Lähtötietoja:

Paritalo, Kittilä / Levi, uudisrakennus.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kittilä, Levi
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2024-2025, Rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Uudiskohde
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen IV lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 8672mm X 15741 mm
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 1. ja 2. kerros: 250mm mineraalivilla, kokonaispaksuus 300mm. Kellari, 250mm betonielementti jossa 180mm EPS Platina (0,17 U-arvo)
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? kellari, 1. kerros ja 2. kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Kellari: 140m2, 1. kerros: 140 m2, 2. kerros: 79mm2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari: 2888mm, 1. kerros: 3000mm, 2. kerros: 2600mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? TB-laatta, 200mm EPS eriste.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset. Toisella pitkällä sivulla rakennuksesta paljon lasipintaa.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei ole
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) 22,5 C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Kellari kerroksen betonielementit: U: 0,17
« Viimeksi muokattu: 18.10.24 - klo:19:48 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 752
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, Paritalo , Kittilä
« Vastaus #1 : 19.09.24 - klo:15:36 »
Näillä "8672mm X 15741 mm" ulkomitoilla ja 25 cm ulkoseinän paksuudella seinien sisälle mahtuu enintään noin 126 m2 sisätilaa.
Ovatko: "Kellari: 140m2, 1. kerros: 140 m2, 2. kerros: 79mm2" mahdollisesti rakennusluvasta saatuja kerrosala neliöitä?
Rakennusluvan mukaisessa kerrosalassa on mukana myöskin 25 cm ulkoseinän paksuutta.

Aiheesta lisää: https://kuntotieto.fi/rakennusten-pinta-alat/

Laskenko kuitenkin ilmoittamiesi alojen mukaisesti?

Poissa Harrsu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, Paritalo , Kittilä
« Vastaus #2 : 19.09.24 - klo:16:55 »
Aivan totta. Eli rakennuksen äärimitat oikeat, 8672 x 15741. Tarkastuksessa lasketut todelliset sisäneliöt: Kellari: 107 m2,  1. kerros: 114 m2, 2. kerros: 69 m2
Seinän paksuus 1. ja 2 kerroksessa 320mm, joka sisältää 250mm villaeristeen. Kellarissa betonielementti 400mm, jossa 180mm EPS Platina eriste.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 752
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, Paritalo , Kittilä
« Vastaus #3 : 19.09.24 - klo:19:30 »
Kiitos täydennyksestä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 752
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, Paritalo , Kittilä
« Vastaus #4 : 19.09.24 - klo:20:02 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Paritalo  ”Harrsu”   KITTILÄ   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2024: Kivi-Lattialämmitys, 20°C, 107 m2, 309 m3  (23°C)      22,5 W/m2   2,41 kW   8 365 kWh
- 1.  kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22,5°C, 114 m2, 342 m3  (29°C)   19,9 W/m2   2,27 kW   7 365 kWh
- 2.  kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22,5°C, 69 m2, 179 m3  (32°C)   29,4 W/m2   2,03 kW   6 306 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      23 W/m2   6,72 kW   22 036 kWh
• Kiinteistö yhteensä   290 m2   830 m3   5,3 COP   6,3 kW   22 036 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -1,0 kW   -3 301 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,3 kW   18 735 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,317 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,84 kW   7 700 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   26 435 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,1 kW   26 435 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   290 m2   91 kWh/m2   4,5 SCOP   8,1 kW   26 435 kWh

Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve            26 435 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho            8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      8,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -37 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 20567 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,5 SCOP)   6,6 kW   20 567 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 868 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 868 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        3 202 kWh

Tarvitaan vähintään 297 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   297 m
- Kaivon aktiivisyvyys 292 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 297 m.   Putkea kaivossa yhteensä   594 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 619 ltr - 20 min 0 s   95 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 984 ltr - 30 min 56 s   64 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 782 ltr - 25 min 8 s   53 kPa = 0,53 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 813m = 3x280 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 894 ltr - 28min 6s      16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Harrsu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, Paritalo , Kittilä
« Vastaus #5 : 20.09.24 - klo:08:16 »
Hei,

Saisinko sähköpostiin tämän laskelman, kiitoksia etukäteen!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 752
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, Paritalo , Kittilä
« Vastaus #6 : 20.09.24 - klo:09:09 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi..

18.10.2024 klo 19:42
Laitoin korjatunkin laskelman sähköpostiisi..
« Viimeksi muokattu: 18.10.24 - klo:19:42 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 752
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, Paritalo , Kittilä
« Vastaus #7 : 18.10.24 - klo:19:49 »
Sain lisätietoja kohteesta.
Ilmeni, että rakennuksessa on runsaasti ikkuna-alaa, joka selittää poikkeuksellisen suuren lämmitystarpeen.
Korjasin laskelman lähtötietoja oikeiksi. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Paritalo  ”Harrsu” versio B   KITTILÄ   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2024: Kivi-Lattialämmitys, 20°C, 119 m2, 399 m3  (24°C)      28,4 W/m2   3,38 kW   11 514 kWh
- 1.  kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22,5°C, 128 m2, 356 m3  (33°C)   33,6 W/m2   4,31 kW   13 509 kWh
- 2.  kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22,5°C, 128 m2, 337 m3  (35°C)   39,5 W/m2   5,05 kW   15 625 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      34 W/m2   12,74 kW   40 648 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      86,4%   11,00 kW   83,0%   33 724 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      23,5%   2,99 kW   21,2%   8 600 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      -20,0%   -2,55 kW   -13,3%   -5 397 kWh
- maalämmöllä      3,5%   0,44 kW   7,9%   3 203 kWh
Vuotoilmat      10,1%   1,29 kW   9,2%   3 721 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   12,74 kW   100,0%   40 648 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   375,0 m2   3 %   0,38 kW   6 %   2 619 kWh
Yläpohjat   389,6 m2   5 %   0,65 kW   5 %   1 910 kWh
Umpiseinän ala   281,2 m2   24 %   3,03 kW   22 %   9 049 kWh
Ovet   22,2 m2   7 %   0,93 kW   6 %   2 605 kWh
Ikkunat   101,6 m2   47 %   6,02 kW   43 %   17 542 kWh
• Johtumat yhteensä   1 169,6 m2   86 %   11,00 kW   83 %   33 724 kWh

• Kiinteistö yhteensä   375 m2   1 092 m3   5,0 COP   12,2 kW   40 648 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,2 kW   -3 811 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            11,1 kW   36 837 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,317 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,84 kW   7 700 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   44 537 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            14,0 kW   44 537 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   375 m2   119 kWh/m2   4,6 SCOP      14,0 kW   44 537 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         44 537 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         14,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   14,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -37 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 34824 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,6 SCOP)   11,2 kW   34 824 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            9 713 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 713 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        5 397 kWh

• Tarvitaan 2 kpl 281 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Väli vähintään 25 m.   Poraus   281 m
- Kaivon aktiivisyvyys 275 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 281 m.   Putkea kaivossa yhteensä   562 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 30 m. (Painehäviö 4,8 kPa)   2 kpl   PE63x5.8   60 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla painehäviö virtauksella 0,9 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,9 / 2 = 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h):               
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1288 ltr - 26 min 25 s      65 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 2189 ltr - 40 min 32 s      46 kPa = 0,46 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 1376m = 4x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 1634 ltr - 30min 15s      23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.