Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: hullunkierto  (Luettu 5448 kertaa)

Poissa kainovelli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
hullunkierto
« : 19.09.08 - klo:22:26 »
Moorjens kaikki. Nibe toimii nyt ja lämpöä tulee.. Huomio!! kun paljon konetta asentanut asentaja kävi sai kompuran toimimaan, mutta huomasi että putkiasentaja ei ollut kytkenyt varsinaista hullunkiertoa. Manuaalista ei mistään selviä että Niben oman kiertovesipumpun lisäksi pitää säilyttää patteriverkoston oma kiertopumppu ja kytkeä se niin että kierrättää puskurivaraajassa olevaa vettä silloin kun Nibe tekee käyttövettä.. Tämän vuoksi asentaja ei ollut osannut tehdä oikeata lenkkiä... korjataan nyt.. harmittaa turhat uusimiset .. onnex en heittänyt kiertovesipummpua pois, asennetaan nyt uudestaan...  Uudet asentajat huomioikaa tämä ja kysykää neuvoa suoraan maahantuojalta, älkää luottako että putkiasentaja "tietää".. Manuaalissa ei ole kytkentäkaaviota puskurivaraajaa varten.. !! :o

Poissa Rauski

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 185
  • Optimum 6
Re: hullunkierto
« Vastaus #1 : 19.09.08 - klo:23:03 »

Poissa kainovelli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: hullunkierto
« Vastaus #2 : 21.09.08 - klo:11:22 »
OK. Niben UKK varaajassa ei ollut mitään kaaviota käsittääkseni mukana, mutta sain kuitenkin ystävälliseltä asentajalta käsin piirretyn kaavion joka näyttää tältä. Näköjään toisessa kytkennässä tässäkään ei olisi erillistä kiertovesipumppua..? Vai ymmärsinkö oikein..