Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Tampere  (Luettu 407 kertaa)

Poissa Ilppo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Tampere
« : 22.03.24 - klo:16:12 »
Hei, pyytäisin kohteliaasti mitoitusta taloomme. En ole lainkaan näihin perehtynyt, eli toivottavasti tuli kaivettua oikeat tiedot papereista 😅


- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Tampere
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1990, ei ole rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Kokonaissähkönkulutus ollut n. 25 000kwh/vuosi edelliset 2 vuotta kun olemme tässä asuneet. Ei tarkkaa tietoa paljonko pelkkä lämmitys vie.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen iv lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 13 885 x 9885
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? min. villa 225mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2 kerrosta (alakerta + yläkerta)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? kerrosala: alakerta 143 yläkerta 84 / huoneistoala 117 + 79
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,4m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? perustukset: maanvaraiset betonianturat, alapohja: maanvastainen betonilaatta 70mm, styrox 100mm, soraa 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Ei löytynyt tietoja
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset, ikkunapinta-ala 10,1% h.alasta
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Erillinen autotalli on, mutta se lämpiää sähköpattereilla
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Noin 21c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. En löytänyt
- Bruttokuutiomäärä? Olettaisin, että on tämä: tilavuus 600m3
« Viimeksi muokattu: 23.03.24 - klo:08:45 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Tampere
« Vastaus #1 : 23.03.24 - klo:08:47 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,7kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Ilppo”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1990: -Patterilämmitys, 21°C, 117 m2, 281 m3  (54°C)   28,6 W/m2   3,34 kW   10 034 kWh
- Talon yläkerta 1990: -Patterilämmitys, 21°C, 79 m2, 190 m3  (54°C)   32,7 W/m2   2,59 kW   6 801 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   30 W/m2   5,93 kW   16 834 kWh

• Kiinteistö yhteensä   196 m2   470 m3   3,5 COP   5,7 kW   16 834 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -1 981 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,0 kW   14 853 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   19 253 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,7 kW   19 253 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   196 m2   98 kWh/m2   3,4 SCOP   6,7 kW   19 253 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   6,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 13644 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,4 SCOP)   4,8 kW   13 644 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 610 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 610 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 506 kWh

Tarvitaan vähintään 163 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraus   163 m
- Kaivon aktiivisyvyys 157 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 163 m. Putkea kaivossa yhteensä 326 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,36 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 353 ltr - 16 min 48 s   27 kPa = 0,27 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 364m = 2x180 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 386 ltr - 17min 52s   11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 23.03.24 - klo:16:59 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Ilppo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Tampere
« Vastaus #2 : 23.03.24 - klo:14:46 »
Kiitos paljon! ❤️ Laita vain tulemaan sähköpostilla 😊

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Tampere
« Vastaus #3 : 23.03.24 - klo:16:59 »
Kiitos ystävällisestä viestistäsi.  :)
Laitoin laskeman sähköpostiisi.