Kirjoittaja Aihe: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.  (Luettu 237 kertaa)

Poissa Juho I.

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Hei,
Talo ja laitteisto on otettu käyttöön 2020 ja nyt olemme havahtuneet että lämminkv loppuu yllättävän nopeaa tai on haaleaa. Laitteistoon olen päivittänyt viimeisimmät päivitykset.
16.11. laitoin logit lukuun, kun laitteistossa oli korkeapainehälytys 50, edellisenä iltana oli laittanut käyttöveden luksuksen päälle.

Voisiko joku perehtynyt kurkata näkyykö logeissa mitään ihmeitä ja tulisiko jotain säätää.
Miten saisin optimoitua lämpimänkv:n valmistuksen?

Liitteenä log-tiedostot 16.-21.11.

-Juho
2020 käyttöönotettu 130m2 omakotitalo lattialämmityksellä, Nibe 1226-6R + 170m kaivo 33m suojaputkessa, maaviileä varauksella.

Poissa Juho I.

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #1 : 24.11.25 - klo:10:57 »
Tässä vielä loput logit 22.-24
2020 käyttöönotettu 130m2 omakotitalo lattialämmityksellä, Nibe 1226-6R + 170m kaivo 33m suojaputkessa, maaviileä varauksella.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 709
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #2 : 24.11.25 - klo:12:31 »
Mitkä ovat käyttöveden lämmityksen käynnistys- ja pysäytyslämpötilat?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Juho I.

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #3 : 24.11.25 - klo:21:04 »
Mistä tämän näkee? Käyttöveden lämpötila koneen päänäytössä näyttää 55 astetta.

Nyt kaikista talon hanoista tulee maks 36 asteista vettä.

-Juho
2020 käyttöönotettu 130m2 omakotitalo lattialämmityksellä, Nibe 1226-6R + 170m kaivo 33m suojaputkessa, maaviileä varauksella.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 633
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #4 : 24.11.25 - klo:22:00 »
Joko käyttövesi valikosta tai huoltovalikosta.
Huoltovalikkoon pääsee painamalla takaisin painiketta 7sekuntia.

Korjattu: typo tai oikeinkirjoitus  >:(
« Viimeksi muokattu: tänään kello 05:07 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Juho I.

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #5 : 24.11.25 - klo:22:19 »
käynnistyslämpötila säästö 40 °C
pysäytyslämpötila säästö 50 °C
käynnistyslämpöt. normaali 50 °C
pysäytyslämpöt. normaali 55 °C
käynnistyslämpötila luksustila 60 °C
pysäytyslämpötila luksus 70 °C
pysäytyslämpöt. per korotus 55 °C
2020 käyttöönotettu 130m2 omakotitalo lattialämmityksellä, Nibe 1226-6R + 170m kaivo 33m suojaputkessa, maaviileä varauksella.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 633
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #6 : 24.11.25 - klo:22:35 »
Mikä moodi on valittuna?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Juho I.

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #7 : 24.11.25 - klo:22:45 »
Normaali
2020 käyttöönotettu 130m2 omakotitalo lattialämmityksellä, Nibe 1226-6R + 170m kaivo 33m suojaputkessa, maaviileä varauksella.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 436
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #8 : 24.11.25 - klo:22:58 »
Onko talossa käyttöveden kierto? Katso Oraksen yhdistelmäventtiili että musta säätönuppi on auki asennossa siis 6 lla.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 633
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #9 : tänään kello 14:25 »
Niben lokien mukaan käyttöveden lämpötila sekä sen tekeminen vaikuttaa normaalilta.
Tekee vedet pääsääntöisesti lämmitysjakson lopuksi.

Käyttöveden teko pysähtyy usein BT3:n korkeaan tulolämpötilaan (163), ollen 56C.
Tämä on raja pari astetta alempi kuin F1x45-koneissa, lienee jotain eroa komponenteissa.

Kannattaa asentaa PC:lle logintutkija-ohjelma tiedonkeruu osiosta.
Oikein hyvä ja hyödyllinen ohjelma koneen säätöön ja seurantaan.

Loggaus kannattaa pitää päällä, jos ei ihan aina, niin silloin tällöin vaikka viikon.
Mikäli joskus tulee häiriöitä, niin kunnossa olevan koneen logit on erinomainen vertailukohta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 709
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #10 : tänään kello 15:08 »
Ota valokuva tai pari, missä näkyy koneen päällä olevat putkistot mahdollisimman hyvin.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Juho I.

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #11 : tänään kello 15:35 »
2020 käyttöönotettu 130m2 omakotitalo lattialämmityksellä, Nibe 1226-6R + 170m kaivo 33m suojaputkessa, maaviileä varauksella.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 709
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #12 : tänään kello 16:44 »
Oikeanpuoleisessa kuvassa pumpun päällä on ilmeisesti ns. syöttösekotusventtiili, millä säädetään käyttövesiputkistoon menevän veden lämpötila.
En ole aiemmin nähnyt tuon näköistä laitetta
Olettaisin että vasemmanpuoleisesta mustasta nupista säädetään lähtevän veden lämpötila.
Jos siitä löytyy asteikko, niin käännä nuppia muutama kerta laidasta laitaan ja jätä alkuperäiseen asentoon
Kokeile kädellä lähtevän veden putkesta että vaikuttaako nupin asento lämpötilaan.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 633
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #13 : tänään kello 19:12 »
Yllä olevat käyttövesiasetukset tuntuivat korkeilta.
Täällä alkuperäisessä F1145:n asennusohjeessa tehdasasetukset olivat seuraavasti:

käynnistyslämpötila säästö 38 °C
pysäytyslämpötila säästö 43 °C
käynnistyslämpöt. normaali 45 °C
pysäytyslämpöt. normaali 50 °C
käynnistyslämpötila luksustila 47 °C
pysäytyslämpötila luksus 52 °C

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Juho I.

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #14 : tänään kello 20:49 »
Oikeanpuoleisessa kuvassa pumpun päällä on ilmeisesti ns. syöttösekotusventtiili, millä säädetään käyttövesiputkistoon menevän veden lämpötila.
En ole aiemmin nähnyt tuon näköistä laitetta
Olettaisin että vasemmanpuoleisesta mustasta nupista säädetään lähtevän veden lämpötila.
Jos siitä löytyy asteikko, niin käännä nuppia muutama kerta laidasta laitaan ja jätä alkuperäiseen asentoon
Kokeile kädellä lähtevän veden putkesta että vaikuttaako nupin asento lämpötilaan.

ATS

Tätä venttiiliä olen itsekkin katsellut, että miksikä ovat asentaneet tälläisen. Epäilen että tämä on syypää veden viileyselle, jumittaakohan termostaatti tässä.

-Juho
2020 käyttöönotettu 130m2 omakotitalo lattialämmityksellä, Nibe 1226-6R + 170m kaivo 33m suojaputkessa, maaviileä varauksella.