Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vallox MV 110  (Luettu 686 kertaa)

Poissa Joni_78

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vallox MV 110
« : 29.06.24 - klo:21:29 »
Hei,

Osaisiko joku auttaa IV koneen kanssa? Talossa on kaukolömpö ja jokaisessa huoneessa säätimet. Tämän lisäksi Vallox MV 110 IV kone.

Emme ole vielä muuttaneet ja tänään, kun kävimme niin tuntui olevan todella lämmin, pihalla toki on ollut koko viikon noin 30C paitsi tänään noin 22C. Sisällä ei ole lämpömittaria, eli en ole varma paljonko siellä tarkalleen on. Taloon paistaa aurinko aamusta iltaan ja isot lattiasta kattoon olevat ikkunat, sälekaihtimet toki kiinni.

Kun ostimme talon toukokuussa, niin laitoimme huoneiden seinistä lattialämmitykset minimiin. Lattialämmityksessä Gebwell Ouman EH-800B. Tuohon emme ole koskeneet. Kuva siitä liitteenä.

IV koneen suodattimet vaihdoin uusiin toukokuussa ja vaihdoin tilaksi poissa > kotona. Muuhun en ole uskaltanut koskea. Kuvat sen näyttämistä lämpötiloista liitteenä.

Jokin ei ehkä ole ihan ok?




Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 273
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #1 : 30.06.24 - klo:09:02 »
Ilmeisesti aikaisemmin normaalisti asuttu talo eli säädöt pitäisi olla
ns kunnossa?

Onkohan vaan korkeat ikkunat syynä, mitään jäähdytystä ei siis ole...

IV koneen kennon ohitus 'kesäpelti' lämpötilojen perusteella näyttäis
olevan oikein.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 625
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #2 : 30.06.24 - klo:09:17 »
Valloxin ohjeita yms ;)



MV-malleissa ei ole erillistä kesä/talvi -kytkintä, vaan niissä on automaattinen lämmöntalteenoton ohitus. Kun ulkoilma on lämpimämpää kuin tuloilman lämpötilaksi asetettu arvo, kone kääntää ohituksen päälle. Jos ulkoilma on lämpimämpää kuin asunnosta poistuva ilma, kone käyttää viileän talteenottoa, eli pyrkii jäähdyttämään kuumaa ulkoilmaa poistoilman viileydellä kääntämällä lämmön talteenoton päälle. Lämmöntalteenoton ja sen ohituksen kulloinenkin tila näkyy ohjaimelta.

Kesäajan viilennystoiminnon ollessa päällä ilmanvaihtokone nostaa automaattisesti puhallinnopeutta silloin, kun ulkoilmalla voidaan viilentää asuntoa. Haluttaessa ottaa kesäajan viilennys -toiminto käyttöön, se asetetaan seuraavasti:

Ohjelmistoversio 2.0 tai uudempi: Asetukset – Ammattilaisasetukset – Ohjausasetukset – °C säätötapa – Viilennys.

Vanhemmat ohjelmistoversiot: Asetukset – Erikoisasetukset – Anturien asetukset – °C säätötapa – Viilennys.


https://www.vallox.com/tuki-ja-ohjeet/usein-kysyttya/
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 257
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #3 : 30.06.24 - klo:11:10 »
Tuo puhallinnopeuden automaattinen nosta ei vaan käytännössä toimi, teoriassa kyllä toimii.
Se ei nimittäin mitenkään huomio että ilma lämpiää kanavistossa useamman asteen vaikka putket on kuinka hyvin tahansa eristetty.

Esim juuri nyt ulkona on 18.7c ja kaukaisimmasta venttiilistä tulee 22.9c. Eli lämpenemää on 4.2c, aurinko paistaa täysillä ja musta peltikatto niin välikatolla lienee jo jotain 40-50c niin selvähän se että tuloilma lämpiää. Valloxissa pitäisi olla joku korjausarvo tuolle niin homma toimisi.
Sisälämpö on juuri nyt 22.6 joten Valloxin olisi pitänyt jo lopettaa 100% puhallus koska nyt se jo lämmittää vaikka luulee viilentävänsä koska ulkona siis vain 18.7c.

Itse en tuota siis voi käyttää, kuhan taas testasin jotta sain lukemia näytille.
Käytän vain sitä perusviilennystä mikä säätää talteenoton läppää mutta ei puhallusta, silloin ei mene niin pahasti metsään.

Ja mitä tulee viestin aloittajan tilanteeseen niin minusta kaikki on oikein, Valloxihan ei ole mikään kylmäkone. Viilennys pitää hoitaa jollain muulla, esim. ilmalämpöpumpulla
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Joni_78

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #4 : 30.06.24 - klo:12:15 »
Ilmeisesti aikaisemmin normaalisti asuttu talo eli säädöt pitäisi olla
ns kunnossa?

Onkohan vaan korkeat ikkunat syynä, mitään jäähdytystä ei siis ole...

IV koneen kennon ohitus 'kesäpelti' lämpötilojen perusteella näyttäis
olevan oikein.

On asuttu normaalisti ja kuulemma ok firma rakentanut nämä 4 kpl samanlaisia taloja, en kuitenkaan löytänyt mitään papereita ilmanvaihdon säädöstä testauksesta, mutta olettaisi, että on säädetty 2019, kun rakennettu. Ilmalämpöpumppu on, mutta ei olla sitä vielä käytetty ennen, kuin selviää mitä tuo IV kone oikein tekee.

Ikkunat on isot, mutta tavallaan se ihmetyttää, että pihalla 20C ja vähän viileä t-paidalla. Sitten jos tulkitsen oikein tuota Vallox 2 kuvaa, niin IV koneen mukaan sisäilma 30C. Nyt asutaan kerrostalossa ja tällä ilmalla viilenee kivasti, kun avaa tuuletusikkunat. Tuolla nyt on jotenkin seisova ilma sisällä, niinkuin ei kunnolla ilma vaihtuisi tms. Et miten se ei kuitenkaan viilennä taloa, jos sisällä oikeasti 30C, niin kuin tuo Vallox väittää. Emme siis asu vielä siellä ei ole ihmisiä tms lämmittämässä myöskään.

Poissa Joni_78

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #5 : 30.06.24 - klo:12:18 »
Valloxin ohjeita yms ;)



MV-malleissa ei ole erillistä kesä/talvi -kytkintä, vaan niissä on automaattinen lämmöntalteenoton ohitus. Kun ulkoilma on lämpimämpää kuin tuloilman lämpötilaksi asetettu arvo, kone kääntää ohituksen päälle. Jos ulkoilma on lämpimämpää kuin asunnosta poistuva ilma, kone käyttää viileän talteenottoa, eli pyrkii jäähdyttämään kuumaa ulkoilmaa poistoilman viileydellä kääntämällä lämmön talteenoton päälle. Lämmöntalteenoton ja sen ohituksen kulloinenkin tila näkyy ohjaimelta.

Kesäajan viilennystoiminnon ollessa päällä ilmanvaihtokone nostaa automaattisesti puhallinnopeutta silloin, kun ulkoilmalla voidaan viilentää asuntoa. Haluttaessa ottaa kesäajan viilennys -toiminto käyttöön, se asetetaan seuraavasti:

Ohjelmistoversio 2.0 tai uudempi: Asetukset – Ammattilaisasetukset – Ohjausasetukset – °C säätötapa – Viilennys.

Vanhemmat ohjelmistoversiot: Asetukset – Erikoisasetukset – Anturien asetukset – °C säätötapa – Viilennys.


https://www.vallox.com/tuki-ja-ohjeet/usein-kysyttya/

Kiitos en tuota jostain syystä nähnyt tuota ohjekirjasta. Tässä on vielä varmasti 2019 tms ohjelmisto ja päivitän sen sitten, kun asumme jo siellä. Nyt vaihdoin viilennykseen ja alkoi ainakin erilainen suhina kuulumaan ja en tiedä kuvittelinko, mutta tuntui että tuli heti sellainen raikas ilmavirta. Käyn päivemmällä katsomassa onko vaikuttanut mitään.

Poissa Joni_78

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #6 : 30.06.24 - klo:12:25 »
Tuo puhallinnopeuden automaattinen nosta ei vaan käytännössä toimi, teoriassa kyllä toimii.
Se ei nimittäin mitenkään huomio että ilma lämpiää kanavistossa useamman asteen vaikka putket on kuinka hyvin tahansa eristetty.

Esim juuri nyt ulkona on 18.7c ja kaukaisimmasta venttiilistä tulee 22.9c. Eli lämpenemää on 4.2c, aurinko paistaa täysillä ja musta peltikatto niin välikatolla lienee jo jotain 40-50c niin selvähän se että tuloilma lämpiää. Valloxissa pitäisi olla joku korjausarvo tuolle niin homma toimisi.
Sisälämpö on juuri nyt 22.6 joten Valloxin olisi pitänyt jo lopettaa 100% puhallus koska nyt se jo lämmittää vaikka luulee viilentävänsä koska ulkona siis vain 18.7c.

Itse en tuota siis voi käyttää, kuhan taas testasin jotta sain lukemia näytille.
Käytän vain sitä perusviilennystä mikä säätää talteenoton läppää mutta ei puhallusta, silloin ei mene niin pahasti metsään.

Ja mitä tulee viestin aloittajan tilanteeseen niin minusta kaikki on oikein, Valloxihan ei ole mikään kylmäkone. Viilennys pitää hoitaa jollain muulla, esim. ilmalämpöpumpulla

Ilmalämpöpumppu löytyy, mutta kummastuttaa miksi sisällä noin lämmin. Luulisi, että tuo IV kone saisi sisäilman ainakin tuonne 23C kieppeille, kun nyt pihalla on ehkä alle 20C? Että ei siis tehdä ilmalämpöpumpulla turhaan viilennystä, jos noissa asetuksissa on nyt jokin pielessä. Missä tuo "perusviilennys" on asetuksissa?

Miten muuten, jos ilmalämpöpumpulla viilentää, niin voiko tuo Vallox sitten ajatella, että pitääkin alkaa lämmittämään?

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 257
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #7 : 30.06.24 - klo:12:50 »
Ilmalämpöpumpulla viilennys ja Valloxin lämmityspyynti viilennyskaudeksi vaikka 5c asteeseen niin ei vahingossakaan yöllä mene lämmöntalteenotolle vaan puskee yön viileyttä sisään. Ja päivälläkin tekee mitä pystyy eli jos sisällä on viileämpää niin käyttää sitä viileyttä tuloilman viilentämiseen.


Tuolla tuo perusviilennys asetus, eli viileäntalteenotto mikä sinulla varmaankin on noin eli päällä.


Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Joni_78

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #8 : 01.07.24 - klo:09:11 »
Minkälaisia puhallinnopeuksia teillä on näissä?

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 889
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #9 : 01.07.24 - klo:10:08 »
Ilmalämpöpumpulla viilennys ja Valloxin lämmityspyynti viilennyskaudeksi vaikka 5c asteeseen niin ei vahingossakaan yöllä mene lämmöntalteenotolle vaan puskee yön viileyttä sisään. Ja päivälläkin tekee mitä pystyy eli jos sisällä on viileämpää niin käyttää sitä viileyttä tuloilman viilentämiseen.


Tuolla tuo perusviilennys asetus, eli viileäntalteenotto mikä sinulla varmaankin on noin eli päällä.


Pääseekö noihin asetuksiin koneen ohjauspaneelin kautta, vai pitääkö olla selainkäyttöliittymä?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 257
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #10 : 01.07.24 - klo:11:23 »
Pääsee ohjauspaneelinkin kautta
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 257
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #11 : 01.07.24 - klo:11:25 »
Minkälaisia puhallinnopeuksia teillä on näissä?
Nuohan on talokohtaisia tai henkilökohtaisten mieltymysten mukaisia. Itsellä kotona 77%, tehostus 100% ja poissa en muista, sitä en käytä koskaan
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 780
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #12 : 01.07.24 - klo:18:29 »
Ilmalämpöpumppu löytyy, mutta kummastuttaa miksi sisällä noin lämmin. Luulisi, että tuo IV kone saisi sisäilman ainakin tuonne 23C kieppeille, kun nyt pihalla on ehkä alle 20C? Että ei siis tehdä ilmalämpöpumpulla turhaan viilennystä, jos noissa asetuksissa on nyt jokin pielessä. Missä tuo "perusviilennys" on asetuksissa?

Kyllä se useamman päivän kestää, että sisälämpö ilman mitään muuta vermettä alkaa laskemaan selvästi, jos se 30 asteeseen on päässyt nousemaan.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa kotte

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #13 : 04.07.24 - klo:15:10 »
Talossa on kaukolömpö ja jokaisessa huoneessa säätimet. Tämän lisäksi Vallox MV 110 IV kone.

Emme ole vielä muuttaneet ja tänään, kun kävimme niin tuntui olevan todella lämmin, pihalla toki on ollut koko viikon noin 30C paitsi tänään noin 22C. Sisällä ei ole lämpömittaria, eli en ole varma paljonko siellä tarkalleen on. Taloon paistaa aurinko aamusta iltaan ja isot lattiasta kattoon olevat ikkunat, sälekaihtimet toki kiinni.
Ei ole mikään ihme, että talo lämpenee helteillä, kun ainoa jäähdytys on ulkoa otetulla tuloilmalla. Korkeat ja suuret ikkunat ovat pääsyy eikä sälekaihtimistakaan ole merkittävää apua. Ulkopuoliset kaihtimet tai markiisit ehkä jo auttaisivat. Jopa energiakaivon tai lämpöpumpun avulla tehdyn tuloilman jäähdytyksen vaikutus jäisi noilla ehdoilla aika vähäiseksi.

Ensiksi voisi avata ikkunoita varjon puolelta, jos tuo ei ole mahdollista ja jollei riitä, käynnistää ilmalämpöpumpun jäähdytykselle. Jos tuokaan ei riitä tai jatkuva käynti harmittaa, miettii sitten vaihtoehtoja, joilla saisi auringon porotuksen jäämään talon ulkopuolelle sopivalla paisteen varjostuksella suurten ikkunoiden ulkopuolelta. Lto-laitteen kanssa näperrellen ei saa kovin paljon aikaan, ellei laite nyt ole suorastaan viallinen ja lämmitä tuloilmaa suotta jatkuvasti tai ainakin turhaan.

Poissa Joni_78

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV 110
« Vastaus #14 : 08.11.24 - klo:14:55 »
Mites nämä asetukset piti laittaa talveksi.

LTO-kennon ohitusasetukset ehkä meni oikein, mutta miten tuo "Ohjausasetukset" piti olla ja oliko näissä muuta mitä kannattaa talveksi muuttaa?

Nyt näin

Ammattilaisasetukset

LTO-kennon ohitusasetukset
Ohitus: Pois
Osittainen ohitus: Pois
Viileäntalteenotto: Pois

Ohjausasetukset
C säätötapa: Tuloilma

Tämä C säätötapa oli kesän viilennyksellä ja suhisee ilmanvaihto aika paljon, nyt taas kun laitoin tuloilma, niin on todella paljon hiljaisempaa. Tässä oli vaihtoehdot viilennys, tuloilma ja poistoilma.

Sulatusasetuksiin en ole koskaan koskenut ja oletan, että on ok. Se on nyt näin:

Sulatusasetukset

Sulatustapa: Ohitus