Joo, toi liika teho taitaa olla tällä hetkellä ongelmana, kun pumppu on mitoitettu talon lisäksi noin 40m2 autotallille, jossa lattialämmitys ei ole vielä käytössä.
Silti tossa olisi mun mielestä korjaamista logiikassa. Jos menovesi on niin lämmintä, että asteminuuttivajaus kompensoituu liian nopeasti, niin mielestäni lämmitystä ei saisi kuitenkaan lopettaa ennen kuin paluuvesi on noussut menoveden tavoitelämpötilaan.
Tehdasasetuksena asteminuuttivajaus on 60. Muutaman plusasteen kelillä 4 lämpökäyrällä menoveden tavoitearvo taisi olla 24 astetta. Jos lattia on esimerkiksi 22 asteinen, niin lämmitystarve tulee 30min jälkeen. Kun pumppu lähtee päälle, niin se ajaa jotain 30 asteista vettä lattiaa, jolloin astevajaus kompensoituu 10 minuutissa. Tässä ajassa lattian lämpötila ei ehdi hirveästi muuttua, joten pian lämmityksen jälkeen menoveden lämpötila on sama kuin paluuveden lämpötila, eli 22-23 astetta. Uusi lämmitystarve tulee siis jo reilussa puolessa tunnissa.