Tota joo, Lähdetään siitä että sulla on varaaja käytössä, toisin sanoen latauseroarvo ei kamalasti vaikuta mihinkään koska se pumpun paluu anturi on irroitettu ja sen tilalle on kytketty varaajan lämpötila-anturi. Kysyin tuosta aikoinaan Oilonilta, laite kyllä toimii vaikka tuota anturitietoa ei ole käytettävissä.
Alla kuitenkin mulla käytössä olevan arvot. Toi lataus asetus tulisi käyttöön jos menisit muuttamaan valikosta Pumppu Käyttötilaksi lähtevä lämpötila. Edelleen käyttöveden kohdalla en menisi tekemään siihen mitään muutoksia.
Lämmitys:
Latauseroarvo? 4.0 oC
Latausasetus? 0.0 oC
Lisälämmönkäyttö, käynnistysviive? 240 min
Lisälämmönkäyttö, tehonlisäysviive? 100 omin
Lisälämmönkäyttö, tehonlaskuviive? 0 omin
Käyttövesi:
Latauseroarvo? 15.0 oC
Latausasetus? 0.0 oC
Lisälämmönkäyttö, käynnistysviive? 30 min
Lisälämmönkäyttö, tehonlisäysviive? 5 omin
Lisälämmönkäyttö, tehonlaskuviive? 1 omin
Tosin nyt sitten sellainen pikkuhuomautus, että muuttamalla käyttöprioriteetti sopivaksi ei käyttöveden asetuksilla ole kamalasti merkitystä. Itse kasvattaisin käyttöveden tavoitetta ja käynnistyseroarvoa, mutta nää nyt on makuasioita.