Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Puskurivaraajan energiankulutus maalämpöjärjestelmässä  (Luettu 598 kertaa)

Poissa xcz

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Meillä on Niben F1155-maalämpöpumppu, jonka tueksi on talvella asennettu Jäspi VLK 60 -puskurivaraaja. Taustalla on lattialämpökierron keskeytyminen talvella. Käyttövarmuuden kääntöpuolena on energiankulutuksen voimakas kasvu — elokuussa lähes 1700 kWh. Onko tämä muidenkin kokemus, vai onko jossain säädöt pielessä? Puskurivaraajan teho on 2 kW.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 986
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraajan energiankulutus maalämpöjärjestelmässä
« Vastaus #1 : 03.09.25 - klo:11:14 »
Hetkinen, onko siis tuo VLK60 asetettu lämmityspiiriin puskurivaraajaksi, vai? Eikös se ole käyttövedelle tarkoitettu?

Laitatko tarkemmin vielä mitä kaikkea F1155 kaverina on, minkälainen käyttövesivaraaja siihen on kytketty?


Mulla kokemusta 300 ja 500 litran käyttövesivaraajista (VLM 300 ja VLM500) F1155 kaverina ja niillä ei ole ongelmaa ollut lämmityksen eikä käyttöveden riittävyyden kanssa, oli sitten patterit tai lattialämmitys. Asetukset toki pitää olla tuolloin kohdallaan.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa xcz

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraajan energiankulutus maalämpöjärjestelmässä
« Vastaus #2 : 03.09.25 - klo:11:37 »
Varaaja on Niben VPB 500 R. Jäspi on tosiaan käyttövedelle, mutta asennettiin, koska lattiakierto keskeytyi talvella pariinkin kertaan.

Pumppu on myös ilmoittanut invertteriongelmasta (443), mutta huoltoliike ei pitänyt tarpeellisena vaihtaa invertteriä, arvioi sähkökatkosten vaikuttaneen asiaan. Softa päivitettiin.


Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 986
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraajan energiankulutus maalämpöjärjestelmässä
« Vastaus #3 : 03.09.25 - klo:12:30 »
Kuinka pitkäksi aikaa lattiakierto keskeytyi?

Oma 500 litranen latautuu 2-2,5 tunnissa jos on päässyt kovin "tyhjäksi", tuollaista parin-kolmen tunnin katkoa lattiakierrossa ei kyllä vielä huomaa. Toki riippuu miten hyvin lattia lämpöä varaa, jos joku minimaalisen ohut valu niin kovilla pakkasilla ehkä voi huomata.

Mikä on käyttöveden mukavuustila (säästö / normaali / luksus / smart control), ja onko noiden lämpötilarajoja muutettu oletusarvoista?
Entä prioriteettiasetukset (lämmitys / käyttövesi)?

Entä käyttöveden asetukset huolto-valikossa, onko automaatti-asetuksella kaikki?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 574
  • L-Ässä V-7
Vs: Puskurivaraajan energiankulutus maalämpöjärjestelmässä
« Vastaus #4 : 03.09.25 - klo:18:20 »
Kuinka tämä vraaja VPB 500 R on kytketty lämpöpumppuun ja lämmityspiiriin?
- Onko olemassa kytkentäkaavio?
Suuri sähkönkulutus johtuu varmaankin siitä että varaajaa lämmitetään sähköllä silloinkin kun ei ole tarvetta
- Minkälainen automatiika ohjaa varaajan lämmitystä?
Mistä syystä lattialämpökierto on keskeytynyt?

Laitteiston toiminnan selvittelyssä auttaisi, jos keräisit laitteistosta mittaustietoja muistitikulle
- Tikun kytkemiseksi löytyy ohjeet Asentajan käsikirjasta s. 56 ja 57, valikko 7.2
- Tikun tiedostomuoto FAT32
- Keruuväli 1 min
- kerää vuorokauden verran ja sitten saalis tänne Foorumille.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 986
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraajan energiankulutus maalämpöjärjestelmässä
« Vastaus #5 : 03.09.25 - klo:19:40 »
VLK60 lienee se sähkönkulutuksen lisäyksen lähde, ties miten se on suunniteltu toimivan MLPn lämmittämän varaajan rinnalla.

F1155 on vaihtoventtiilikone, eli tekee joko lämmitystä tai käyttövettä kerrallaan, käyttöveden teko katkaisee lämmityspiirin kierron ja kierto siirtyy käyttövesivaraajan kierukalle (oletan, että kierukalls lämmitetään tuon varaajan käyttövesitilavuutta).

Kytkentäkaavio olisi kyllä hyvä, ei logeistakaan haittaa ole. Ja ylipäätään mitkä asetukset nyt on käytössä, voi napsia vaikka kuvia Huolto että Käyttövesi yms -valikoista.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa xcz

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraajan energiankulutus maalämpöjärjestelmässä
« Vastaus #6 : 04.09.25 - klo:20:15 »
Kiitos molemmille vastauksista. Lattiakierto oli katkennut useammaksi päiväksi ja lämpötila ehti pudota reippaasti poissaollessamme.

Pitää varmaan yrittää kaivaa kytkentäkaavio. Olen pyytänyt myös jelppistä Nibeltä. Toivottavasti mysteeri ratkeaa vähitellen. Syy lienee tuossa puskurivaraajassa, koska kulutus oli aiemmin selvästi alempi.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 986
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraajan energiankulutus maalämpöjärjestelmässä
« Vastaus #7 : 04.09.25 - klo:23:58 »
Tuo ei ole kyllä normaalia, että lattiakierto katkeaa useaksi päiväksi. Eli jossain onkelma. Selvisikö mikä oli syynä, ilmeisesti liittyi jotenkin käyttöveden tekoon kun se lisävaraaja on päätetty asentaa käyttövedelle? Vaihtoventtiili esim jumitti käyttövesiasentoon?

Jos MLP ei tee nyt yhtään käyttövettä, eli sähkövaraaja tekee sen nyt kaiken ja MLP on pakotettu vain lattialämitykseen, niin sähkönkulutus kyllä varmasti nousee ja tilanteen olisi voinut hoitaa paremminkin.

Mutta arvailuja nämä, kun ei vielä lisätietoa ole.
« Viimeksi muokattu: 05.09.25 - klo:09:53 kirjoittanut Lappanen »
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa xcz

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puskurivaraajan energiankulutus maalämpöjärjestelmässä
« Vastaus #8 : 15.09.25 - klo:19:12 »
Sain viimein ladattua koneesta lokin (liite), jos siitä on apua ongelman tunnistamisessa. Tässä väliaikana Niben neuvontapalvelusta epäiltiin, että käyttövesikierto lämmittää taloa osittain puskurivaraajan asennuksen jälkeen, mikä ei tietenkään ole varaajan tarkoitus. Viikonloppuna pumpu taas sammui ja antoi vikakoodin 443 eli invertterin ylikuumeneminen. Tätä on tapahtunut useasti, mutta en tiedä, liittyykö ongelmaan.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 574
  • L-Ässä V-7
Vs: Puskurivaraajan energiankulutus maalämpöjärjestelmässä
« Vastaus #9 : 15.09.25 - klo:19:55 »
Lainaus
Sain viimein ladattua koneesta lokin (liite), jos siitä on apua ongelman tunnistamisessa.
Eipä tästä apua ollut, ei oikein onnistunut loggaus.
Oli minuutin pätkä vuodelta 2002? Taitaa olla koneen kello väärässä ajassa

Tee tämän ohjeen mukaan
- Tikun kytkemiseksi löytyy ohjeet Asentajan käsikirjasta s. 56 ja 57, valikko 7.2
- Tikun tiedostomuoto FAT32
- Keruuväli 1 min
- kerää vuorokauden verran ja sitten saalis tänne Foorumille.
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh