Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: lämpötila-anturit hajosivat  (Luettu 5446 kertaa)

Poissa turkulainen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • NIBE 1120-8 + VPA 300,  160m lämpökaivo
lämpötila-anturit hajosivat
« : 01.09.08 - klo:20:20 »
moi,

kohta kaksivuotiaassa Nibessäni tuli eka vika vastaan kun kaikki anturit olivat lauenneet kesän aikana. Ulkolämpötila-anturi näytti tänään 56 C  ;D ja keruu sisään/ulos 57 C / 24 C  

Nibeltä vastattiin että ilmeinen tyyppivika, takuu voimassa ja korjaus paikallisen asennusfirman kautta samantien

Toivottavasti viat jäi tähän, muuten tyytyväinen saneerauskohteen MLP käyttäjä

t. Timo

Poissa puhti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Nibe 1240-12kw+ UKV 300  2*160m kaivo
Re: lämpötila-anturit hajosivat
« Vastaus #1 : 06.09.08 - klo:14:48 »
Sama vika täällä, kone ollut kuukauden käytössä la ulkoanturi sökönä (näyttää yli 60 astetta). Voiko tota jotenkin ohittaa? Tupa ei lämpene olleenkaan.

Poissa ziffy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 148
Re: lämpötila-anturit hajosivat
« Vastaus #2 : 06.09.08 - klo:19:03 »
Lainaus
Sama vika täällä, kone ollut kuukauden käytössä la ulkoanturi sökönä (näyttää yli 60 astetta). Voiko tota jotenkin ohittaa? Tupa ei lämpene olleenkaan.
Ota ulkolämpömittarin johdot irti joko mittarista tai pumpun liitinrimasta. Pitäisi tulla Ulk err tai vastaava virheilmoitus mutta voit ajaa ”käsisäädöllä” kunnes saat toimivan anturin. Eli aseta siitä pumpun säätönupista tavoitelämpötila. Tosin se ei sitten seuraa automaattisesti ulkolämpötilan muutoksia  ;).

Edit: typoja
« Viimeksi muokattu: 06.09.08 - klo:21:20 kirjoittanut jala »
Nibe 1210-5, lämpökaivo 115/119m, harkkotalo 550m3

Poissa puhti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Nibe 1240-12kw+ UKV 300  2*160m kaivo
Re: lämpötila-anturit hajosivat
« Vastaus #3 : 06.09.08 - klo:19:22 »
Lainaus
Ota ulkolämpömittarin johdot irti joko mittarista ja pumpun liitinrimasta. Pitäisi tulla Ulk err tai vastaava virheilmoitus mutta voit ajaa ”käsisäädöllä” kunnes saat toimivan anturin. Eli aseta siitä pumpun säätönupista tavoitelämpötila. Tosin se ei sitten seuraa automaattisesti ulkolämpötilan muutoksia  ;).
Tämä selvä, ei ole hirveesti vielä kerennyt tutkimaan manuaalia.

Poissa puhti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Nibe 1240-12kw+ UKV 300  2*160m kaivo
Re: lämpötila-anturit hajosivat
« Vastaus #4 : 10.09.08 - klo:22:54 »
Lainaus
Ota ulkolämpömittarin johdot irti joko mittarista tai pumpun liitinrimasta. Pitäisi tulla Ulk err tai vastaava virheilmoitus mutta voit ajaa ”käsisäädöllä” kunnes saat toimivan anturin. Eli aseta siitä pumpun säätönupista tavoitelämpötila. Tosin se ei sitten seuraa automaattisesti ulkolämpötilan muutoksia  ;).

Edit: typoja
Eipä lähtenyt kompura pyörimään vaikka otti anturin irti?? Piti laittaa vastuksella vedet lämpenemään. Vaihdoin anturin ja kompura heräsi eloon. Laitoin haadolle kyselyn asiasta.

Poissa ziffy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 148
Re: lämpötila-anturit hajosivat
« Vastaus #5 : 12.09.08 - klo:10:43 »
Lainaus
Eipä lähtenyt kompura pyörimään vaikka otti anturin irti?? Piti laittaa vastuksella vedet lämpenemään. Vaihdoin anturin ja kompura heräsi eloon. Laitoin haadolle kyselyn asiasta.
Kokeilitko nollata manuaalisesti asteminuutteja? Kun se ulkolämpöanturi oli antanut tiedon +60 asteisesta ulkolämpötilasta, tod.näk. ohjaustietsikka oli ajanut asteminuutitkin tappiin jolloin asetuksista riippuen kestää tietyn aikaa ennen kuin kompura saa käynnistyskäskyn.
Nibe 1210-5, lämpökaivo 115/119m, harkkotalo 550m3

Poissa puhti

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Nibe 1240-12kw+ UKV 300  2*160m kaivo
Re: lämpötila-anturit hajosivat
« Vastaus #6 : 15.09.08 - klo:21:07 »
Lainaus
Kokeilitko nollata manuaalisesti asteminuutteja? Kun se ulkolämpöanturi oli antanut tiedon +60 asteisesta ulkolämpötilasta, tod.näk. ohjaustietsikka oli ajanut asteminuutitkin tappiin jolloin asetuksista riippuen kestää tietyn aikaa ennen kuin kompura saa käynnistyskäskyn.
No joo, en tiedä asteminuuteista, mutta kompura pysyi pari vuorokautta hiljaa, tiedä näistä ::)