Moi,
Tipahti yksi vaihe sähkötaulusta pois ja pumppu (Tiimi 5202) antoi lämpösuojahälytyksen. Sulakkeen vaihdon ja kuittauksen jälkeen tilanne ei muutu, vaan varaaja lämpeää vastuksilla. Voiko tuolle jotain tehdä itse vai pitääkö jostain löytää huoltomies? Ja minkä alan ihminen se sitten pitäisi olla?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 719
Vs: Lämpösuojahälytys?
« Vastaus #1 : 30.09.25 - klo:09:40 »
Jos kompressorin moottorisuojakytkin on liitekuvan tapainen niin kokeile tehdä sen uudelleen viritys päälle.

Noissa  usein sähköisen laukaisun seurauksena  jää virityspainike tai väännin "virta päällä" asentoon ja tarttee käsin resetoida liitekuvan mukaan.

Jos moottisuojana on kontaktorin liittimissä ,yleensä alapuolella oleva lämpörele ,niin siinä on pieni "reset" painike joka tarttee kuitata laukaisun jälkeen ;)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Teroja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpösuojahälytys?
« Vastaus #2 : 30.09.25 - klo:21:58 »
Kiitos Matias. Tästä rohkaistuneena ruuvasin auki ohjauspaneelin takana olevan levyn. Kuvan mukaisia kytkimiä ei löytynyt, mutta painelin vikavirtasuojilta näyttäviä painikkeita juurikin kontaktorien liittimissä. Joku niistä teki tempun ja kompura käynnistyi. Kiitos!