Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT Eurajoki  (Luettu 245 kertaa)

Poissa Repolainen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, OKT Eurajoki
« : 01.11.24 - klo:13:53 »
Hei,

Meillä olisi tulossa ajankohtaiseksi lämmitysjärjestelmän päivittäminen kun nykyinen järjestelmä alkaa olemaan käyttöikänsä päässä. Löysin sattumalta tämän foorumin ja ajattelin josko täältä voisi saada apua maalämpöpumpun valintaan sekä kaivon mitoitukseen.


Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?  Luvia, Eurajoki
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2008, tasamaalla ja yhdessä kerroksessa.
-  rakennuksen aikaisempi lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?n. 15 000 Kwh
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys, Ilpo comfort CE50 poistoilmalämpöpumppu
- Ilmanvaihto: koneellinen tuloilmalaite Ilpo T10 Econo
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. n.19mx11m (yhteensä n.30m)
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Mineraalivilla 200mm, seinän kokonaispaksuus 309mm, u-arvo, W/m2K 0,21
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta) 1kpl, ei kerroksia.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?Huoneistoala 132m2 + 8,6m2 varasto. Kerrosala 162m2 (talossa autokatos toisessa päädyssä jonka päässä tuo lämmitetty 8,6m2 varasto) 
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,50m paitsi olohuoneessa ja keittiössä keskellä taloa ylösnostettu katto jossa harjakorkeus 3,15m laskeutuen 2,50m ulkoseiniä kohden.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta 80mm, EPS 100 3x 50mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla 350mm U-arvo 0,12 W/m2K
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset ja normaalikokoiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? ei ole
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) ei ole
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.

Rakennuksen tilavuus rakennusluvassa: 535m3
« Viimeksi muokattu: 01.11.24 - klo:16:26 kirjoittanut tomppeli »

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 752
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Eurajoki
« Vastaus #1 : 01.11.24 - klo:14:44 »
Teen tähän laskelman tänään.
Lainaus
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. n.19mx11m (yhteensä n.30m)
Tässä tuli ilmeisesti pieni lipsahdus:
US kokonaispituus = 2 kpl sivuseinää + 2 kpl päätyseinää = 2 x 19 + 2 x 11 metriä on n. 60 metriä ulkoseinäpituutta.

Poissa Repolainen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Eurajoki
« Vastaus #2 : 01.11.24 - klo:16:05 »
oho, joo kyllä eli oikea luku on se n.60m

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 752
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Eurajoki
« Vastaus #3 : 01.11.24 - klo:16:27 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Repolainen”   LUVIA   (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötil
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C               
- Talo 2008: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 140 m2, 367 m3  (34°C)   40,5 W/m2   5,67 kW   17 916 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   40 W/m2   5,67 kW   17 916 kWh
• Kiinteistö yhteensä   140 m2   367 m3   5,2 COP   5,4 kW   17 916 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,5 kW   -1 645 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,9 kW   16 271 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,197 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   20 671 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,5 kW   20 671 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   140 m2   148 kWh/m2   4,6 SCOP   6,5 kW   20 671 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve      20 671 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho      6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  (Optimiteho)   6,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 16177 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,6 SCOP)   5,2 kW   16 177 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            4 494 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 494 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 760 kWh

• Tarvitaan vähintään 173 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   173 m
- Kaivon aktiivisyvyys 167 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 173 m. Putkea kaivossa yhteensä 346 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,8 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 377 ltr - 15 min 30 s    36 kPa = 0,36 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 400m = 2x200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 423 ltr - 16min 47s     13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Repolainen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Eurajoki
« Vastaus #4 : 01.11.24 - klo:19:30 »
Kiitos paljon, tällä pääsee hyvin eteenpäin. Voisin kyllä vielä ottaa sähköpostiinkin tuon pohjan.  Ajattelinkin että joku 170m syvä kaivo täytyisi olla. Suunnittelin myös semmoista 8,5kWh maalämpöpumppua, mutta laskelmien perusteella riittäisi pienempikin. Onko isommasta mitään haittaa?  Jos haluan hyödyntää maaviileää, pitääkö sekin huomioida kaivoa tehdessä?

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 752
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Eurajoki
« Vastaus #5 : 01.11.24 - klo:20:15 »
Kiitos sinulle, kun tuli foorumillemme.
Laitoin laskelman sähköpostiisi..

Maaviileän laittaminen ei vaikuta kaivon syvyyteen. Maaviileästä menee kaivoon niin vähän lämpöenergiaa, että sillä ei ole vaikutusta kaivon energiatilaan.
Invertterikone on joustava teho-ominaisuuksiltaan.
On / off -kone olisi hyvä olla suurin piirtein oikeaa teholuokkaa.