Tulossa Niben 1240 8 kw + 100 l puskurivaraaja v. 76 valm 1 taso n. 120 m2 as-pa taloon jossa alkuperäinen patteriverkosto ja psh+s lattialämpö. Kaivo jo tehty 155 m. Kuinka tehot riittää ja oliko puskurivaraaja turha hankinta kun asukkaita on enää vain 2 ??.
Se puskurivaraaja lienee UKV100 ja on patteriverkostoa varten tasaamaan patteriverkoston lämpötilavaihteluita.
100 litraakin on niin pieni, että pattereiden ja putkiston lämpötilat silti vaihtelevat.
Isompi säiliötilavuus (lämpöakku) tasaa aina paremmin vaihteluita ja vähentää tiheään käynnistymisiä.
Vähentänee kuitenkin jonkin verran napsumista.
Käyttöveden riittävyyteen sillä ei ole vaikutusta.
Oletko selvittänyt, kuinka lämmintä vettä talossanne on mennyt kovimmilla pakkasilla patteriverkostoon?
Lämpöpumppu ei pysty tuottamaan juurikaan yli 50 asteista menovettä pattereille.
Yli 50 asteinen menovesi on tehtävä sähkövastusten avustuksella.
Jos on mahdollista, olisi hyvä suurentaa patterikokoja joissakin isoissa tiloissa.
Sillä päästään alempaan menoveden lämpötilaan.
Onnea vaan viisaalle päätöksellesi siirtyä maalämmittäjäksi.