Kirjoittaja Aihe: Oilon Junior GT Häiriö: Kuumakaasu 1  (Luettu 1320 kertaa)

Poissa Justus79

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Oilon Junior GT Häiriö: Kuumakaasu 1
« : 11.12.25 - klo:21:26 »
Terve! Tuli ostettua omakotitalo, jossa on kyseinen maalämpöpumppu +vanha 3000 litran varaaja ja alapalokattila. Ei varmaan mikään fiksu yhdistelmä, kierukka niin alhaalla että suihkuvesi käy äkkiä kylmäksi. Tähän ongelmaan onkin ensihätään tulossa 220 litrainen 3kw varaaja, johon tuon max. 55°C esilämmitetyn käyttöveden. Ku sain halavalla ;D

Mutta sitten otsikkoon: herjaa, että häiriö, 36:kuumakaasuanturi 1. Näkeekö tuosta siemensin seinämallin ohjauspaneelista tuon anturin lukemia? Ja mistä moinen voisi johtua?

-Jussi

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 216
    • Jaahdytys- ja lämpötekniikan asiantuntija
Vs: Oilon Junior GT Häiriö: Kuumakaasu 1
« Vastaus #1 : 13.12.25 - klo:11:48 »
Terve! Tuli ostettua omakotitalo, jossa on kyseinen maalämpöpumppu +vanha 3000 litran varaaja ja alapalokattila. Ei varmaan mikään fiksu yhdistelmä, kierukka niin alhaalla että suihkuvesi käy äkkiä kylmäksi. Tähän ongelmaan onkin ensihätään tulossa 220 litrainen 3kw varaaja, johon tuon max. 55°C esilämmitetyn käyttöveden. Ku sain halavalla ;D

Mutta sitten otsikkoon: herjaa, että häiriö, 36:kuumakaasuanturi 1. Näkeekö tuosta siemensin seinämallin ohjauspaneelista tuon anturin lukemia? Ja mistä moinen voisi johtua?

-Jussi

Yleensä Siemensin tuotteesta näkee kk-lämpötilan mittausarvon. Jos se anturi on vain ehjä.

Ja mistä se voi johtua: anturi viallinen, kompressori viallinen jne.
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit

Poissa Justus79

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Junior GT Häiriö: Kuumakaasu 1
« Vastaus #2 : 18.12.25 - klo:20:55 »
Kiitoksia, löytyihän se lopulta. Näyttää, että "Kuumakaasun lämpötila: avoin piiri". Sähkökuvan mukaan anturi tulee paikkaan BX7, siitä lukee että: "Anturin lämpötila BX7: ei käytössä". Piuhat siinä kuitenki on kiinni. Siellä taitaa olla kuitenki joku liitos vielä välissä (X103), pitää tutkia kun töiltä joutaa.

Sähkökuva näyttää anturiksi TF44 X1 ntc 10K ohm, jota google ei tunne. Oilonilta kerrottiin vaan varaosatilauksien sähköpostiosoite ja että kuluttajille ei myydä  ::) Kai tuohon nyt joku muukin käy?
« Viimeksi muokattu: 19.12.25 - klo:12:41 kirjoittanut Justus79 »

Poissa Justus79

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Junior GT Häiriö: Kuumakaasu 1
« Vastaus #3 : 27.12.25 - klo:21:59 »
No niin, käytin liittimiä irti ja mittasin vastuksen, 5K ohm. Tämän jälkeen pumppu alkoikin näyttää kuumakaasuanturin lämpötilaa ja käydessä oli siinä 115-120. Kuitenkin heti pumpun pysähdyttyä arvoksi tuli hetkeksi "avoin" ja häiriö -ilmoitus. Pumpun menovesilämpö oli siinä 65 ja paluu 60. Latasi käyttövesianturin pyynnöstä, siinä asetus nyt 60. Eikä hajuakaan missä anturi on, veikkaan että menee kuvassa näkyvän ylemmän lämpömittarin vierestä johonkin. Tällä hetkellä näyttää varaaja 59.2, käyttövesi 59.1 ja tuo viisari näyttää 44.

Kompuran käynnistykset per tunti näkyy olevan 5,1.
Käyttötunnit 50428h
Käyttöv.pumpun ajotunnit 4536h
Käyttöv.pumpun käynn.laskuri 24201
Lämpöpumppu, kompressorin 1 ajotunnit 4259h
Käynnistyslaskuri 24230

Lyhyitä on käyntijaksot, vaikka 3000L varaaja. Lämmintä vettäkään ei suihkussa riitä aina edes kahdelle. Paluu pumpulle varaajasta on kyllä korkealla, näkyy oheisessa kuvassa varaajan oikealla puolella lämpömittarin yläpuolella. Meno on vasemmalla ylhäällä samassa yhteessä vasemmalla näkyvän alapalokattilan kanssa. Metsää en omista, eli tuo kattila ja varaaja joutasi kierrätykseen. Mutta näin ensihätään, oisko jotain säätöjä tai kytkennän muutoksia joka auttaisi?