Kirjoittaja Aihe: NIBE 1217 lämmin käyttövesi loppuu nopeasti tai satunnaisesti myös ilman käyttöä  (Luettu 89 kertaa)

Poissa Arsuppi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
e: noniin oli liian monta välilehteä auki kerralla ja pistinpä sitten väärälle osastolle, piti mennä Ongelmia maalämmön kanssa

Alkuun disclaimeri että ymmärryksen taso maalämpöasioista lähentelee nollaa. Olen nyt pari vuotta asunut 2008 rakennetussa omakotitalossa jossa on maalämpö. Pumppuna on NIBE Fighter 1217. Pääosin asiat on toimineet hyvin, mutta talvisaikaan on satunnaisesti ongelmia lämpimän käyttöveden kanssa. Normaalitilanteessa suihkuttelu onnistuu ongelmitta, mutta jos kaksi ihmistä haluaisi käydä peräkkäin suihkussa niin saa pitää kiirettä. Ymmärtääkseni tuossa nibessä on 160l varaaja niin kai se voi loppua kahdella hengellä vaikka suihkupää ei olisikaan erityisen paljon vettä tuhlaava. Vielä nopeammin vesi loppuu jos suihkussa käydään samaan aikaan ala- ja yläkerrassa.

Isompi ongelma on kuitenkin se että välillä lämmin käyttövesi loppuu ilman että sitä on kulutettu ollenkaan. Saattaa tapahtua niin että aamulla menossa suihkuun ja hanasta tuleekin kylmää. Välillä käynyt myös ilta-aikaan. Ja sinänsä mitään erityistä logiikkaa tälle ei ole kuin että tapahtuu talvisaikaan, mutta voi tapahtua -3C ja olla tapahtumatta -25C pakkasilla.

Pumpulla on ikää lähemmäs 18v mutta ilmeisesti sen sinänsä pitäis vielä kestää. Lueskelin että jokin venttiili saattaisi aiheuttaa tällaisia ongelmia? Ajattelin että jos vaihtaisi koko pumpun uudempaan ja kyselin tarjouksiakin jo, mutta tietysti jos pienemmillä korjauksilla selviäisi tässä kohtaa niin parempihan se olisi. Olen yrittänyt selvitellä kaivon syvyyttä kun ei papereita ollut talokirjassa ja tällä hetkellä paras arvaus on 135m josta 126m kalliota. Riittääköhän tuommoinen uudemmille pumpuille edes kun kyseessä ~150 neliöinen omakotitalo jossa olohuone tuplakorkea ja muutenkin huonekorkeus usein iso? Tai onko alunperinkään mitoitettu oikein, vähän pieneltä kuulostaa. Toki vielä lisäselvityksessä jos löytyisi jostain varma tieto.

Liitteenä parit kuvat. Keruupiirin(?) paineet tiedänkin olevan liian alhaiset mutta selvittelen tuota pumpun vaihtoa ennen huollon tilaamista. Tuo keruupiiri tuntuu kyllä helposti valahtavan melko paineettomaksi, voisiko siinä olla ongelma ja mikä olisi ratkaisu? Tiheämpi huoltoväli vai voiko tuolle tehdä itse jotain?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 733
Lainaus
Lueskelin että jokin venttiili saattaisi aiheuttaa tällaisia ongelmia?

Termostaattinen syöttösekoitusventtiili saattaa joskus alkaa jumiutua ja lisää liikaa kylmäävettä kuuman veden sekaan.
Tarkista että säätönuppi on 6-asennossa.
Joskus auttaa kun antaa venttilille "liikuntaa" kiertelemällä nuppia edestakaisin muutaman kerran.
Liitekuvassa esimerkkiä.

Lainaus
Tuo keruupiiri tuntuu kyllä helposti valahtavan melko paineettomaksi, voisiko siinä olla ongelma ja mikä olisi ratkaisu?

Painetta saa korotettua kun laskee hieman vettä keruuputkistoon.
Paineen laskeminen on varsin yleistä ja ilmeisesti johtuu muovisen keruuputkiston vähäisestä laajenemisesta sisäisen paineen vaikutuksesta ajan kuluessa.

Jos siellä on vuoto niin kompressorin suojana toimiva matalapainepressostaatti pysäyttää pumpun ja tekee hälytyksen kun keruuliuoksen virtaus alkaa hidastua.

Lainaus
Isompi ongelma on kuitenkin se että välillä lämmin käyttövesi loppuu ilman että sitä on kulutettu ollenkaan. Saattaa tapahtua niin että aamulla menossa suihkuun ja hanasta tuleekin kylmää.

Tuollainen ilmiö saattaa myös johtua viallisesta suihkusekoittajasta,sen saa helposti selvitettyä kun kokeilee tuleeko jostain yksiotehanasta kuumaa vettä ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Arsuppi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Termostaattinen syöttösekoitusventtiili saattaa joskus alkaa jumiutua ja lisää liikaa kylmäävettä kuuman veden sekaan.
Tarkista että säätönuppi on 6-asennossa.
Joskus auttaa kun antaa venttilille "liikuntaa" kiertelemällä nuppia edestakaisin muutaman kerran.
Liitekuvassa esimerkkiä.
Oli melko tiukassa, ei varmaan ole 17 vuoteen koskettu. Rullailin hieman edestakaisin josko auttaisi mitään.

Painetta saa korotettua kun laskee hieman vettä keruuputkistoon.
Mistähän tuon pystyy tekemään ja minkälaisista määristä puhutaan? Onko tuo jotain mihin amatöörin kannattaa mennä itsensä sotkemaan vai onko vaarana aiheuttaa isompia ongelmia

e: ai niin tämä taitaa olla tuo harmaan styroksilaatikon sisällä oleva kohta

Tuollainen ilmiö saattaa myös johtua viallisesta suihkusekoittajasta,sen saa helposti selvitettyä kun kokeilee tuleeko jostain yksiotehanasta kuumaa vettä ;)
Tulee ihan koko talosta kylmää vettä tuolloin ja niben mittaritkin näyttää samoja lukemia :D

Kiitos vastauksesta!

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 733
Lainaus
Mistähän tuon pystyy tekemään ja minkälaisista määristä puhutaan? Onko tuo jotain mihin amatöörin kannattaa mennä itsensä sotkemaan vai onko vaarana aiheuttaa isompia ongelmia

Manuaalissa ohjeita

 https://professional.nibe.eu/document/Asennus-%20ja%20hoito-ohjeet/031109-4.pdf


Lainaus
Tulee ihan koko talosta kylmää vettä tuolloin ja niben mittaritkin näyttää samoja lukemia

Manuaalista;
Lainaus
Huom! näytetty käyttövesilämpötila mitataan
vedenlämmittimen ulkovaipan alaosasta. siksi se ei
vastaa tarkasti käyttövesilämpötilaa. useimmiten
käyttöveden menolämpötila on korkeampi kuin näytetty
arvo


Tässä Nibe mallissa on 160l:n kaksoisvaippavaraaja jonka lämpötila mitataan varaajan ulkovaipan (45l) alaosasta.
Tuollaiselle varaajalle on tyypillistä että varaajan sisemmän käyttövesisäiliön lämpiäminen on suht hidasta koska Nibe lämmittää varaajan ulkovaippaa ja siitä lämpö siirtyy johtumalla sisempään säiliöön.
Saattaa tarvita useita käyttöveden lämmitysjaksoja jos on ollut runsaampaa käyttöveden kulutusta ennenkuin 160l:n käyttövesivaraajan lämpö on noussut asetettuun arvoon

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m