Meillä on aika sama lämmitystarve (300kWh kylmimpinä päivinä) ja reilu 300m yhteensä kaivoa ja kokemuksesta sanoisin, että ongelmaksi muodostuu se ettei kaivosta saa kovin helposti sellaisia tehoja irti mitä tuo vaatii.
16kW pumpulla tuli talvella pörssisähköoptimointia tehtyä, niin kyllä siinä vaiheessa kun pumppu jauhaa täysillä kompressorikierroksilla, keruunesteen paluulämmöt alkaa äkkiä laskea kohti nollaa ja lopulta jopa alle (-1 asteessa käytiin kylmimpinä päivinä). Ja tässä vaiheessa COPikin alkaa olla lähempänä kolmea kuin neljää eli 16kW pumpustakaan ei saa enää irti kuin ehkä 12-14kW.
Ongelma on, että keruuneste kiertää pumpun käydessä isoilla kierroksilla niin vauhdilla, ettei se ehdi lämmetä kierrossa riittävästi.
Tuollaisiin 50kW tehoihin vaadittaisiin aivan järjettömästi ylimitoitettu järjestelmä. Lähtisin ehkä ennemmin jollain 16kW järjestelmällä, vähän ylimitoitetulla kaivolla ja hyväksymällä sen, että kovemmilla pakkasilla optimoinnissa pitää vähän löysätä.