Kirjoittaja Aihe: korkea kuumakaasun lämpötila  (Luettu 215 kertaa)

Poissa Jarkko R

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
korkea kuumakaasun lämpötila
« : 02.03.25 - klo:13:07 »
Hälytspiipitystä alkanut kuulua IVT Greenline HE 9 pumpulta (13 vuotias), kun parin vkon välein ajastettu "legionellanestokuumennus" on alkanut. Tämä on nyt tapahtunut kaksi kertaa peräkkäin, ulkona on nollakelit tai plussalla lämmintä, joten lämmitystarvetta ei pajon luulisi olevan, että misään ääriolosuhteista olisi kyse.

Vikakoodi koneen näytöllä on E21.T6  Korkea kuumakaasun lämpötila. Tuo vaatii kuittauksen, jotta pumppu taas käynnistyy.

Keruupiirin sihdit (2 kpl) olen putsannut, ei juurikaan ollut roskaa.
Kylmäainetta näyttäisi olevan normaalisti, tarkastuslasin läpi katsoin, että koneen käynnistyttyä kuplia näkyy n. 20 sekunnin ajan ja sitten loppuvat, joten oletettavasti kunnossa.
Keruupiirin painesäiliön paine on 0,4 bar, onko liian alhainen - vaikuttaako tähän.

Mitäs vinkkejä raati antaa? Koneen sisällä olevat punosletkut pitäisi varmaankin putsata joka tapauksessa, viimeisestä huollosta aikaa noin 3 vuotta.

Kysyn tässä samalla vinkkiä, miten saisi (bosch merkkinen kai) erillisen lämminvesivaraajan päällä olevan suoja-anodiputken (vai mikä sen nimi onkaan) avattua, kun se tuntuu olevan juuttunut paikoilleen ja se olisi pitänyt tarkistaa / vaihtaa jo ajat sitten.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 495
  • L-Ässä V-7
Vs: korkea kuumakaasun lämpötila
« Vastaus #1 : 02.03.25 - klo:16:23 »
Lainaus
Hälytspiipitystä alkanut kuulua IVT Greenline HE 9 pumpulta (13 vuotias), kun parin vkon välein ajastettu "legionellanestokuumennus" on alkanut. Tämä on nyt tapahtunut kaksi kertaa peräkkäin, ulkona on nollakelit tai plussalla lämmintä, joten lämmitystarvetta ei pajon luulisi olevan, että misään ääriolosuhteista olisi kyse.
Vikakoodi koneen näytöllä on E21.T6  Korkea kuumakaasun lämpötila. Tuo vaatii kuittauksen, jotta pumppu taas käynnistyy.

Paljonko on hälytyksen tullessa koneelta lähtevän ja palaavan veden lämpötilat?
Mitkä ovat normaalin lämmitysjakson aikana koneelta lähtevän ja palaavan veden lämpötilat?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh