Kirjoittaja Aihe: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.  (Luettu 112 kertaa)

Poissa Juho I.

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Hei,
Talo ja laitteisto on otettu käyttöön 2020 ja nyt olemme havahtuneet että lämminkv loppuu yllättävän nopeaa tai on haaleaa. Laitteistoon olen päivittänyt viimeisimmät päivitykset.
16.11. laitoin logit lukuun, kun laitteistossa oli korkeapainehälytys 50, edellisenä iltana oli laittanut käyttöveden luksuksen päälle.

Voisiko joku perehtynyt kurkata näkyykö logeissa mitään ihmeitä ja tulisiko jotain säätää.
Miten saisin optimoitua lämpimänkv:n valmistuksen?

Liitteenä log-tiedostot 16.-21.11.

-Juho
2020 käyttöönotettu 130m2 omakotitalo lattialämmityksellä, Nibe 1226-6, maaviileä varauksella.

Poissa Juho I.

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #1 : 24.11.25 - klo:10:57 »
Tässä vielä loput logit 22.-24
2020 käyttöönotettu 130m2 omakotitalo lattialämmityksellä, Nibe 1226-6, maaviileä varauksella.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 707
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #2 : 24.11.25 - klo:12:31 »
Mitkä ovat käyttöveden lämmityksen käynnistys- ja pysäytyslämpötilat?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Juho I.

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #3 : 24.11.25 - klo:21:04 »
Mistä tämän näkee? Käyttöveden lämpötila koneen päänäytössä näyttää 55 astetta.

Nyt kaikista talon hanoista tulee maks 36 asteista vettä.

-Juho
2020 käyttöönotettu 130m2 omakotitalo lattialämmityksellä, Nibe 1226-6, maaviileä varauksella.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 630
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #4 : 24.11.25 - klo:22:00 »
Joko käyttövesi valikosta tai huoltovalikosta.
Huoltovalikkoon pääsee painamalla takaisin painiketta 7sekuntia.

Korjattu: typo tai oikeinkirjoitus  >:(
« Viimeksi muokattu: tänään kello 05:07 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Juho I.

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #5 : 24.11.25 - klo:22:19 »
käynnistyslämpötila säästö 40 °C
pysäytyslämpötila säästö 50 °C
käynnistyslämpöt. normaali 50 °C
pysäytyslämpöt. normaali 55 °C
käynnistyslämpötila luksustila 60 °C
pysäytyslämpötila luksus 70 °C
pysäytyslämpöt. per korotus 55 °C
2020 käyttöönotettu 130m2 omakotitalo lattialämmityksellä, Nibe 1226-6, maaviileä varauksella.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 630
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #6 : 24.11.25 - klo:22:35 »
Mikä moodi on valittuna?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Juho I.

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #7 : 24.11.25 - klo:22:45 »
Normaali
2020 käyttöönotettu 130m2 omakotitalo lattialämmityksellä, Nibe 1226-6, maaviileä varauksella.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 436
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1226-6, Lämminkäyttövesi välillä viileää.
« Vastaus #8 : 24.11.25 - klo:22:58 »
Onko talossa käyttöveden kierto? Katso Oraksen yhdistelmäventtiili että musta säätönuppi on auki asennossa siis 6 lla.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21