Nibe F1245 tulistus ja sen mittaus
« : 18.10.24 - klo:21:11 »
Hei,

muutin hiljattain asuntoon, jossa Nibe F1245 maalämpöpumppu.
Edellinen asukas oli tiputtanut laitteen nibeturvan piiristä, joten selvitin millä keinoin tuon lisävakuutuksen saisi takaisin voimaan.

Pumpun huolto oli jo muutenkin ajankohtainen, joten L1 kävi tuon laitteen huollattamassa. Normaalin huollon piirin ei kuulu ko. laitteella tulistuksen mittausta, mutta vakuutusyhtiö tuon mittauksen kuitenkin vaatii.

Pari kysymystä:

- Voiko tuota tulistusastetta itse mitata mistään anturitiedoista, vai vaatiiko se käytännössä kylmäpiirin kiinni mittarit?
- Mikä olisi optimi tulistusaste tuolle pumpulle?

Ja laite siis NIBE F1245, asennettu v2015 ja huollettu 3 vk sitten.

Kiitokset jo etukäteen ja anteeksi tietämättömyyteni.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe F1245 tulistus ja sen mittaus
« Vastaus #1 : 19.10.24 - klo:13:13 »
Kannattaisiko kysyä vakuutusyhtiöltä tarkennusta mitä tarkoittavat/tarvitsevat?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa potbelly

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 tulistus ja sen mittaus
« Vastaus #2 : 19.10.24 - klo:13:39 »
Kannattaisiko kysyä vakuutusyhtiöltä tarkennusta mitä tarkoittavat/tarvitsevat?

Moi, toki tämä oli heti ensimmäinen kysymys vakuutusyhtiölle ja vastaus alla.


"Tulistuksen lämpötila antaa viittausta kompressorin käynnistä. Jos tulistus on liian pieni tai liian suuri, viittaa se kompressorin vajaatoimintaan tai kylmäpiirissä olevaan vikaan. Tämän takia tulistuksen oikea lämpötila on meille tärkeä tieto, jotta näemme ettei kompressorissa tai kylmäpiirissä ole vikaa.

Sinä asiakkaana et voi mitata tulistusta, vaan kylmäteknikon kuuluu tehdä tämä mittaus. Teknikko mittaa tulistuksen kytkemällä erityisen mittarin kylmäpiiriin. Kylmäteknikon kuuluu tietää, miten tulistus mitataan. Tulistuksen astemäärää ei tavallisesti voi lukea lämpöpumpun valikosta."


Ja siis soitin teknikolle joka piti turhana mittailla tätä erikseen toimivasta pumpusta.
Kysymykseni onkin siis, että onko joku 6-8K tässä oikein suuntainen tulistusaste tälle pumpulle?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 182
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Nibe F1245 tulistus ja sen mittaus
« Vastaus #4 : 19.10.24 - klo:23:22 »

Ja siis soitin teknikolle joka piti turhana mittailla tätä erikseen toimivasta pumpusta.
Kysymykseni onkin siis, että onko joku 6-8K tässä oikein suuntainen tulistusaste tälle pumpulle?

Vaihda sitä huoltoliikettä ja "teknikkoa" heti...!
Aivan väärä vastaus liittyen aiheeseen laitteiston tärkeimmän komponentin kohdalla.

Tulistuksen mittaus ja säätö on riippuvainen laitteiston kokoonpanosta. Sen verran avaan tulistuksesta, että tuo haarukka ei ole Niben ohjeen mukainen tulistusarvo, jos sitä haluaa noudattaa..
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit