Seurailin 1210-7 Niben käyntiä ja lämmityksen logiikka ihmetytti..

asteminuutit on asetettu 130. Kun GM -130 tuli täyteen kompura lähti odotetusti käyntiin lämmittämään lattialämmityspiiriä. Kompura oli käynyt arviolta alle minuutin ajan niin laite vaihtoi käyttöveden lämmitykselle ja laite laski asteminuutit nollaan GM 0. Oletin että käyttöveden lämmityksen jälkeen kompura alkaisi lämmittämään lattialämmityspiiriä uudelleen koska asteminuutit olisi edelleen pitäneet olla -130 mutta laite pysäyttikin kompuran ja logiikka alkoi laskea uudelleen asteminuutteja nollasta? Toisinsanoen käyttöveden lämmitys ohitti yhden lämmityskierron kokonaan? Toimiiko Niben logiikka näin?

Poissa Pete H

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 46
  • Nibe 1210, 8.5 kW, kaivo 175 m
Re: Niben logiikasta
« Vastaus #1 : 04.05.08 - klo:20:05 »
Onkohan nyt mahdollisesti jokin muu asetus joka tullee ennemmin vastaan, esim liian korkea menolämpötila, tuohan on helposti yli 50 astetta lämpivän veden lämmityksen jälkeen. Toinen voisi olla liian suuri erotus meno- ja paluulämpöjen välillä. Ja ainakin oma Nibe nollasi/nollaa ensin mainitussa tapauksessa asteminuutit.

Poissa kivitalo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • 1210-7 maaputkea 400m
Re: Niben logiikasta
« Vastaus #2 : 07.05.08 - klo:23:12 »
Saattaa hyvinkin olla että maks. meno LJ oli asetettu liian alas, nostin siis rajaa 40:stä 55:een. Tämän jälkeen seurailin taas toiveikkaana koneen käyntiä, vilkaisin asteminuutit ja ne näytti jo ylittäneen asettamani -130. Ilmeisesti kone odotteli nyt min. LP käyntiväliä (asetettu 25min), koska näytöllä oli luettavissa laskeva minuutti lukema LP käynnistykseen. Kompura lähti käyntiin noin GM -170 ja alkoi lämmittää lattiakiertoa. Lukema ehti laskea ehkä pari yksikköä kunnes kompura sammui noin reilun minuutin kuluttua ja samalla asteminuutit nollaantui (GM 0)? Kaikki ei taida nyt pelittää niinkuin pitäisi.

KeruuP putken lämpötila anturi on rikki ja näyttää noin 22-24 astetta. ilmoitin tästä Nibelle ja lupasivat lähettää putkarin vaihtamaan kyseisen anturin (kuulemma yleinen vika). Tuon ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa tähän Niben outoon käyntiin. Lisäksi tarkastin että molemmat Niben kiertopumput käyvät, keruu- sekä lattiakierto pumppu.

Hiljattain tehtiin erillisten lattialämmityspiirien kiertopumppujen ohjaus uusiksi. Nibeltä lähtee lattiakierto sekä taloon että autotalliin, molemmissa kierroissa on oma Grunforsin pumppu kiertoa tehostamaan. Aiemmin pumpuilla oli oma virtasyöttö sähkökeskukselta, nyt niitä ohjataan Nibeltä. Kun kompura alkaa lämmittämään käyttövettä samalla katkeaa virtasyöttö molemmille kiertopumpuille (estetään hullunkierto). Ohjaus otetaan vaihtoventtiilin releeltä. Kun taas kompura lämmittää lattiakiertoja tai on pysähtyneenä, virtasyöttö on Nibeltä molemmille lattiakiertopumpuille. Sähköala on itselleni vieras mutta voisiko kyse olla "ylikuormituksesta" mikä sammuttaisi kompuran koska virtaa tarvitaan lattiakierron lämmityksen aikana kompuralle ja kahdelle kiertovesipumpulle?

Lämmitysjärjestelmän kanssa on taisteltu nyt yli vuoden ja useita ongelmia on ilmennyt. Itse tämäkin tekniikka on näköjään opiskeltava jos meinaa lämpimistä talvi-illoista nauttia jatkossa koska ammattitaitoista ML- koneen asentajaa ei tahdo löytyä.

Poissa kivitalo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • 1210-7 maaputkea 400m
Re: Niben logiikasta
« Vastaus #3 : 09.05.08 - klo:13:44 »
Syy outoon käyntiin taisi selvitä. Maksimi lämpötilapoikkeama LJ nimellisarvosta oli asetettu liian alas jolloin LP pakko-ohjaus pysäytti kompuran. Asentajan mukaan ohjaus toimii niin että LP käynnistyy lämpötilan laskiessa asetusarvon verran alle nimellisarvon mutta näköjään ohjaus toimii myös nimellisarvon yläpuolella jolloin kompura pysähtyy menevän LJ lämpötilan noustessa asetusarvon verran nimellisarvon yläpuolelle ja samalla asteminuutit nollaantuu.

Poissa ji

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
Re: Niben logiikasta
« Vastaus #4 : 15.05.08 - klo:09:20 »
Onkos siellä lattiapiireissä termareita? Ettei vaan kierto olisi "jumissa(term ohjaamana)"ja LJ meno nousee liikaa?

Poissa kivitalo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • 1210-7 maaputkea 400m
Re: Niben logiikasta
« Vastaus #5 : 16.05.08 - klo:09:32 »
Kyllä talosta löytyy neljä termostaatti piiriä. LJ meno nousee komp. käynnin loppuvaiheessa korkeimmillaan 11-12 astetta nimellisarvon yläpuolelle. Vastaavasti laskee maksimissaan 5 astetta alapuolelle. Tulisiko termarit kytkeä pois käytöstä kevätaikaan (asettaa huonesäätimet max) jolloin aurinko alkaa lämmittää huoneita jotta kiertoa olisi koko talossa?

Poissa santeri1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • 9800kw kaikki sähkö
Re: Niben logiikasta
« Vastaus #6 : 16.05.08 - klo:11:49 »
Lämpötila nousee menossa juuri sen takia noin korkealle, koska termostaatit sulkevat piirejä. Lämmitettävän veden määrä lattioissa on tämän jälkeen niin vähäinen, että kiertoveden lämpö on nousee.
Olen itse ottanut termarit pois käytöstä ja säätänyt lattialämmityksen jakotukeilta. Eli kierto ei katkea missään vaiheessa. Termarit ovat syynä, minkä takia olet saanut liian korkean kiertoveden hälyjä.

Termareista vaihtoventtiilikoneiden lattialämmityksestä on puhuttu täällä aikaisemminkin. Kannattaa kaivella niitä juttuja esille ja miettiä josko tekisi omaan systeemiin muutoksia.

-Santeri-