Kirjoittaja Aihe: Gebwell QI8 sekoilee käyttöveden teossa, muokkasin vähän lähtötietoja  (Luettu 202 kertaa)

Poissa mkn016

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
No niin, elikä 2014 vuonna asennettu QI8 joka toim

Ensimmäinen ihmetys on koneessa se, ettei se enää kykene tekemään käyttövettä kuin maksimissaan 48 asteiseksi. Huomasin tämän, kun seurasin mitä tuo kone puuhastelee. Se lämmittelee käyttövettä useita kertoja peräkkäin saavuttamatta pyydettyä lämpötilaa joka on 55 astetta. Lämpötila nousee tilanteesta riippuen johonkin 45-48 asteen väliin, ja veden teko päättyy aina siihen kun lauhduttimelta kierukkaan menevän veden lämpötila nousee maksimiinsa joka on 61 astetta. Sen jälkeen kone pitää tauon ja hetken päästä se aloittaa taas uuden yrityksensä ja sama tilanne toistuu, lämmöt nousevat nopeasti 61 asteeseen ja pumppu lopettaa lämmityksen.

Poikkeuksena on tilanne jolloin lämpimän käyttöveden kulutus on sen verran suuri, että varaajan lämpötila tippuu noin 30 asteeseen. Näissä tilanteissa laite pääsee yli 50 asteen. yleensä noin. 52 astetta. Mutta jos kulutusta ei ole ollut ja varaaja on itsekseen jäähtynyt ja aletaan lämmittää tämän takia, ei päästä tuohon 52 asteeseen edellä mainittujen syiden takia.


Olen mitannut sekä varaajalle menevän, sieltä palaavan ja varaajan lämpötilan erillisillä mittareilla. Koneen omat anturit näyttävät saman kuin erilliset mittarit, joten anturivian mahdollisuus voidaan poissulkea.

Vaihtoventtiili on tässä koneessa LK armatur. Sen kara liikkuu/pyörii normaalisti ja kevyesti. Hitaasti kääntämällä huomaa äänestä/ putkien lämpöä tarkkailemalla että venttiili siirtää kierron sinne minne pitää. Käyttöveden teon aikana lämmintä ei karkaa pattereille (tämän karkaamisen olettaisi myös laskevan tuota menolämpöä, kun energiaa saadaan ajettua muuallekkin? joten tällaista ongelmaa ei näkisi olevan.


Poikkeuksena on tilanne jolloin lämpimän käyttöveden kulutus on sen verran suuri, että varaajan lämpötila tippuu noin 30 asteeseen. Näissä tilanteissa laite pääsee yli 50 asteen. yleensä noin. 52 astetta. Mutta jos kulutusta ei ole ollut ja varaaja on itsekseen jäähtynyt ja aletaan lämmittää tämän takia, ei päästä tuohon 52 asteeseen edellä mainittujen syiden takia.

Tehtaan tekninen tuki auttoi ja katsottiin asetukset kohdilleen, missä ei nyt ollut mitään sanomista. Kehottivat laittamaan toiminnan niin, että jos kompura ei saa lämmitettyä, niin sähkö avustaa loput asteet. Heidän näkemyksensä oli, että lämmityskierukka olisi kalkkeutunut ja siksi lämpö ei siirry varaajaan ja siitä aiheutuisi tämä ongelma... mene ja tiedä. Vielä en ole varaajan sisälle kurkannut. Ajatus oli että tarkistan sen sisuksen kuitukameralla anodin reiästä.

Koneen paisunta astian esipaine on tarkistettu, Kalvo ehyt ja siinä ei vuotoa. Kaukaa haettu ajatukseni oli, että voisiko suljetussa piirissä olla ilmaa mikä sekoittaa lämmitystä. Paisari kunnossa ja järjestelmä täytetty/ilmattu. Verkoston paine nyt 1bar

Lattialämmitys toimii normaalisti. Ainoa ongelma on tuo käyttövesi. Ja eihän tuo alussa mainittu toiminta tee hyvää tuolle kompressorillekkaan, enkä kyllä mielellään sähköllä lämmittäisi vettä jos ei ole pakko

Olisiko kenelläkään ajatuksia asian suhteen? muutaman kirjoituksen täältä löysinkin joilla vastaavaa pulmaa ollut, mutta niiden tapausten korjaukset eivät näytä auttavan tässä.






« Viimeksi muokattu: 29.09.24 - klo:10:26 kirjoittanut mkn016 »

Poissa mkn016

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Ja siis itselleni vastaten/kysyen. Oletettavasti ongelma liittyy nyt siihen. että lämmityskierukka varaajassa ei syystä tai toisesta kykene luovuttamaan lämpöä kuten olisi tarkoitus. Tuo kalkki varaajan kierukassa voisi selittää asiaa hyvinkin. Herää kysymys että onko näitä joku onnistunut puhdistamaan?

toinen huomio tästä on, että jos laiteelle antaa luvan tehdä käyttövettä sähköllä, niin se siinä onnistuu ja saa tehtyä vettä pyydettyyn 55 asteeseen. silloin tuo kierukalle menevä ja palaava ei karkaa tuonne 61asteeseen vaa pysyy maltillisempana.Mittasin tuon lämmön myös lisäksi vaihtoventtiilin yläpuolelta.

Eli olisko kenelläkään kokemusta että se kierukka nyt on ollut kalkkinen? mitä sille on voitu tehdä?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 347
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Lattialämmitys toimii normaalisti. Ainoa ongelma on tuo käyttövesi. Ja eihän tuo alussa mainittu toiminta tee hyvää tuolle kompressorillekkaan, enkä kyllä mielellään sähköllä lämmittäisi vettä jos ei ole pakko

Olisiko kenelläkään ajatuksia asian suhteen? muutaman kirjoituksen täältä löysinkin joilla vastaavaa pulmaa ollut, mutta niiden tapausten korjaukset eivät näytä auttavan tässä.
Tilanteen hahmottamiseksi olisi hyvä saada vähän mittaustietoa, Gebwell näyttää dokumenttien valossa olevan aika vaatimattomasti insrumentoitu.
Katsoisitko normaalin lämmitys- ja käyttövesijakson puolenvälin paikkeilla seuraavat mittausarvot:
- B3 Käyttövesi
- B21 Lataus meno
- B71 Lataus paluu
- B91 Maasta
- B92 Maahan
- Kuumakaasukin olisi hyvä tietää mutta siitä ei taida olla mittausta

Onko koneessa sisällä tai ulkopuolella punosvahvisteisia taipuisia letkuja?
Jos on niin missä?
On esiintynyt useita tapauksia missä tällaiset letkut ovat karstottuneet enempi tai vähempi tukkoon ja seuraukset ovat samantapaisia kuin tässäkin tapauksessa.
Jos letkuja löytyy niin älä missään tapauksessa taivuttele niitä, koska mahdollinen töhkä lähtee liikkeelle ja päätyy sinne minne sitä missään tapauksessa ei saisi mennä.

Onko lämmönjaossa puskurivaraajaa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa mkn016

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Minä vilkaisen nuo sinulle tässä piakkoin.

tässä nyt seurailtuna käyttöveden teosta alkuun.
käyttövesi tässä kohtaa 46,5
lataus meno 58
lataus paluu 48
kuuma kaasu 91
maasta 4.7
maahan 1.4

tästä hetken kuluttua
varaaja lämpö 47.1
lataus meno 59,4
lataus paluu 50
kuuma kaasu 94,3
maasta 4.7
maahan 1.4

tämä homma päättyi tilanteeseen jossa kone sammui kun lataus meno nousi maksimiin 61 astetta. Lopullinen varaajan lämpö saavutettiin eli tuo 50 astetta. Mutta enempää ei varmasti olisi voinut edes yrittää.

Toinen kummallisuus liittyi taas tähän käyttöveden tekoon, kun koneen pitäisi lähteä tekemään vettä kun varaajan lämpötila putoaa 5 astetta asetetusta. eli tässä tapauksessa 45 asteessa pitäisi käynnistyä. no eipä ollu lähteny, varaajan lämpö 42 astetta eikä merkkiäkään, että tuo haluaisi lähteä päälle. sitten kun käytti varaajan valikosta lämpimän veden teon poissa ja laittoi päälle niin sitten tämä masina havahtuu että jotain pitäisi tehdä.

Laitan tietoja tuosta lattialämmön teosta, kun saan ne otettua.



Koneessa ei mielestäni ole mainitsemiasi punosletkuja, koneikolta lämpöjohtoon menevät putket ovat sellaisia aallotettuja rst putkia.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 347
  • L-Ässä V-7
Lämpötiloissa ei näyttäisi olevan pahempia poikkeamia.
- Meno - paluu Dt n.10C on ohjearvon 6 - 10C yläpäässä
Katsotaan mitä tämä lukema on lämmitettäessä taloa.
Näetkö millä teholla kiertovesipumppu käy tehtäessä käyttövettä ja lämmitettäessä taloa.
- Keruu Dt 3,3C on ohjearvossaan 3 - 4C
- Kuumakaasu lämpötilassa ei huomauttamista.

Tarkasta käyttövesisäiliön mittauksen B3 anturin kiinnitys ja että anturi hyvin taskussaan.
Olisi hyvä, jos voisit verrata mittauksen B3 lukemaa erilliseen mittariin.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa mkn016

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Kiertopumppu pyörii käyttöveden teossa välillä
40-50%

Nyt kun katsoin lämmityksen osalta
Nopeutta niin se on kiertopumpulla100%
Lämpötilaero silloin 5.3 astetta lauhduttimella
Kuuma kaasu 66 astetta
Anturin näyttämä on tarkistettu ja täsmää ulkoisella mittarilla tarkistettuun lukemaan.






Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 347
  • L-Ässä V-7
Lainaus
Kiertopumppu pyörii käyttöveden teossa välillä
40-50%
Nyt kun katsoin lämmityksen osalta
Nopeutta niin se on kiertopumpulla100%
Lämpötilaero silloin 5.3 astetta lauhduttimella
Kuuma kaasu 66 astetta
Saako kiertopumpun nopeutta lisättyä käyttövettä tehtäessä?
Jos se olisi esim 70 - 80% niin Dt laskisi ja samalla menovesikin laskisi eikä 61C stoppi tulisi yhtä helposti vastaan.

Lämmityksessä voisi pudottaa hieman kiertopumpun nopeutta niin päästäisiin Dt:n ohjealueelle 6 - 10C

Millä menoveden lämpötilalla kuumakaasu oli 66C?
66C tuntuu aika alhaiselta arvolta

Jos saat kiertopumpun nopeudet muutettua, niin ota parit lämpötila-arvot sekä lämmitys- että käyttövesijaksolta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh