Kirjoittaja Aihe: Nibe S735 patteriverkoston menovesi huojuu  (Luettu 468 kertaa)

Poissa SaKo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Nibe S735 patteriverkoston menovesi huojuu
« : 28.08.25 - klo:22:34 »
Meillä asennettiin helmikuussa 2025 vanhan Nibe 310P tilalle S735. Talo Pirkanmaalla (Älsvpy) ja vesikiertoiset patterit.
Patteriverkoston menolämpötila huojuu aika lailla, onko muillakin näin?
Asetukset on aika lailla automastilla, asteminuutti, kiertopumppu jne. MUT teho asetettu 7Kw
Ja verkoston dT 25°C. Olen yrittänyt säädellä, mut ei ole auttanut huojuntaan. Oisko vinkkejä?

Poissa eich

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
Vs: Nibe S735 patteriverkoston menovesi huojuu
« Vastaus #1 : 29.08.25 - klo:07:08 »
Suoraa ko. pumpusta ei ole kokemusta mutta maalämpökäyttäjänä pisti huomioon:

-Asteminuuttiasetus on mielestäni melko matala, käytän itse 200 asetuksena ettei tule kesän korvilla niin paljoa käynnistyksiä. (Muok: Auto -asetus käyttää ainakin tuossa maalämpöhärvelissä käynnistysarvona -60AM ).

-Lämpökäyrä on aika raju? jopa patteritalolle. Itsellä hatarassa 50 luvun purulaatikossa käyrä: +30 23, +20 26, +10 30, 0 36, -10 41, -20 45, -30 48. Miula tuo käyrä loivenee vaikka ulkona lämpenee kun tarvitsen vähän lämpöä kellariin myös kesäaikana. Pattereista termarit (ja isoista/2 lehtisistä esisäädöt) auki tietty että virtaa kunnolla.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 574
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe S735 patteriverkoston menovesi huojuu
« Vastaus #2 : 29.08.25 - klo:11:05 »
Tuo huojunta voi johtua siitäkin kun ei vielä olla varsinaisella lämmityskaudella.
Niben trendistö on aika avuton
Keräähän mittaustietoja muistitikulle, jos siitä selviäisi asian laita paremmin.
Tikun kytkentäohjeet löytyvät Asennusohjeesta s. 55 valikko 8.2-Rekisteröinti
- Tikun pitää olla tiedostomuotoa FAT32
- Laita keruuväliksi 30s
- Kerää tietoa n. 1 vrk ajalta
- Laita tiedosto tänne foorumille
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 986
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S735 patteriverkoston menovesi huojuu
« Vastaus #3 : 29.08.25 - klo:13:03 »
Kompura jauhaa minimitaajuudella ja käy pätkää, eli lämmitystarvetta ei juuri ole. Käyrä sen verran korkea, että tuo menolämpö huojuu noin selvästi kun kompura on tauolla, eli menovesi lämmitetty kuumakso -> asteminuutit saavuttaa 0 -> menovesi jäähtyy kunnes asteiminuutit tippuu käynnistysrajalle ja homma alkaa alusta..
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa SaKo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S735 patteriverkoston menovesi huojuu
« Vastaus #4 : 29.08.25 - klo:19:41 »
Kerään rekisteröintitieotoa vuorokauden ja laitan tänne, jos niistä näkisi paremmin toimintaa.

Poissa SaKo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S735 patteriverkoston menovesi huojuu
« Vastaus #5 : 30.08.25 - klo:20:54 »
Tässä olisi rekisteröintitietoa vuorokaudelta tutkittavaksi, jos jotain ilmenee niistä. Vuorokausi kun vaihtuu, niin vaihtaa toiseen rekisteritiedostoon. Jos historiatietoja katsoo niin samantapaista huojuntaa on ollut viime talvena lämmityskaudellakin.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 986
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S735 patteriverkoston menovesi huojuu
« Vastaus #6 : 31.08.25 - klo:00:49 »
Löytyykö puskurivaraajaa systeemistä?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa SaKo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S735 patteriverkoston menovesi huojuu
« Vastaus #7 : 31.08.25 - klo:09:26 »
Ei laitettu erillistä puskurivaraajaa, koska lämmityspattereitakin on sen verran et tilavuusvaatimus täyttyy kirkkaasti.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 487
Vs: Nibe S735 patteriverkoston menovesi huojuu
« Vastaus #8 : 31.08.25 - klo:10:10 »
Näyttää normaalilta "välikelin" toiminnalta, kuten tuolla aiemmin on jo kirjoitettu.
Menoveden lämpötila vaihtelee n. 10C.
Käyntijakso on > 20 minuuttia. OK.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa SaKo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S735 patteriverkoston menovesi huojuu
« Vastaus #9 : 31.08.25 - klo:14:14 »
Näyttää normaalilta "välikelin" toiminnalta, kuten tuolla aiemmin on jo kirjoitettu.
Menoveden lämpötila vaihtelee n. 10C.
Käyntijakso on > 20 minuuttia. OK.

Selvä juttu, kiitos kaikille vastauksista. 👍

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 574
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe S735 patteriverkoston menovesi huojuu
« Vastaus #10 : 31.08.25 - klo:15:08 »
Olen samaa mieltä edellisten kanssa että huojunta johtuu näistä välikelin ilmoista.

Parit huomiot:
- Kone käy puhtaasti ON/OFF käyntiä ja tästä seuraa huojunta.
- Olisi mukava nähdä miten kone käy sitten kun ollaan varsinaisella lämmityskäytöllä
     - Eli ota uudet loggauket sitten kun ulkoilma on selvästi pakkasen puolella.
- Näin kattavaa loggausta en ole ennen tavannut, 35 mittausta keruussa mukana.
- Menoveden lämpötila tuntuu patteritaloonkin varsin korkealta 15C ulkolämpötilalla on menovesi 30C
   - Kuinka vanha talo?
   - Onko pattereissa termostaatit?

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 986
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S735 patteriverkoston menovesi huojuu
« Vastaus #11 : 01.09.25 - klo:08:09 »
Niben teknisen tuen mukaan S-sarjalaisissa kannattaa laittaa asteminuutit manuaali-asetukselle ja käynnistysrajaksi -120, riippumatta siitä onko patterit vai lattialämpö.

Tuolla saa ainakin vähän pidennettyä kompuran päälläoloaikaa ja harvennettua käynnistyksiä välikeleillä. Tietenkin jos sisälämpötila alkaa liikaa huojumaan suuremmalla negatiivisella käynnistysraja-arvolla, niin sitten pitää säätää pienemmäksi. Nyt näyttää asteminuutit olevan -70.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa SaKo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S735 patteriverkoston menovesi huojuu
« Vastaus #12 : 01.09.25 - klo:20:52 »
Olen samaa mieltä edellisten kanssa että huojunta johtuu näistä välikelin ilmoista.

Parit huomiot:
- Kone käy puhtaasti ON/OFF käyntiä ja tästä seuraa huojunta.
- Olisi mukava nähdä miten kone käy sitten kun ollaan varsinaisella lämmityskäytöllä
     - Eli ota uudet loggauket sitten kun ulkoilma on selvästi pakkasen puolella.
- Näin kattavaa loggausta en ole ennen tavannut, 35 mittausta keruussa mukana.
- Menoveden lämpötila tuntuu patteritaloonkin varsin korkealta 15C ulkolämpötilalla on menovesi 30C
   - Kuinka vanha talo?
   - Onko pattereissa termostaatit?

Täytyypä ottaa loggaukset pakkasilmoilla.
Talo on vamistunut 2003. Sain tänään Älvbyyltä tiedot patteriverkostosta, kun niitä ei ollut kotikansiossa. Näyttää olevan yksiputkijärjestelmä (paitsi yläkerran yksi patteri luokkaa 1000W) + FlowRett 831 yhdistäjät  + termostaatit. Kaksi eri linjaa, toinen linja 1: 3159W ja toinen linja 2: 2858W, yläkerran patteri n. 1000W (arvio) yht.7000W. Menolämpötula 55´C ja paluu 49,1´C -> 0,28 l/s tai 1017 l/h. Olen vaihtanut patteritermostaatit Danfos Ally termareihin, joita ohjailen puhelimella. VH,WC,KPH ja sauna on normitermareilla, että on kiertoakin aina. Sillain olen käyrää säätänyt pakkasilla, että jokin älytermareista pyytää aina lämmitystä ettei tuo vesi nyt liian lämmintä ole mikä verkostoon lähteen. Puotin sitä nyt suuntaissiirrolla pari astetta, kun on lämpimät ilmat.
 

Poissa SaKo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S735 patteriverkoston menovesi huojuu
« Vastaus #13 : 01.09.25 - klo:20:57 »
Suoraa ko. pumpusta ei ole kokemusta mutta maalämpökäyttäjänä pisti huomioon:

-Asteminuuttiasetus on mielestäni melko matala, käytän itse 200 asetuksena ettei tule kesän korvilla niin paljoa käynnistyksiä. (Muok: Auto -asetus käyttää ainakin tuossa maalämpöhärvelissä käynnistysarvona -60AM ).

-Lämpökäyrä on aika raju? jopa patteritalolle. Itsellä hatarassa 50 luvun purulaatikossa käyrä: +30 23, +20 26, +10 30, 0 36, -10 41, -20 45, -30 48. Miula tuo käyrä loivenee vaikka ulkona lämpenee kun tarvitsen vähän lämpöä kellariin myös kesäaikana. Pattereista termarit (ja isoista/2 lehtisistä esisäädöt) auki tietty että virtaa kunnolla.

Tätäkin olen miettinyt, että onko tuossa PILP:ssa asteminuutit minkälaiset auto asetuksella. Viime talvena laite kyllä toimi kivasti. Pakkasta oli asennuksen jälkeen helmikuussa parhaimmillaa -17´C, PILP ei silloinkaan pyytänyt sähkövastuksia avuksi vaan meni helmikuun 12 päivä (asennuksen) jälkeen pelkällä kompressorilla koko talven tähän saakka. Olin positiivisesti yllättynyt. En ole estänyt vastuksia kuin nollan yläpuolella.

Poissa SaKo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S735 patteriverkoston menovesi huojuu
« Vastaus #14 : 01.09.25 - klo:20:58 »
Niben teknisen tuen mukaan S-sarjalaisissa kannattaa laittaa asteminuutit manuaali-asetukselle ja käynnistysrajaksi -120, riippumatta siitä onko patterit vai lattialämpö.

Tuolla saa ainakin vähän pidennettyä kompuran päälläoloaikaa ja harvennettua käynnistyksiä välikeleillä. Tietenkin jos sisälämpötila alkaa liikaa huojumaan suuremmalla negatiivisella käynnistysraja-arvolla, niin sitten pitää säätää pienemmäksi. Nyt näyttää asteminuutit olevan -70.

Ahaa, tätähän voisi tietty kokeilla että laittaa ne -120 arvoon.