Tervehdys!
19 v palvelleeseen IVT järjestelmästä alkoi tihkua maapiirin nestettä mutasihdin yläpuolelta joten päätin tilata ammattilaisen paikallisen putkifirman toimesta korjaamaan vuodon. Putkimies korjasi vuodon liittimen ja putken pätkää vaihtamalla sekä oli täyttänyt maapiirin aineet putkistoon töissä ollessani.
Kotia tullessani huomasin koneen pysähtyneen, sulake oli sulaketaulusta lauennut ja koneen sisältä kompressorin suojausvaroke. Eikun ammattilainen takaisin työmaalle, jolloin todettiin käsikäynnistyksilla että kompura ei lähde tulille vaan katkoo sulakkeet/varokkeen. Paisuntaventtiili näytti olevan aivan jäässä. Pumppu käyntiin vain lisäenergialla ja viikonlopun viettoon.
Nyt konetta ja hälytyshistoriaan amatöörinä tarkemmin tutkittuani huomasin, että maapiirin lämmönkeruupumppu ei toiminut käsikäytöllä ennenkuin säätelin kierrosnopeutta. Portaattomassa säätökytkimessä on yksi kohta, jolloin pumppu ei pyöri ollenkaan. Hälytysmuistista löytyi ammattilaisen asennusajoilta lukuisia pressost matala hälytyksiä, kompressorin lämpöt hälytys, kompressorin anturihälytys ja moottorin suojaus komp hälytys.
Onkohan kompura nyt kaput ja kannattaako tämän ikäiseen enää vaihtaa ja mikä on ammattilaisen osalta firman vastuu?
Jykkis