Kirjoittaja Aihe: Jämä Star RST 12 käyntiaika  (Luettu 59381 kertaa)

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 074
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #40 : 21.11.26 - klo:18:11 »
Joo , muuttelin , mut eipä juuri muutosta.
Ehkä jopa minuutit kasvoi ?

Tuon lämmonjako/kiertovesi pumpun muutos siis automaatille ?

Alkuun kannattaa ainakin pistää kaikki MLPn kiertopumput automaatille, kone osaa sitten itse valita parhaan nopeuden. Siihen saattaa hetki mennä, eli rauhassa odotella vaikka viikko että asettuu kohdilleen.

Muutoksen jälkeen boottaa kone, niin MLP kalibroi kiertopumppunsa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 822
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #41 : 22.11.26 - klo:10:16 »
Ei mielestäni vaikuta tähän, oli käynnistysraja mitä vaan. Vastusten raja kuitenkin kiinteä joka lasketaan tuosta käynnistysrajasta. Mutta liian pieni käynnistysraja taas aiheuttaa turhaa pätkäkäyntiä, tuo -120 tuntuu eri kokoonpanoillakin hyvältä kompromissilta.

Totta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 074
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #42 : 22.11.26 - klo:10:51 »
Miltäs se koneen käynti nyt vaikuttaa muutosten jälkeen? Onko asteminuutit vielä kovasti pakkasella käyttövesisyklien jäljiltä?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 074
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #43 : 22.11.26 - klo:19:10 »
Se vielä unohtui tuossa mainita, että MLPn lämmityksen kiertovesipumppu ajoittaiselle käynnille, ettei se turhaan sotke puskuria kun kompura ei ole käynnissä.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Aaltonen1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #44 : 22.11.26 - klo:20:08 »
Tosiaan
Kiertovesipumppu on automaatilla ja tänää jo kävi 80 paikkeilla.
Noi asteminuutit vaan välillä -200  -350 ???
Viime talvena kun puskuria ei ollut asennettu niin asteminuutit +20  -100 välillä ???

Tämä pistää miettimään mitä tapahtuu kun -20 pakkasta ?

On nyt käynyt sammumatta ainakin 6 vrk ?
Jämä Star RST inv. 12 , kaivo 270m , nyt 200L puskuri , lattialämmitys 250m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 350
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #45 : 22.11.26 - klo:22:12 »
Se vielä unohtui tuossa mainita, että MLPn lämmityksen kiertovesipumppu ajoittaiselle käynnille, ettei se turhaan sotke puskuria kun kompura ei ole käynnissä.
Saattaa sotkea ajoittaisellakin tilanteessa kun aloittaa käynnin tekemällä kuumaa käyttövettä, myuplinkin historiasta näkee tekeekö tuon vai ei.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 074
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #46 : 22.11.26 - klo:22:16 »
Laittele logia tulemaan taas, niin katsotaan mitä se kone puuhaa nyt.

Tuo tosiaan on normaalia, että automaatilla ainakin alkuun kiertopumppu voi hakea sopivaa nopeutta. Jos et ole vielä tehnyt, niin sammuta kone ja katkaise virrat pääkytkimestä muutamaksi minuutiksi. Sitten takas tulille, tuokin jo saattaa vaikuttaa kiertopumpun toiminnan normalisoitumiseen.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 074
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #47 : 22.11.26 - klo:22:19 »
Saattaa sotkea ajoittaisellakin tilanteessa kun aloittaa käynnin tekemällä kuumaa käyttövettä, myuplinkin historiasta näkee tekeekö tuon vai ei.

Kyllähän se hetken lutraa lämmityspuolta, ennen kuin vaihtoventtiili kääntyy kokonaan käyttöveden puolelle. Mutta tuo ajoittainen estää sen, että kun asteminuutit nollassa, niin silloin ei kierrätä.puslurin vettä MLPn läpi turhaan. Käyttövettähän ei tehdä kovin tiheään, niin tuon aikainen pieni kierrätys ei isossa kuvassa pitäisi olla ongelma
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 350
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #48 : 23.11.26 - klo:11:32 »
Kyllähän se hetken lutraa lämmityspuolta, ennen kuin vaihtoventtiili kääntyy kokonaan käyttöveden puolelle. Mutta tuo ajoittainen estää sen, että kun asteminuutit nollassa, niin silloin ei kierrätä.puslurin vettä MLPn läpi turhaan. Käyttövettähän ei tehdä kovin tiheään, niin tuon aikainen pieni kierrätys ei isossa kuvassa pitäisi olla ongelma
Ei ole mistään vv käännöstä kysymys vaan ihan 5-15min lutrauksesta, se sekottaa isommankin sangon.
Se erottuu kyllä koneen historioista jos tuota tekee, mahtaako olla ihan F-sarjalaisista saakka... olis mielenkiintoista tietää.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 074
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #49 : 23.11.26 - klo:12:04 »
Ei ole mistään vv käännöstä kysymys vaan ihan 5-15min lutrauksesta, se sekottaa isommankin sangon.
Se erottuu kyllä koneen historioista jos tuota tekee, mahtaako olla ihan F-sarjalaisista saakka... olis mielenkiintoista tietää.

Tsekkasin yhdestä F-sarjalaisesta, jossa tuo ajoittainen käynti asetettuna.
Kompura sammuksissa -> aletaan tekemään käyttövettä -> kv-pumppu päälle -> ~30 sek päästä käynistyy kompressori.

Eli ei lutraile turhia, ainakaan pistokokeen perusteella.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 350
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #50 : 23.11.26 - klo:15:21 »
Tsekkasin yhdestä F-sarjalaisesta, jossa tuo ajoittainen käynti asetettuna.
Kompura sammuksissa -> aletaan tekemään käyttövettä -> kv-pumppu päälle -> ~30 sek päästä käynistyy kompressori.

Eli ei lutraile turhia, ainakaan pistokokeen perusteella.
Oliko pitkä paussi edellisestä käynnistä, näyttäis että S-sarjalainen ei aina lutraa turhaan jos lyhyt aika viimeisestä pysähdyksestä.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 074
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #51 : 23.11.26 - klo:16:28 »
Oliko pitkä paussi edellisestä käynnistä, näyttäis että S-sarjalainen ei aina lutraa turhaan jos lyhyt aika viimeisestä pysähdyksestä.

Muistaakseni tuossa oli ainakin muutaman tunnin paussi ettei kompura ollut tehnyt mitään. Pitää plärätä kesemmälle kun kerkiää, sieltä pitäisi kyllä löytyä päivä ettei ole kuin käyttövettä tehty kerran vuorokauteen.

Edit. Katsoin nyt heinäkuulta, kun on tehty käyttövettä vain kerran vuorokaudessa ja kompura ollut paussilla niiden välisen ajan. Kiertovesipumppu pyörähtää ensin käyntiin ja 30 sek myöhemmin kompressori.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 08:39 kirjoittanut Lappanen »
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 074
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #52 : tänään kello 08:35 »
Jokos se kiertovesipumpun meno on rauhoittunut?


Tuossa katselin yhtä systeemiä jota aikanaan säätelin, jossa 3-putkinen kytkentä. Siinä MLP:n kv-pumppu pyörii automaatilla 57 - 62 % nopeudella lämmityksen aikana.

Tämä tekee myös samaa, että asteminuutit tipahtelee aika alas käyttöveden teon aikana, se piti vaan hyväksyä ja estää vastukset -25C pakkasiin asti. Eihän tuo vastuksia avuksi normaalisti edes tarvitse kun mitoitus on kohdallaan, ja häiriötilanteessa ne taitaa tulla pakotetusti päälle muutenkin.

Lisäksi tässä asteminuuttiasetuksia piti vähän muokata, jotta kompura alkaa nopeammin töihin. Tämän tein niin, että "käynnistysero lisälämpö" arvo muuttui 400 -> 300, jolloin vastusrajan lähestyessä kompressori pistää isompaa kierrosta päälle nopeammin kuin tehdasasetuksella. Tuo muistaakseni liittyi enemmän pörssisähkön hyödyntämiseen kuin asteminuuttien hallintaan, kun samalla asensin koneeseen Shellyn ohjaamaan käyrää sähkön hinnan mukaan.

Kyseessä vanha patterilämmitteinen talo, ja puskuri 200 litrainen, joten se kylmenee pakkasilla aika nopeasti jos ei koko ajan ole sen lataus käynnissä. Mutta tosiaan ilman vastuksia on selvitty tuolla jo kolmatta vuotta ja kaikki toimii hyvin niin lämmityksen kuin käyttöveden osalta.

Tuo nyt vaan tiedoksi, että asetuksia joutuu joskus vähän hakemaan että löytyy paras kompromissi.

Edit. Tuossa vertailun vuoksi kyseisen systeemin logia, käyttövesijaksot erottuu hyvin asteminuuttien tippumisena vastusrajalle (vastukset siis estetty), mutta ne nousee sen jälkeen sitten helposti taas kompressorin käynnistysrajan tuntumaan. Ulkolämpö tuossa alussa vähän alle 0C ja lopussa -5 C, joten asteminuutit ehtii myös nousta nollaan asti noilal keleillä. TUohon toki auttaa myös mainittu pörssisähköohjaus, eli lämmityspyyntiä lasketaan pari astetta kalliiden tuntien aikana. Muuten tuo pyörisi aika tasaiseen pakkaskeleillä asteminuuttien osalta, käyttövesijaksoja lukuunottamatta.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.