Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maaviileä puhallinkonvektorin siirtoputkista  (Luettu 390 kertaa)

Poissa nablaf

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Maaviileä puhallinkonvektorin siirtoputkista
« : 13.08.24 - klo:22:54 »
Mietin, että laittaisin puhallinkonvektorin taloon, johon on laitettu mlp jälkiasennuksena. Siirtoputkien vieminen on hieman konstikasta, etenkin jos ei halua käydä välikatolla.

Teknisestä tilasta menee takalle aiemmin käytössä ollut vesitakan 2x22mm kupariputkisto lattiavalun alapuolella suojaputkessa. Voikohan tätä siirtolinjaa käyttää sisäyksikön ja maalämpökaivon keruupiirin tulon välillä hyödyksi?

Poissa kotte

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 357
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileä puhallinkonvektorin siirtoputkista
« Vastaus #1 : 15.08.24 - klo:12:06 »
Teknisestä tilasta menee takalle aiemmin käytössä ollut vesitakan 2x22mm kupariputkisto lattiavalun alapuolella suojaputkessa. Voikohan tätä siirtolinjaa käyttää sisäyksikön ja maalämpökaivon keruupiirin tulon välillä hyödyksi?
Riippuu putkiston eristyksistä. Jokin mineraalivillatyyppinen eriste läpäisee vesihöyryä. Yleensä lämmitykseen tarkoitettuja putkistoja ei kondenssieristetä, kun ei ole syytä moiseen. Pelkkään suojaputkeen asennetun lämmitysputken eriste ei ole riittävän hyvä, ellei välissä ole eristettä tai lämmitysputkea jotenkin kiilattu irti suojaputkesta, eli kondenssia voi silloin muodostua suojaputken ulkopinnalle. Tiivis suojaputki sinällään on hyvä, koska sisäputkeen mahdollisesti tiivistyvä kosteus pysyy putken sisällä tai tippuu ulos päästä (olettaen, että suojaputki on tiivis).

Poissa nablaf

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileä puhallinkonvektorin siirtoputkista
« Vastaus #2 : 20.08.24 - klo:22:47 »
Näkyy olevan arviolta 13mm armaflex vielä kupariputken päällä ja tämä paketti 90mm suojaputkessa (lattiaan menevä osuus).

En tiedä onko eristekerroksessa laatan alla armaflex + suojaputki vai pelkkä armaflex.

Asennusohjeen mukaan kuparin päällä pitäisi olla kuumuutta kestävä armaflex 10mm ja sen päälle vielä normi armaflex 20. Lienee sovellettu asennusohjetta, mutta eriste on kaiketi koko matkalla kupariputken päällä..

Poissa kotte

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 357
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maaviileä puhallinkonvektorin siirtoputkista
« Vastaus #3 : 24.08.24 - klo:12:19 »
Näkyy olevan arviolta 13mm armaflex vielä kupariputken päällä ja tämä paketti 90mm suojaputkessa (lattiaan menevä osuus).

En tiedä onko eristekerroksessa laatan alla armaflex + suojaputki vai pelkkä armaflex.

Asennusohjeen mukaan kuparin päällä pitäisi olla kuumuutta kestävä armaflex 10mm ja sen päälle vielä normi armaflex 20. Lienee sovellettu asennusohjetta, mutta eriste on kaiketi koko matkalla kupariputken päällä..
Suhteellisen varmaltahan tuo vaikuttaa käyttötarkoituksen kannalta olettaen, että toteutus vastaa asennusohjetta (jolloin oikeastaan miltei tuplavarmistettu).