Kirjoittaja Aihe: Qi6 kysymyksiä  (Luettu 3236 kertaa)

Poissa Jsumu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Qi6 kysymyksiä
« : 28.11.22 - klo:17:39 »
Tervehdys,

Alkoi sattuneestä syystä kiinnostamaan tuon pumpun sielunelämä ja varsinkin sähkön kulutus.

Aiemmin useammasta paikasta olen lukenut, että parempi kääntää termarit kaakkoon ja pumpulta sitten käyrä sopivaksi.

Tähän asti meillä ollut sisälämpötila n. 22 c ja termarit puolessa välissä säätöaluetta. No käänsin kaikki termarit täysille ja muutaman päivän sisään lämpötila nousi odotetusti noin puolitoista astetta. Tiputellut nyt käyrää pykälä kerrallaan vuorokauden välein ja talo se vaan pysyy lämpösenä. Käyrä oli alkuun 0.40 ja nyt on 0.30.
Tällä käyrän laskulla lämpötila tullut vasta sen vajaan asteen verran takasin alaspäin ja sais tulla vielä toisen mokoman ainakin.

Kysymys kuuluu:
1. Ruuvaanko vain käyrää lisää alas vaikka tuntuu että reagoi huonosti....?
2. Onko normaalia että menoveden lämpötilahuitelee n32-33 asteisena vaikka asetusarvo näyttää jotain n25c?
 Vai johtuuko tästä tämä mielestäni heikohko reagointi sisälämpötilassa käyrän laskuun.

Torppa on 135m2 ja sen lisäksi maalämmön shunttipiirissä myös talli 72m2, sähköä polteltu n. 12000kwh. Paikkana uusimaa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 688
  • Vanha pieru!
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #1 : 28.11.22 - klo:17:49 »
Ruuvaa vaan sitä käyrää alaspäin, kunnes tuvassa on sopiva lämpötila.
Jos sinulla on kivitalo, reagoi se varsin hitaasti muutoksiin. Kannattaa odotella muutamia päiviä.

Poissa butriz

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #2 : 28.11.22 - klo:17:49 »
siellä on vielä se toinen asetustus mikä vaikuttaa käyrään. olikohan mukavuus tai jotain sinne päin otsikko.
Omassa on 0.4 käyrä ja 20ast mukavuus valinta.
105m2 talo +50m2 talli ilpillä. Kulutus helmi-helmikuu 8500kwh.
Käyttöveden lämmitysasetukset myös vaikuttaa osansa. Omasta laitoin kytkentäeron 9ast niin ei lämmitä niin usein ja käy pidempiä jaksoja.

Jossain vaiheessa tulee vastaan ettei kosteet tilat enää kuivu kunnolla jos käyrä on alhainen...

Poissa Jsumu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #3 : 28.11.22 - klo:18:37 »
siellä on vielä se toinen asetustus mikä vaikuttaa käyrään. olikohan mukavuus tai jotain sinne päin otsikko.
Omassa on 0.4 käyrä ja 20ast mukavuus valinta.
105m2 talo +50m2 talli ilpillä. Kulutus helmi-helmikuu 8500kwh.
Käyttöveden lämmitysasetukset myös vaikuttaa osansa. Omasta laitoin kytkentäeron 9ast niin ei lämmitä niin usein ja käy pidempiä jaksoja.

Jossain vaiheessa tulee vastaan ettei kosteet tilat enää kuivu kunnolla jos käyrä on alhainen...

Mukavuuskäytön lämpötila asetus on mulla nyt niin alhaalla kun menee, 19c.
Ei ihan auennut säätääkö ton lämpötilalukeman muuttaminen käyrää myös, eli olisi se ja sama ruuvaako sitä vai käyrää. Vai säätääkö tuon lukeman muutos käyrää ns pystysuunnassa koko matkalta ylös/alas.
Käyttövedessä on muistaakseni asetus 50c ja lämmittämään taitaa alkaa jo 45c...

Onko sulla termareita käytössä? Meillä oli sopivat lämmöt noilla samoilla säädöillä kuin teillä silloin kun oli vielä termarit käytössä.

Just kattelin tarkemmin, niin onhan tää talo sittenkin jo 148m2 ja siihen 72m2 talli päälle, niin onko tuo 12000kwh sitten paljoa loppuviimein..  Tähän asti kuitenkin eletty ilman sen kummempia sähkönkäytön miettimisiä.

Poissa butriz

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #4 : 29.11.22 - klo:19:53 »
Kyl se mukavuuskäyttö arvo muuttaa  käyrää mutta en tiedä tarkemmin miten.
On termarit käytössä.
Minkä ikäiset nuo sun rakennukset on?
Iv koneen säädöt kannattaa myös katto jos sellanen löytyy...

Poissa Jsumu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #5 : 30.11.22 - klo:22:24 »
-14 tehty talo ja iv koneella ei ole jälkilämmityspäällä.
Nyt käyrä 0.26 ja alkaa olemaa sopiva sisällä, n. 22c.
Eli käyrän sai laskea 0.40 --> 0.26 ja sama sisälämpö kun jätti termarit pois.
En tiiä auttaako sähkön kulutukseen, mutta kai se jotain.

Osaako joku vastata vielä tuohon, että onko normaalia kun menoveden lämpö on korkeampi kuin asetusarvo pumpun käydessä?

Poissa butriz

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #6 : 01.12.22 - klo:18:49 »
Ei kai se vois laattaan varata lämpöä jos sama olis pyynnin kanssa...
Ootko tutkinu ettei vaihtoventtiili vuoda? Jaksaako kompuralla lämmittää varaajaan targettiin?

Poissa Jsumu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #7 : 03.12.22 - klo:09:23 »
Ei kai se vois laattaan varata lämpöä jos sama olis pyynnin kanssa...
Ootko tutkinu ettei vaihtoventtiili vuoda? Jaksaako kompuralla lämmittää varaajaan targettiin?

Niin siis tarkoitan menoveden lämpötilan asetusarvoa. Sen ollessa esim 24, puskee kone kiertoon noin 32 asteista vettä.

Mutta ymmärsin nyt muista keskusteluista, että se olisi normaalia toimintaa on off pumpulla. Tekee "yli ja ali"kuumaa ja näin ollen jollain laskukaavalla keskiarvo menovedelle on asetusarvon tuntumassa.

Vaihtoventtiilin toimivuudesta en osaa sanoa, miten sen voi tarkistaa tai miten sen toimimattonuus ilmenee? Jaksaa kyllä lämmittää kompuralla käyttöveden. Käyttöveden lämmitys alkaa veden ollessa 44c ja loppuu 50c

Nyt kun kattelin menneen vuoden kulutuslukemia niin pitää varmaan pohtia niitä säästöjä käyttöveden lämmityksestä ja muusta taloussähköstä kun kesä kuukausienkin kulutuskin on n600kwh.

Poissa butriz

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #8 : 03.12.22 - klo:20:16 »
varaaja lämpee hitaasti jos vuotaa lämmityskiertoon vaihtoventtiili eikä välttämättä ilman vastuksia lämpee ollenkaan targettiin.
olitko omasta ottanut vastukset pois käytöstä paitsi legionella toiminnalla. Omassa on salittu vaan hätäkäytöllä ja legionella lämmityksessä kerran viikossa.

Poissa Jsumu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #9 : 29.12.22 - klo:15:25 »
Vastuksien käyttö oli muistaakseni nyt niin, että on apuna jos kompuralla ei jaksa.

Näistä säätöhommista tuli taas tänä aamuna toissijaisia juttuja, kun pumppu oli mennyt jälleen vikatilaan. Eli siis viime talvena muutaman kerran vaivannut ongelma näyttää jatkuvan vaikka kesän aikana huolto kävi paikan päällä tekemässä "jotain".

Tulee siis vikakoodi 255 "alipaine". Mistähän voisi johtua?
Sihdit on putsattu, että siitä ei ainakaan johdu.
Vian kun kuittaa, toimii taas normaalisti, kunnes saattaa tulla uudestaan jossain vaiheessa. Viime talvena en ainakaan huomannut mitään logiikkaa siinä milloin vika tulee, esim kova pakkasjakso tms.


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 688
  • Vanha pieru!
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #10 : 29.12.22 - klo:19:43 »
Mitkä ovat lämmönkeruupiirin menon ja paluun lämpötilat kylmähköllä (vähän pakkasella) säällä?

Poissa Jsumu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #11 : 29.12.22 - klo:22:39 »
Keruupiirissä oleva paine mittari näyttää n. 1bar, eli jos paine tosissaan on jossain vaiheessa laskenut, tulee se myös takaisin normaaliksi.

Onko keruupiirin paluu lämpötila nimellä "Lähteen sisääntulo lämpötila" rivi 8427. Jos on niin siellä taitaa anturit ainakin heittää volttia kun näyttää lämmöksi 88.2c ? ?


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 688
  • Vanha pieru!
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #12 : 30.12.22 - klo:09:55 »
Anturivika. Ilmeisesti kostunut kondenssivedestä.

Poissa Jsumu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #13 : 03.02.23 - klo:08:19 »
Anturit vaihdettu ja nyt kone toiminut 3 viikkoa. Toivotaan että vika oli näissä.

Koitin tuossa samalla ohjata pumpun käyttöä yöaikaan lisäämällä aikaohjelman päälle kello 00.00 ja sammumaan 06.00.
Oletin että pumppu olisi seis muun kuin tämän asetetun ajan, mutta onko tämä gebwellim ohjaus niin, että asetetun ajan käyttää pumppua mukavuustoiminnolla ja muun ajan alennetulla lämmitys käytöllä?? Tältä ainakin näyttäisi...

Käyttöohjeessa ei tietenkään taas mitään mainintaa mistään.

Poissa butriz

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #14 : 03.02.23 - klo:18:13 »
Ei tietoa tosta mutta eipä se huonompi noinkaan olisi. Jos on vaikka -20 keli niin tuskinpa hirveesti säästää jos on/off tyylillä ois ohjaus tehty ajastettuna. Vaatis ainakin kotona olon päivisin ja takan lämmityksen

Poissa Jsumu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #15 : 03.02.23 - klo:18:48 »
Ei tietoa tosta mutta eipä se huonompi noinkaan olisi. Jos on vaikka -20 keli niin tuskinpa hirveesti säästää jos on/off tyylillä ois ohjaus tehty ajastettuna. Vaatis ainakin kotona olon päivisin ja takan lämmityksen

Ei oliskaan huono. Olis vain kiva tietää ton laitteen toimintalogiikkaa. Ei ois ollu iso homma valmistajalta kirjottaa ohjeeseen mitä toimintaa se ajastus ohjaa, mutta ei sinne oo viitsitty kirjottaa montaa muutakaan asiaa.



Poissa butriz

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #16 : 05.02.23 - klo:11:03 »
Niin ois. Kokeile sitä ajastusta ja kato minkä targetti lämpötilaksi vaihtaa kun ajastus menee päälle.

Poissa butriz

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #17 : 06.02.23 - klo:18:12 »
Tänään kattelin omaa pumppua. Tuokin erikoinen kun laittaa varaajan lämmityksen pois päältä niin näyttää myös seis tilaa talon lämmitys asetuksissa. luulis osaavan lämmittää kumpaa vaan erikseenkin 

Poissa Jsumu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #18 : 09.02.23 - klo:21:35 »
Niin ois. Kokeile sitä ajastusta ja kato minkä targetti lämpötilaksi vaihtaa kun ajastus menee päälle.

Joo kyllä se näin näyttäs että ajastus ohjaa alennetun lämmityskäytön ja mukavuus käytön välillä.


Poissa MMi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Gebwell Qi6
Vs: Qi6 kysymyksiä
« Vastaus #19 : 05.06.24 - klo:15:44 »
Moi,

Törmäsin tähän videoon Gebwellin sivujen kautta, siellä vahvistetaan toi, eli ns. off-aikana mennään alennetun arvon ja on-aikana mukavuusarvon mukaan: https://youtu.be/5SRvFZqP77k

Gebwell Qi6