Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”hsuontausta” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellari 2000: -Patterilämmitys, 15°C, 104 m2, 208 m3 (54°C) 12,4 W/m2 1,29 kW 2 395 kWh
- Keskikerros 2000: -Patterilämmitys, 21°C, 156 m2, 421 m3 (54°C) 25,7 W/m2 4,01 kW 10 972 kWh
- Talon yläkerta 2000: -Patterilämmitys, 21°C, 87 m2, 209 m3 (54°C) 30,3 W/m2 2,64 kW 6 892 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 23 W/m2 7,94 kW 20 260 kWh
• Kiinteistö yhteensä 0 m2 0 m3 3,5 COP 7,6 kW 20 260 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,1 kW -2 887 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,4 kW 17 373 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 21 373 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,5 kW 21 373 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 0 m2 0 kWh/m2 3,5 SCOP 8,5 kW 21 373 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 21 373 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15234 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,5 SCOP) 6,1 kW 15 235 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 139 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 139 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 288 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 107 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Väli vähintään 25 m. Poraus 107 m
- Kaivon aktiivisyvyys 101 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 107 m. Putkea kaivossa yhteensä 214 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,46 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,46 / 2 = 0,23 l/s = 14 l/min = 828 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,23 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 490 ltr - 18 min 18 s 12 kPa = 0,12 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 407m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 441 ltr - 15min 58s 15 kPa = 0,15 bar
...
Liitin viestiisi myös koko laskelman, jotta voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.