ja odota 24h ja säädä lisää kunnes lopputulos on toivottu. Pidä säädössä aina 24h tauko.

Sen jälkeen mittaa lämpötilat huonekohtaisesti ja tee pientä hienosäätöä virtaamiin. Jos huone viileä lisää kiertoa ja lämmin niin vähennä. Kun piirit on tasapainossa niin lämpötilan vaihtelu pitäisi olla n. +- 0,5 astetta, näin menee ainakin minulla. Vähän turhan lämmin on, pyynti on 23 ja toteuma lähemmäs 25. Pitää vähän pienentää pyyntiä. Mittauksessa yksi piikki alas, varmaan ollut ikkuna auki.
Uudemmissa Boscheissa on pörssisähköohjaus, mutta se lisää lämpötilan vaihtelua melkoisesti, otin sen pois käytöstä. Tämän kuun sähkönkulutus pumpussa n.275 kWh = n. 36 eur, ei kannata paljoa pörssisähköllä kikkailla, mitä tuosta voisi vielä säästää?

Jos tuohon saa huone-anturin niin sellainen kannattaa asentaa, tasaa hieman lämpötilaa.
Säätämällä saat todennäköisesti lämpötilat tasaisiksi. Sen jälkeen säädä jos tarpeen pumpun  lämpökäyrää ja katso miten vaikuttaa. Yleensä oletusasetuksilla pärjää hyvin.

Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 737
  • L-Ässä V-7
Vs: IVT Greenline HT+ C9 - Talon sisälämpötila pumppaa
« Vastaus #5 : tänään kello 10:50 »
Lainaus
Sen kyllä ymmärsin manuaalia lukemalla, että lämpöpiirin paluuveden lämpötila yhdessä ulkolämpötilasensorin kanssa ohjaa säätökäyräasetuksen perusteella käyntiaikoja
IVT:llä on muista poikkeava lämmönsäätöjärjestelmä
Yleensä käytetään menoveden lämpötilaa.
Tässä tapauksessa on todennäköisesti käynnistys- ja pysäytyslämpötilojen ero liian suuri
Paljonko on tämä ero?
Mitkä ovat tällä hetkellä käynnistys ja pysäytyslämpötila?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh