Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden lämpötilan epäsäännöllisen säännöllinen romahtaminen  (Luettu 547 kertaa)

Poissa JuhaniJuhani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Maalämpöfoorumi
Hei taas kaikki, pitkästä aikaa.

Törmäsin pumpun kummalliseen käyttäytymiseen, ja joudun jälleen kerran tunnustamaan osaamattomuuteni. Kokeillaan siis josko täältä löytyisi ajatuksia, mielipiteitä ja mahdollisesti jopa ratkaisua ongelmaan.

Perheen esiteini on tässä vuoden alussa muutamaan kertaa tullut valittelemaan, että suihkusta ei tule lämmintä vettä. No, ensi reaktiohan on luonnollisesti kurmuuttaa teiniä suihkujen pituuksista ja lämpimän veden säästämisestä. Näiden pakollisten toimien jälkeen jäin kuitenkin pohtimaan, että 500l varaajasta ei kyllä pitäisi ihan heti loppua lämmin vesi kesken. En ole mitenkään aktiivinen seuraamaan pumpun sielunelämää ja optimoimaan sitä, mutta päätin hieman vilkaista miltä lokit näyttävät.
Silmiini pisti sellainen, että käyttövesivaraajan lämpötila näyttäisi romahtavan noin kerrran vuorokaudessa/parissa vuorokaudessa jopa kymmeneen asteeseen. Ensi ajatus on että tämähän todistaa teinien suihkussa lutraamisen, kunnes huomasin että tapahtumat ajoittuvan varsin outoihin ajankohtiin, ja tämä yskä on alkanut jo Syyskuussa 2023 ja on jatkunut varsin säännöllisenä. Lämpötilan romahdus näyttäisi varsin säännönmukaisesti kestävän karvan alle tunnin.
No, minähän en asiasta saanut selvää, joten tässä sitä nyt ollaan kirjoittamassa teille ja pyytämässä apua. Onko tällainen käyttäytyminen tuttua jollekin, tai keksittekö mikä voisi olla vialla, sillä olettaisin ettei pumpun tuolla tavoin pitäisi käyttäytyä.

Liitteenä muutamia kuvakaappauksia "selkeyttämään" tilannetta sekä muutama lokitiedosto viimepäiviltä.

-Juhani

Poissa JuhaniJuhani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Maalämpöfoorumi
Tässä vielä muutama kuvakaappaus asiaan liittyen.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 940
  • Maalämpöfoorumi
Pidempään miettimättä tulee mieleen, voisko siellä vaihtoventtiili jäädä vuotamaan niin että käyttöveden latauskierukkaan pääsee viileämpää lämmitysvettä? Ei se kyllä ehkä selitä noin viileäksi valahtavaa BT6-lukemaa..

Onko käyttöveden kiertoa? Tai valmiutta sille, vaikka ei olisikaan aktivoituna? Tuossakin esim takaiskun puuttuessa/vuotaessa kuuma vesi voi mennä vääriä reittejä, mutta sekään ei kyllä noin nopeaa ja alas painuvaa lämpötilan pudotusta selitä, varsinkaan jos vettä ei noina aikoina käytetä. Ja ei tuo kyllä varaajan lämpötilaan vaikuttaisi vaan hanasta ulos tulevan veden lämpöön..

Vikana mieleen tuli, että sitä kuumaa vettä jostain syystä valuu jostakin johonkin ja sehän korvaantuu sitten kylmällä vedellä siellä varaajassa. Mutta mihin se valuisi, mistä ja miksi ja miksi ei sitten jatkuvasti.. ::) Varaajan varoventtiili ehkä voisi olla yksi mikä voisi kuumaa lorottaa jos vikaantunut?

Ajoittuuko noille lämpötilan romahtamisen ajoille esim tiskikoneen tai pesukoneen käyttöä?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa JuhaniJuhani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Maalämpöfoorumi
Eikö olekin kysymyksiä herättävä haaste XD

Pohdin myös tuota vaihtoventtiiliä, mutta tuollaista romahdusta ei tapahdu aina käyttöveden latauksen yhteydessä.

Lämpimässä käyttövedessä ei ole kiertoa, eikä varausta sille.

Valuma oli myös ensimmäisenä mielessä, mutta valuma ei ole jatkuvaa eikä säännönmukaista. Enemmänkin viittaisi kuuman veden käyttöön. Tuossa talon päädyssä on kyllä pieni erillinen yksiö, mutta huimaa on mikäli asukas ottaa jatkuvasti säännönmukaisesti melkein tunnin kuumia suihkua  ??? Toki, se on mahdollista, ja olenkin yrittänyt kytätä että pääsisin käsiksi livenä tuollaiseen lämpötilan laskuun, jotta näen veden kulutuksen samalla.

Tiski- ja pyykinpesukoneet on kytketty kylmään veteen, joten tähän ei pitäisi olla vaikutusta.

Mutta, minä jatkan tarkkailua ja raportoin tuloksista.

Yksi homma on, että taidanpa käynnistää koneen uudelleen. ja päivittää ohjelmiston

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 940
  • Maalämpöfoorumi
Eikö olekin kysymyksiä herättävä haaste XD

Pohdin myös tuota vaihtoventtiiliä, mutta tuollaista romahdusta ei tapahdu aina käyttöveden latauksen yhteydessä.

Lämpimässä käyttövedessä ei ole kiertoa, eikä varausta sille.

Valuma oli myös ensimmäisenä mielessä, mutta valuma ei ole jatkuvaa eikä säännönmukaista. Enemmänkin viittaisi kuuman veden käyttöön. Tuossa talon päädyssä on kyllä pieni erillinen yksiö, mutta huimaa on mikäli asukas ottaa jatkuvasti säännönmukaisesti melkein tunnin kuumia suihkua  ??? Toki, se on mahdollista, ja olenkin yrittänyt kytätä että pääsisin käsiksi livenä tuollaiseen lämpötilan laskuun, jotta näen veden kulutuksen samalla.

Tiski- ja pyykinpesukoneet on kytketty kylmään veteen, joten tähän ei pitäisi olla vaikutusta.

Mutta, minä jatkan tarkkailua ja raportoin tuloksista.

Yksi homma on, että taidanpa käynnistää koneen uudelleen. ja päivittää ohjelmiston

Tsekkaa myös se varaajan varoventtiili, vaikka tuskin tuosta huomaamatta tuollaisia määriä vuotaa että tunnissa saa 500 litrasen varaajan kylmäksi..
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 652
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12586.0;attach=21935;image

Meillä oli tuollainen satunnainen kuuman käyttöveden omituinen jäähtymisilmiö ja syytä tuli etsittyä mahdollisista ja mahdottomista paikoista vuoden-parin ajan.

Harmi ettei trendikuvaa ole enää tallessa mutta suht samalainen jyrkkä kuuman käyttöveden lämpötilan lasku ja jonkin ajan kuluttua nousu takaisin normaalilukemiin kuin Juhanin trendissä

 Meillä oli alkuperäinen (n 36v vanha) Oraksen suihkusekoittaja joka toimi normaalin tuntuisesti  jonka sitten viimein vaihdoin uuteen ja ongelma hävisi.

Ilmeisesti suihkusekoittajassa olevat takaiskuventtiilit ajoittain ei sulkeutuneet ja kylmä- ja kuumavesiverkoston vähäinen paine-ero sai kylmän veden virtaamaan kuumavesiputkistoon kun jossain laskettiin kuumaa vettä ja hanoista ei sitten saanut kuin hiukan haaleaa tai kylmää vettä.


edit: Liitekuvassa vanha Oraksen suihkusekoittaja joka sai kuuman käyttövesiverkon sekaisin ::)

« Viimeksi muokattu: 20.01.25 - klo:21:19 kirjoittanut Matias »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 467
  • L-Ässä V-7
Tuijottelin noita loggauksesta piirrettyjä trendejä
Minusta tuntuu vahvasti siltä että KV-varaaja täyttyy vajaassa tunnissa lähes "täyteen" kylmällä kraanavedellä.
500 litran varaaja ja 50 min tarkoitta sitä että kuumaa vettä häviää jonnekkin virtauksella n. 100 l/min
Suihkusta eikä kahdesta saa millään kuluun näin paljon.
Talon kaikki kuumavesikraanat täysillä?
KV-varoventtiili? Mutta eikö varoventtiili ole yleensä kylmän veden puolella

Olen muistaakseni painiskellut samantapaisen ongelman parissa mutta nyt en muista koska ja kenenkä kanssa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 940
  • Maalämpöfoorumi
Kyllä se varo on muelestäni siinä kuuman veden lähdön puolella.

Mutta ei kai tuollaista tahtia siitä varosta millään tule vettä ulos vaikka olisi sisuskalut irrotettuna  :o

Outoa se, että vain satunnaisesti tapahtuu. Ehkä siellä erillisessä kömpässä vietetään poikamieselämää ja täytellään isoa ammetta kuumalla vedellä kun sille päälle sattuu  8)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 467
  • L-Ässä V-7
Lainaus
500 litran varaaja ja 50 min tarkoitta sitä että kuumaa vettä häviää jonnekkin virtauksella n. 100 l/min
Nyt tuli Antiille pilkkuvirhe
Pitää olla n. 10 l/min
Nyt riittäisi jo suihkukin

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 940
  • Maalämpöfoorumi
Nyt tuli Antiille pilkkuvirhe
Pitää olla n. 10 l/min
Nyt riittäisi jo suihkukin

ATS

Ja ehkä se varokin jos satunnaisesti sille päälle sattuu että vuotaa
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 467
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Enemmänkin viittaisi kuuman veden käyttöön. Tuossa talon päädyssä on kyllä pieni erillinen yksiö, mutta huimaa on mikäli asukas ottaa jatkuvasti säännönmukaisesti melkein tunnin kuumia suihkua  ??? Toki, se on mahdollista, ja olenkin yrittänyt kytätä että pääsisin käsiksi livenä tuollaiseen lämpötilan laskuun, jotta näen veden kulutuksen samalla.
Ota vesimittarin lukema ylös aamuin ja illoin ja lukeman kellonaika.
Pianhan sen huomaa poikkeaako kulutus normaalista niinä jaksoina milloin on ollut KV-romahdus.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa JuhaniJuhani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Maalämpöfoorumi
Nonniins,

Pumppu päivitetty 9699R7 -> 9699R4
Uudelleen käynnistetty
Varoventtiilit tarkistettu -> Ei vuotoja. Varoventtiili paluujohdossa ennen painemittaria ja paisuntasäiliötä (ks kuva). Paikat on kuivana kuin aavikon hiekka...

Alan kohta epäilemään syylliseksi naapurin rouvan yöllisiä suihkuiloitteluita puheista huolimatta.

Joitain kieroa tässä nyt kyllä on, sillä jos katsoo esim tämän päivän tapahtumia (ks kuva).  Lämmön lasku on alkanut hieman ennen neljää yöllä ja jatkunut puoli viiteen. silloin myös menojohto(BT2 laitteen sisällä ) lämpö tipahtanut ja kiertovesipumpun (GP1 ) nopeus noussut 50% -> 70 hetkellisesti. Käyttöveden lataus alkoi noin 4.30 ja jatkui n 5.30 jolloin käyttöveden lataus (BT6) tasaantui. Tällöin pumppu ajoi lämmitykseen? ja jälleen 6.30 puoli tuntia käyttövettä. Tämän jälkeen jälleen lämmitystä, Huom vastusten käyttö, n 8.40 asti.
Laitoin jo aamulla pumpun päivittämään ohjelmistoa online, mikä ei mennyt läpi ja verkkoyhteys katosi. Tein manuaalisen päivityksen noin 16.30.
Kun lisää asteminuutit kuvaajaan, niin kyllä niissäkin jotain outoa on. ja vastusten käyttö lämmitykseen kun ulkona ei ollut kuin 4 astetta pakkasta...

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 940
  • Maalämpöfoorumi
Tsekkasit luultavasti lämmityspiirin varoventtiilin.

Käyttövesivaraajassa on omansa, siinä varaajan päällä. Luultavasti sen poisto vedetty suoraan viemäriin kun se normaalisti lurauttaa aina kun varaaja vedetään kuumaksi.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 467
  • L-Ässä V-7
Joitain kieroa tässä nyt kyllä on, sillä jos katsoo esim tämän päivän tapahtumia (ks kuva).  Lämmön lasku on alkanut hieman ennen neljää yöllä ja jatkunut puoli viiteen. silloin myös menojohto(BT2 laitteen sisällä ) lämpö tipahtanut ja kiertovesipumpun (GP1 ) nopeus noussut 50% -> 70 hetkellisesti.BT3 ja sen myötä BT12 ja BT2 putoavat silloin kun aloitetaan KV-lämmitys Käyttöveden lataus alkoi noin 4.30 ja jatkui n 5.30 jolloin käyttöveden lataus (BT6) tasaantui. Tällöin pumppu ajoi lämmitykseen? ja jälleen 6.30 puoli tuntia käyttövettä. Tämän jälkeen jälleen lämmitystä,Koneessa on priorisointi 1h lämmitystä ja 45min käyttövettä. Huom vastusten käyttö, n 8.40 asti. Kylmän KV-säiliön lämmitys kestää 1h 15min ja sinä aikana asteminuutit putoaa niin alas että on käytettävä vastuksia.
Laitoin jo aamulla pumpun päivittämään ohjelmistoa online, mikä ei mennyt läpi ja verkkoyhteys katosi. Tein manuaalisen päivityksen noin 16.30.
Kun lisää asteminuutit kuvaajaan, niin kyllä niissäkin jotain outoa on. ja vastusten käyttö lämmitykseen kun ulkona ei ollut kuin 4 astetta pakkasta...Asteminuutit käyttäytyy loogisesti
Se on outoa että näissä romahdustapauksissa KV-lämmitys alkaa vasta kun BT6 lähestyy lämpötilaa 10C

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa JuhaniJuhani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Maalämpöfoorumi
Tsekkasit luultavasti lämmityspiirin varoventtiilin.

Käyttövesivaraajassa on omansa, siinä varaajan päällä. Luultavasti sen poisto vedetty suoraan viemäriin kun se normaalisti lurauttaa aina kun varaaja vedetään kuumaksi.

Mulla on näemmä varaajan varoventtiili on asennettu hetken matkan päähän varaajasta, ennen jakotukkeja. Meinasin jo pillastua, että olisi jätetty asentamatta koko varoventtiili. Mutta kuiva tämäkin on.
Luovutin ja kaivoin käyttöohjeet esiin XD ... ja eihän sitä ole tullut tehtyä edes noita varoventtiilien koestuksia. Taidanpa kääriä hihat ja käydä kokeilemassa toimivatko ollenkaan, kun on niin hiton kuivaa kaikkialla.

Edit:
Molemmat toimivat.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 467
  • L-Ässä V-7
Saatko oheisen kuvan kuukauden ajalta?
Minkälainen asujaimisto on yksiössä?
Tehtiinkö jotain silloin elo- syyskuun vaihteessa kun nämä romahdukset alkoi?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa JuhaniJuhani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Maalämpöfoorumi
Kuva liitteenä.

Naapurissa eräs keski-ikäinen rouvashenkilö. Nyt on jo vahva epäily hänen suikuttelutottumuksistaan. Otin vesimittarilta lukemat illalla, kun omaporukka oli jo sängyn pohjalla, ja aamusta ennen oman kulutuksen alkua. Yöllinen kulutus on ollut vaatimattomasti 0.811 m3 kahdessa erässä (kuva liitteenä)  ??? Eli en ihmettele että varaaja hieman yskii...

Tein myös illalla teinin kanssa testin ja tuuppasin teinin suihkuun klo 21 alkaen. Suihkuaika 12 min, kulutus 0,190 m3. Varaajan lämpötila laski 45,1 -> 39,6 (tästäkin kuva liitteenä)

Ennen kuin sanotte, niin virtaukset ovat isoja. Huomasin vain tässä samalla, ettei vedessä ole paineen alennusta / vakiopaineventtiiliä jolla saisi paineita ja kulutusta hillittyä. Laitan tämänkin listalle tuleviin projekteihin ;)

Poissa JuhaniJuhani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Maalämpöfoorumi
vielä muutama kuva lisää edelliseen postaukseen

Poissa JuhaniJuhani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Maalämpöfoorumi
Mutta kun katson trendiä hieman kauemmas taaksepäin, niin ongelma on ollut olemassa jo ennen kuin kyseinen rouva muuttu tuohon seinän taakse viime Toukokuussa  ???
Vuoden 2023 Syyskuun vaihteessa on näemmä tapahtunut jotain ... kun vain muistaisin mitä. Ja onneksi dokumentointi on olematonta niin en pääse jäljittämään vahingossakaan mitä tuli tehtyä  :'(

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 940
  • Maalämpöfoorumi
Ei muuta kun rouvan luokse kysymään ensin, että onko hän tietoinen yöllisestä suuresta vedenkulutuksesta(an). Jos ei ole, niin ehkä seuraavaksi rouvalta kyselemään että saako sinne kämppään tulla vähän tutkimaan vesikalusteita ettei siellä ole jotain pielessä mikä voisi mysteeriä avata  8)

Pisti silmään tuosta alimmasta kuvasta, että jostain syystä käyttöveden yläraja on myös kasvanut? Liittyneekö mihinkään.. ootko vilkaissut käyttöveden mukavuustilojen rajoja onko pysyneet muuttumattomina, samaten onko mahdollisesti pörssiohjausta tai sitä "älykästä" mukavuustilaa käytössä/onko se jostain syystä vaihtunut käyttöön aiemmasta?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 000
  • Maalämpöfoorumi

Naapurissa eräs keski-ikäinen rouvashenkilö. Nyt on jo vahva epäily hänen suikuttelutottumuksistaan. Otin vesimittarilta lukemat illalla, kun omaporukka oli jo sängyn pohjalla, ja aamusta ennen oman kulutuksen alkua.

Eli teillä on joku vuokralainen? Vai onko kyse jostain taloyhtuöstä?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 467
  • L-Ässä V-7
Oheiseen kuvaan olen kerännyt havaintoja KV-säiliön käyttäytymisestä

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 467
  • L-Ässä V-7
Onko mitään uutta?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 467
  • L-Ässä V-7
Onko viestin #21 kuvan "kulmakohdille" löytynyt syitä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa JuhaniJuhani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Maalämpöfoorumi
Moikka, noniin.

Tämäkin oli useamman asian summa. Pääsyyllinen varaajan epäsäännölliseen lämpötilan romahtamiseen oli vuokralaisen holtiton suihkussa käynti. Lokien mukaan melkein tunnin suihkuja. Tämän lisäksi korkea käyttövesiverkon paine, ja vioittunut /virheellinen suihkun sekoittaja aiheuttivat sellaisen miehekkään 19,5 l/min virtaaman suihkussa  ???
No, nyt on opastettu rouvaa, vaihdettu kaikkien talon suihkusekoittajien sisäkalut, asennettu virtaaman rajoittimet suihkuihin, Putkari tulossa asentamaan huoneistovesimittarit ja vakiopaineventtiilin.
Lokeja katsellessa näillä keinoi tuo varaajan lämpötilan romahtelu on saatu aisoihin. ennen kaikkea varaajassa, käyttöveden yläosa (BT7) pysyy järkevämmillä tasoilla.


Poissa JuhaniJuhani

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Maalämpöfoorumi
Onko viestin #21 kuvan "kulmakohdille" löytynyt syitä?

ATS

Moikka,
Ennen kaikkea kiitos hyvästä analyysista, mutta ihan kaikkia kulmakohtia en ole vielä pystynyt selittämään.
Veikkaan, että Elokuun lopussa 2023 vuokrahuoneiston suihkun sekoittaja on vioittunut, tai jotain muuta on tapahtunut. jolloin se on alkanut päästää holtittoman määrän vettä läpi. Tilanne on sitten eskaloitunut kun Toukokuussa 2024 tuli tämä nykyinen vuokralainen paikalle runsaiden vedenkäyttötottumustensa kanssa.

Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että järjestelmä ja itse pumppu toimivat kuten pitääkin.