Hei.
Mulla on Rovaniemellä 133m2 hirsitalo erillisellä 72m2 tallilla jossa 200mm villaa seinissä ja 500mm katossa . Pumppu viessmannin 333g 2.4-11.4kw tehoinen versio.
Kaivoa mitoitettiin alunperin toiselle pumpulle 260m. Poraus epäonnistui ja nyt on 143m sekä 126m kaivot rinnan kytketty. Kallio on kylmää tällä alueella. Kesällä ylimmät liuoksen lämpötilat on ollut +4.2 astetta. Pumpussa teho riittää helposti, mutta liuos menee nopeasti pakkasen puolelle. Lämmitys kauden alussa liuos jäähtyy nopeasti ja pysyy noin 0...-1 asteen välissä melkein koko talven. Mulla tilannetta helpottaa suuri pohjaveden määrä. Kaivoista pystyy pumppaamaan 3000l/h puutarha pumpulla rajattomasti vettä eikä pinta laske 10cm enempää.
Jos uutta tämän kokoista taloa tekisin ottaisin mielummin yhdellä kaivolla ja 45 tai 50mm kollektorilla. Syvemmällä kalliossa lämpötilan pitäisi olla korkeampi. Tähän omaan taloon riittäisi varmaan 300m kaivo. Tiedä sitten olisiko tuo suunniteltu 260m ollut riittävä.