Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Oilon Cube 13, Lämpimän käyttöveden teko  (Luettu 519 kertaa)

Poissa Rake

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Oilon Cube 13, Lämpimän käyttöveden teko
« : 21.03.24 - klo:18:22 »
Moi,
Pumppu tekee hienosti lämmitysjärjestelmään lämpöä, mutta lämpimän käyttöveden teko tökkii, kun lämpötila menee yli 40 asteen. Oilonin mukaan kierukasta ei siirry riittävän tehokkaasti lämpöä käyttöveteen ja tästä syystä lauhdutinpiirin lämpötila nousee korkeaksi. Varaajan sisälle ei vain oikein mistään pääse kunnolla näkemään, että mikä tilanne siellä kierukassa on eli onko putken ympärille päässyt muodostumaan jotain ylimääräistä... :(

Onko muilla ollut vastaavia ongelmia lämpimän käyttöveden teossa?

Poissa sg

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Cube 13, Lämpimän käyttöveden teko
« Vastaus #1 : 27.03.24 - klo:11:33 »
Tuo kuulostaa vähän samalta ongelmalta, kun mitä tällä foorumilla on muidenkin Oilonin pumppujen kanssa raportoitu. Omakin MH13-pumppu jaksaa nostaa käyttöveden lämpötilan 50 asteen tuntumaan, kunnes kierukan menoveden lämpötilan maksimi 58 astetta tulee vastaan, ja pumppu pysähtyy. Olen ymmärtänyt, että tuo on enemmänkin ominaisuus kuin vika.

Onko tuossa sinun laitteessasi käyttöveden lämmitys toiminut aiemmin paremmin? Kuinka lämpimäksi käyttövesi saadaan, ennen kun kone pysähtyy?

Poissa Rake

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Cube 13, Lämpimän käyttöveden teko
« Vastaus #2 : 28.03.24 - klo:15:08 »
Kun lämpötila menee yli 45 asteen, niin pumppu tekee muutaman minuutin kerrallaan ja menee tauolle. Eli siitä eteenpäin kuuman veden teko takkuaa ja ottaa vastukset käyttöön. Lisäksi on tullut mm.korkeapainehälytyksiä.
Talossa ei vielä asuta, niin lämpimän käyttöveden käyttö on ollut ihan olematonta, lähinnä satunnaista käsienpesua.

Poissa Rake

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Cube 13, Lämpimän käyttöveden teko
« Vastaus #3 : 27.04.24 - klo:15:37 »
Onko tietoa minkälaisia kierukoita 13kW tehoisissa muiden merkkisissä pumpuissa on? Oilonissa on DN25/15m. Mietin vain, kun kone tekee lämmintä käyttövettä n. 12kW teholla loppuun asti, niin pystyykö kierukka millään luovuttamaan riittävästi lämpöä käyttöveteen, kun yläosa kierukasta on jo aika lämpimässä vedessä.

Yritän tässä vain selvittää onko lämpimän käyttöveden tekoon liittyvät ongelmat "ominaisuuksia" vai vikoja..

Olisi mielenkiintoista kuulla kokemuksia muilta 13kW pumpun käyttäjiltä.