Kirjoittaja Aihe: Keruupiirin iso lämpötilaero  (Luettu 252 kertaa)

Poissa joonat

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Keruupiirin iso lämpötilaero
« : 23.10.25 - klo:19:49 »
Tervehdys palstalle.

Kysymys keruupiirin isosta lämpötilaerosta, satuin katselemaan piirtoja pitkästä aikaa ja kiinnitin huomiota isoon lämpötilaeroon keruupiirissä. Ero tällä hetkellä 23,2 astetta. Käsitin foorumia lukiessani, että sen pitäisi olla välillä 2-4 astetta? Pumppuna meillä Gebwell Aries 6. Pumppu kyllä tekee lämpöä ja en huomannut viime talvenakaan mitään erikoista pumpun toiminnassa.

Olen tarkastanut, että keruupumppu pyörii (tai ainakin pitää ääntä ja värisee). Mielestäni piirien paineet eivät ole juuri muuttuneet, keruupiirissä reilu 1 bar ja lämmityspiirissä noin 1,5bar. Putkista ei kuulu lotinaa.

Mistähän mahtaisi johtua? Eroa on alkanut tulla marraskuussa 2024. Huoltofirma kävi silloin tekemässä tavallisen tarkastuksen ja sihdit puhdistettiin ja sain opastusta omatoimiseen huoltoon samalla, koska laitteisto oli asennettu ennen meidän muuttoa taloon.

Kuvia liitteenä piirroista edelliseltä 7 päivältä ja marraskuu 2024-maaliskuu 2025, joissa mukana sisään- ja ulosmittaus, ulkolämpö ja erotus sisään ja ulos menevien nesteiden väliltä. Värit olisi voineet olla parempiakin..
Gebwell Aries 6

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 670
  • L-Ässä V-7
Vs: Keruupiirin iso lämpötilaero
« Vastaus #1 : 23.10.25 - klo:21:31 »
Alkajaisiksi kannattaa tarkistaa mittaukset.
Keruulta tuleva mittausarvo on mahdoton.
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa joonat

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin iso lämpötilaero
« Vastaus #2 : 27.10.25 - klo:10:19 »
Sain viikonloppuna tuon tarkistettua ja näinhän se oli. Mittasin ir-mittarilla keruun putkista koneen sisältä ja lämpötilaerot on 2-4 asteen tienoilla. Anturi näyttää siis huuhaata.

Anturi on tosi hankalassa paikassa koneen takana, josta keruuputket tulee koneen sisään ja siinä on varaajan säiliö vielä edessä. Jos ei tuo ongelmia aiheuta, niin täytyy tuohon anturiin perehtyä lämmityskauden päätyttyä uudemman kerran. Sitten pitää selvittää mitä antureita noissa käytetään.
Gebwell Aries 6

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 118
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin iso lämpötilaero
« Vastaus #3 : 27.10.25 - klo:17:28 »
Bosch 7001i näytti sekalaisia lukemia.
Syyksi paljastui maapiirin pumpun kylkeen kondessoitunut vesi, joka tippui maapiirin anturin liittimen päälle. Tein uuden liitoksen ja varmistin, että kondessi ei enää tipu päälle.

Poissa joonat

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin iso lämpötilaero
« Vastaus #4 : 27.10.25 - klo:19:51 »
Bosch 7001i näytti sekalaisia lukemia.
Syyksi paljastui maapiirin pumpun kylkeen kondessoitunut vesi, joka tippui maapiirin anturin liittimen päälle. Tein uuden liitoksen ja varmistin, että kondessi ei enää tipu päälle.

Kiitos vinkistä. Voisin kuvitella, että kondenssiveden pääsy liittimeen aiheuttaa arvon "hyppelyä"? Tässä minun tapauksessa arvo on alkanut pikkuhiljaa valumaan ylöspäin. En ole kyllä mikään asiantuntija, kunhan pohdiskelen.
Gebwell Aries 6