No niin, käytin liittimiä irti ja mittasin vastuksen, 5K ohm. Tämän jälkeen pumppu alkoikin näyttää kuumakaasuanturin lämpötilaa ja käydessä oli siinä 115-120. Kuitenkin heti pumpun pysähdyttyä arvoksi tuli hetkeksi "avoin" ja häiriö -ilmoitus. Pumpun menovesilämpö oli siinä 65 ja paluu 60. Latasi käyttövesianturin pyynnöstä, siinä asetus nyt 60. Eikä hajuakaan missä anturi on, veikkaan että menee kuvassa näkyvän ylemmän lämpömittarin vierestä johonkin. Tällä hetkellä näyttää varaaja 59.2, käyttövesi 59.1 ja tuo viisari näyttää 44.
Kompuran käynnistykset per tunti näkyy olevan 5,1.
Käyttötunnit 50428h
Käyttöv.pumpun ajotunnit 4536h
Käyttöv.pumpun käynn.laskuri 24201
Lämpöpumppu, kompressorin 1 ajotunnit 4259h
Käynnistyslaskuri 24230
Lyhyitä on käyntijaksot, vaikka 3000L varaaja. Lämmintä vettäkään ei suihkussa riitä aina edes kahdelle. Paluu pumpulle varaajasta on kyllä korkealla, näkyy oheisessa kuvassa varaajan oikealla puolella lämpömittarin yläpuolella. Meno on vasemmalla ylhäällä samassa yhteessä vasemmalla näkyvän alapalokattilan kanssa. Metsää en omista, eli tuo kattila ja varaaja joutasi kierrätykseen. Mutta näin ensihätään, oisko jotain säätöjä tai kytkennän muutoksia joka auttaisi?