Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,7kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”Ilppo” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1990: -Patterilämmitys, 21°C, 117 m2, 281 m3 (54°C) 28,6 W/m2 3,34 kW 10 034 kWh
- Talon yläkerta 1990: -Patterilämmitys, 21°C, 79 m2, 190 m3 (54°C) 32,7 W/m2 2,59 kW 6 801 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 30 W/m2 5,93 kW 16 834 kWh
• Kiinteistö yhteensä 196 m2 470 m3 3,5 COP 5,7 kW 16 834 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -1 981 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,0 kW 14 853 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 19 253 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,7 kW 19 253 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 196 m2 98 kWh/m2 3,4 SCOP 6,7 kW 19 253 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 13644 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,4 SCOP) 4,8 kW 13 644 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 610 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 610 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 506 kWh
•
Tarvitaan vähintään 163 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraus 163 m
- Kaivon aktiivisyvyys 157 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 163 m. Putkea kaivossa yhteensä 326 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,36 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 353 ltr - 16 min 48 s 27 kPa = 0,27 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 364m = 2x180 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 386 ltr - 17min 52s 11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.