No niin. Kaivon mitoitus (200+ m aktiivisyvyyttä, por favor) alkaa olla selvä ja on aika siirtyä laitevalintojen kimppuun  :)

Tampereella pienehkölle n. 520 m2 kaupunkitontille tarkoitus rakentaa 5 henkilön taloudelle 2.krs asuinrakennus ja erillinen 1.krs puolilämmin talousrakennus. Runkomateriaalina molemmissa tönöissä valueristeharkko. AR:ssa alapohja ja välipohja ontelolaatoista, joiden päälle askeläänieriste ja kelluva betonilaatta (80+ mm), johon upotetaan lattialämmitysputket. TR:ssa maanvarainen betonilaatta (80+ mm).

  • AR:n lämmitetty nettoala n. 190 m2 ja ilmatilavuus n. 530 m3 (plus puolilämmin koneellisesti tuuletettu ryömintätila n. 90 m2 / 110 m3)
  • Erillisen TR:n lämmitetty nettoala n. 17 m2 ja ilmatilavuus n. 43 m3

TR:n liittäminen maalämpöön vaatisi lisämetrejä (laskennallisesti n. 22 m) kaivoon, lämpökanaalin rakentamisen, vesikiertoisen lattialämmityksen tekemisen jne. Kulutus on suoralla sähkölläkin sen verran pientä (n. 1,8 MWh/v), että TR:n kanssa ollaan tyytymässä sähköiseen lattialämmitykseen, jotta selvitään pienemmällä alkuinvestoinnilla/vaivalla.

Käyttöveden kulutus on nykyisessä talossa n. 165 m3/v (n. 90 l/vrk/hlö) ja käyttöveden lämmitykseen käristetään öisin vastuksia arviolta n. 4 - 4,5 MWh/v edestä. Lämmintä (40c) vettä kuluu taloudessa arviolta n. 300-330 l/vrk. Nykyisessä talossa pienehkö poreamme, joka harvakseltaan käytössä. Uuteen taloon ei ammetta ole tulossa vaan korkeintaan ammevaraus. Uudisrakennus olisi tulossa samalle alueelle kuin nykyinenkin tötterö. Alueella torppiin jaettava käyttövesi on käsittääkseni pohjavettä ja lämpötila vuoden ympäri n. 7c-9c.

1) Kannanottoja maalämmön järkevyyteen/järjettömyyteen TR:ssa lämmitysmuotona otetaan kernaasti vastaan
2) Pumpun teho, koko, valmistaja, toimintaperiaate, laatu, väri, muoto, ulkonäkö, maku etcetc on vielä auki ja ehdotuksia otetaan mieluusti vastaan
3) Lämmitysvaraajan (käyttöveden esilämmityskierukoilla tai ilman) ja/tai erillisen KV-varaajan tarve, järkevyys ja mitoitus myös auki ja ehdotuksia otetaan mieluusti vastaan

Poissa oltsandeeri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumpun valinta uudiskohteeseen sekä varaajapohdintaa
« Vastaus #1 : 11.07.25 - klo:17:02 »
Ohessa kaivon mitoituslaskelma ilman talousrakennusta eli pelkkä asuinrakennus.
Laskelmassa huomioitu myös se, että asuinrakennuksen IV varustetaan kanavapatterilla (esim. Vallox MLV Multi 250), jolla esilämmitetään ja -viilennetään keruuliuoksella ulkoilmaa ennen LTO-kennoa. Sen osuus kaivosta revittävästä lämpöenergiasta on n. 2144 kWh.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä               
Uudiskohde  ”oltsandeeri”         TAMPERE      (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C   -  menovesi lämpötila max 31 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C               
- Asuinrakennus 1.krs 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 90 m2, 299 m3  (31°C)          30,3 W/m2   2,75 kW   8 986 kWh
- Asuinrakennus 2 krs 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 99 m2, 287 m3  (31°C)          27,9 W/m2   2,76 kW   7 650 kWh
-               
-               
-               
-               
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         29 W/m2   5,51 kW   16 636 kWh
• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      90,0%   4,96 kW   86,0%   14 309 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      29,0%   1,60 kW   25,1%   4 174 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +15 °C      -24,9%   -1,37 kW   -16,2%   -2 693 kWh
- maalämmöllä      4,1%   0,23 kW   8,9%   1 481 kWh
Vuotoilmat      5,9%   0,32 kW   5,1%   846 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   5,51 kW   100,0%   16 636 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   189,6 m2   8 %   0,45 kW   15 %   2 509 kWh
Yläpohjat   189,6 m2   9 %   0,49 kW   8 %   1 283 kWh
Umpiseinän ala   195,6 m2   34 %   1,85 kW   29 %   4 825 kWh
Ovet   14,3 m2   10 %   0,57 kW   9 %   1 478 kWh
Ikkunat   40,6 m2   29 %   1,61 kW   25 %   4 213 kWh
• Johtumat yhteensä   629,7 m2   90 %   4,96 kW   86 %   14 309 kWh
• Kiinteistö yhteensä   190 m2   20 515 m3   5,7 COP   5,2 kW   16 636 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,9 kW   -2 094 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,4 kW   14 542 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,218 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,20 kW   5 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   19 542 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,0 kW   19 542 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   190 m2   103 kWh/m2   4,9 SCOP   8,0 kW   19 542 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve               19 542 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho               6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )               8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -42 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15586 kWh ja ilmanvaihtoon 2144 kWh         ( 4,9 SCOP)   6,6 kW   17 730 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               3 957 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               3 957 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa                 2 693 kWh
• Tarvitaan vähintään 216 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 11 m maaporausta.            Poraus   216 m
- Kaivon aktiivisyvyys 210 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 216 m.         Putkea kaivossa yhteensä      432 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)         2 kpl   PE40x2.4   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 461 ltr - 15 min 2 s               71 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 747 ltr - 23 min 29 s               48 kPa = 0,48 bar
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 580 ltr - 18 min 47 s               40 kPa = 0,4 bar
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 811 ltr - 25 min 33 s               25 kPa = 0,25 bar
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 3xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 811 ltr - 25 min 33 s               18 kPa = 0,18 bar
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 4xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 739 ltr - 25 min 33 s               12 kPa = 0,12 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- Kostea savi, vähintään 416m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 441 ltr - 13min 52s               18 kPa = 0,18 bar
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!               
Laskettu Bergheat46.2522-3-5,5-1,68-L  taulukko-ohjelmalla               07.07.2025

Poissa oltsandeeri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumpun valinta uudiskohteeseen sekä varaajapohdintaa
« Vastaus #2 : 20.07.25 - klo:15:04 »
Jaahans  :)

Olisiko se sitten NIBE S1256 1,5-8 kW teknisen tilan nurkkaan pöhisemään ja varaus erillisvaraajalle toiseen nurkkaan, jos ei pumpun integroitu KV-varaaja riitä? Yksinkertainen on kaunista.

https://www.maalampotukku.fi/product/3998/nibe-s1256-8-r-em
8 k€

Muiden valmistajien vastaavahkoja inverttereitä katselin, mutta en ainakaan heti keksinyt, että miksi valitsisin jonkun muun kuin Niben?
Samaten kokoluokkaa isompaa pumppua (3-13 kW) ihmettelin, mutta onko tuolle järkiperusteita? Hintaa ei toki hirveästi lisää tulisi.

https://www.maalampotukku.fi/product/3999/nibe-s1256-13-r-em
8,6 k€