Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia dplomat maalämpöpumppu, kompressori vai pehkokäynnistin hajalla?  (Luettu 159 kertaa)

Poissa JUu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Tervehdys.
Diplomaatti alkoi diplomaattisesti korisemaan:

https://youtube.com/shorts/4L_Z9kIIG-0

Luin vanhoja viestiketjuja, nähtävästi sekä pumppua että pehmoa näistä on hajonnut? Sanooko kenellekään mitään tuo video, jurina näyttää olevan suoraan yhteydessä danfossin pehmokäynnistimen valoihin, joista en ymmärrä höykäsen pöläystä.. :-\


Niin ja tarkennukseksi että pumppu kyllä tuottaa lämpöä, eikä mitään hälytyksiä paneelissa ole/tule

Poissa JUu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Päivitetäänpäs tännekin.
Mittailin pehmolta lähteviä jännitteitä, kun pumppu kävi normaalisti jännitteet vaiheiden välillä tasaisesti ~400v, kun korina alkoi jännitteet heittelivät miten sattuu.

Tästä päätelleen kompressorissa ei välttämättä vikaa, joten tilasin uuden pehmokäynnistimen ja vaihdon jälkeen pumppu toimii jälleen normaalisti.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 585
Lainaus
Mittailin pehmolta lähteviä jännitteitä, kun pumppu kävi normaalisti jännitteet vaiheiden välillä tasaisesti ~400v, kun korina alkoi jännitteet heittelivät miten sattuu.

Pehmokäynnistimiä operoidesa on huomioitava että useimmissa pehmoissa ohjataan vain kahta vaihetta ja kolmas vaihe menee pehmon läpi jatkuvasti kompressorille ja kiertää käämien tähtipisteen kautta kaikkii pehmon kompressorin puolen liittimiin.

Eli jos pehmo on tuollainen kahta vaihetta ohjaava malli niin kompressorin käämeissä on jännite vaikka kompressori ei käy.

Tuollainen videossa kuvattu katkokäynti saattaa tulla matalapainepressostaatin virheellisestä toiminnasta tai kylmäainevajauksen tekemästä häiriöstä.

Eli kun kompressori ei käy niin matalapainepresso on kiinni mutta kun kompressori käynnistyy niin matalapainepresso katkaisee jos imupaine laskee alle presson toimintarajan ja kun kompressori pysähtyy niin imupaine nousee ja presso kytkee,kompressori käynnistyy ja sama toistuu.

Jos vika hävisi uudella pehmolla niin sitten vanhassa pehmossa oli jotain vikaa. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998