WPC10 paluulämpö

(1/8) > >>

MiTa:
Olisiko jollain tietoa, mistä vikaa lähtisi etsimään?

Paluuveden pyynti nyt ~24, silti kone näyttää ~28, myös jakotukista mitattuna tuon saman. Ei auta lämpökäyrän/huone-asetuksen pienentäminen.

Nakke vaan:
Onko talossa siis aivan liian lämmin?

MiTa:
Ihan normi lämpötila talossa, sähköä vaan menee normaalia enemmän nolla kelissä kuin ennemmin on mennyt. Siitä aloin ihmettelemään koneen arvoja.

Pumpun sammuessa paluu noin 25-26 ja siitä nousee sitten 28-30, menovesi nousee samassa suhteessa koneen ollessa lepotilassa. Eikö tuo nyt pitäisi olla päinvastoin?

Nakke vaan:
Omituiseltahan tuo kuulostaa että koneen ollessa sammuksissa lämpötila nousee.
Ei kai siihen ole kun kaksi vaihtoehtoa mikä lämpöä nostaa, vastus tai vaihtoventtiilivika.
Koitapa ottaa vastuksien sulakkeet muutamaksi päiväksi pois ja seuraile muuttuuko mikään.
Jos ei muutu niin sitten seuraavaksi seurailet mitä vesivaraajan lämmöille tapahtuu koneen sammuessa lattialämmityksestä. Jos vesivaraajan lämmöt tippuu epänormaalin nopeasti niin sitten on vaihtoventtiilivikaa ja lämpöä ryöstetään käyttövesivaraajasta lattiaan.
Nämä nyt ekana tulee mieleen.

MiTa:
Vaihtoventtiili vaihdettu kuukausi sitten, otin vastukset pois käytöstä. Täytyy seurata onko vaikutusta.

Koneen sammuessa paluulämpö laskee lähelle pyyntiä, nyt 24.5, mutta lähtee kuitenkin nousemaan sitten tuonne 28-29 asteeseen 🤷🏻‍♂️