Jokos se kiertovesipumpun meno on rauhoittunut?
Tuossa katselin yhtä systeemiä jota aikanaan säätelin, jossa 3-putkinen kytkentä. Siinä MLP:n kv-pumppu pyörii automaatilla 57 - 62 % nopeudella lämmityksen aikana.
Tämä tekee myös samaa, että asteminuutit tipahtelee aika alas käyttöveden teon aikana, se piti vaan hyväksyä ja estää vastukset -25C pakkasiin asti. Eihän tuo vastuksia avuksi normaalisti edes tarvitse kun mitoitus on kohdallaan, ja häiriötilanteessa ne taitaa tulla pakotetusti päälle muutenkin.
Lisäksi tässä asteminuuttiasetuksia piti vähän muokata, jotta kompura alkaa nopeammin töihin. Tämän tein niin, että "käynnistysero lisälämpö" arvo muuttui 400 -> 300, jolloin vastusrajan lähestyessä kompressori pistää isompaa kierrosta päälle nopeammin kuin tehdasasetuksella. Tuo muistaakseni liittyi enemmän pörssisähkön hyödyntämiseen kuin asteminuuttien hallintaan, kun samalla asensin koneeseen Shellyn ohjaamaan käyrää sähkön hinnan mukaan.
Kyseessä vanha patterilämmitteinen talo, ja puskuri 200 litrainen, joten se kylmenee pakkasilla aika nopeasti jos ei koko ajan ole sen lataus käynnissä. Mutta tosiaan ilman vastuksia on selvitty tuolla jo kolmatta vuotta ja kaikki toimii hyvin niin lämmityksen kuin käyttöveden osalta.
Tuo nyt vaan tiedoksi, että asetuksia joutuu joskus vähän hakemaan että löytyy paras kompromissi.
Edit. Tuossa vertailun vuoksi kyseisen systeemin logia, käyttövesijaksot erottuu hyvin asteminuuttien tippumisena vastusrajalle (vastukset siis estetty), mutta ne nousee sen jälkeen sitten helposti taas kompressorin käynnistysrajan tuntumaan. Ulkolämpö tuossa alussa vähän alle 0C ja lopussa -5 C, joten asteminuutit ehtii myös nousta nollaan asti noilal keleillä. TUohon toki auttaa myös mainittu pörssisähköohjaus, eli lämmityspyyntiä lasketaan pari astetta kalliiden tuntien aikana. Muuten tuo pyörisi aika tasaiseen pakkaskeleillä asteminuuttien osalta, käyttövesijaksoja lukuunottamatta.