Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Seinäjoki okt  (Luettu 188 kertaa)

Poissa masal

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Seinäjoki okt
« : 09.03.25 - klo:18:56 »
2003 rakennettu, puurunko pinta-ala 182+30 talli.
Kaukolämmön kulutus ollut 20-22 MWh per vuosi.
Lattialämmitys joka paikassa, noin 5KW aurinkosähkö asennettu lounaaseen.
Käyttövesi neljälle hlölle pääosin.
Nyt olis tarve päivittää systeemi, kallio on ihan pinnassa joten poraus helppoa
Yksikerroksinen
Sisälämmöt 21 ja talli 18.
Sisäkorkeus 250
Koneellinen iv, uusi Vallox 125
« Viimeksi muokattu: 10.03.25 - klo:08:00 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 844
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Seinäjoki okt
« Vastaus #1 : 09.03.25 - klo:21:10 »
Onko talli kiinni päärakennuksessa? Lämmönsiirtokanaalia ei siis ole..

Poissa masal

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Seinäjoki okt
« Vastaus #2 : 09.03.25 - klo:22:09 »
Joo, suorakaide talo, talli samojen seinien sisällä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 844
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Seinäjoki okt
« Vastaus #3 : 10.03.25 - klo:08:00 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”masal”   SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talon asunto-osa 2003: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 182 m2, 455 m3  (30°C)   31,5 W/m2   5,74 kW   17 495 kWh
- Autotalli 2003: Kivi-Lattialämmitys, 18°C, 30 m2, 75 m3  (23°C)         37,4 W/m2   1,12 kW   2 616 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      32 W/m2   6,86 kW   20 110 kWh
• Kiinteistö yhteensä   212 m2   0 m3   5,8 COP   6,6 kW   20 110 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -2 077 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,9 kW   18 033 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   22 433 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,6 kW   22 433 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   212 m2   106 kWh/m2   5,1 SCOP   7,6 kW   22 433 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         22 433 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 18055 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 5,1 SCOP)   6,3 kW   18 055 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            4 378 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 378 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 531 kWh

• Tarvitaan vähintään 205 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 2 m maaporausta.   Poraus   205 m
- Kaivon aktiivisyvyys 200 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 205 m.   Putkea kaivossa yhteensä   410 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,2 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 440 ltr - 14 min 55 s      62 kPa = 0,62 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 507m = 2x260 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 523 ltr - 17min 5s      20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa masal

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Seinäjoki okt
« Vastaus #4 : 10.03.25 - klo:15:02 »
Kiitos paljon, pääsen tällä hienosti vauhtiin!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 844
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Seinäjoki okt
« Vastaus #5 : 10.03.25 - klo:16:57 »
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille!
Menestystä hankkeellesi!

Poissa masal

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Seinäjoki okt
« Vastaus #6 : 16.03.25 - klo:19:08 »
Moi,
Tarjouspyyntöjä ja asiantuntija on tässä kuultu. Tällä hetkellä olisi ajatus laittaa kaivoksi 210m ja pumpuksi maksimiteholtaan 12-13kW pumppu, esim Nibe S1256-13 tai Bosch 7800i Compress 3-12 kW LWM . Miltä teidän kokeneempien mielestä kuulostaa?