Lämpöpumput > Nibe

F1145 puhti loppuu

(1/4) > >>

maalämmittää:
Eilen kuulostelin että Nibe tekee käyttövettä saunan jälkeen pitkään.
Aamulla tuntui hiukan viileältä ja katsoin että asteminuutit on liikaa miinuksella, siis tilanne huomioiden.
Nyt illalla ehdin perehtymään tilanteeseen ja totesin että kone ei ole jaksanut tehdä lämmintä kunnolla muutamaan päivään.
Käyttöveden teko kestää useamman syklin (20/20 vuorottelu) ja lämmityskin on tarvinnut vastuksia.
Nibe on käynyt putkeen n. 3 vrk.

Lämmön jako on kiinteällä nopeudella patterikohinan vuoksi.
Keruupumppu on automaatilla ja nopeus lämmityksessä  on laskenut n. 80%:sta n. 30%:iin muutaman päivän aikana, delta pysynyt 3C:ssa.
Lämmönjaon delta on pudonnut n. 6C -> 3,5C.
Lorinoita ei kuulu.
Lämmönjaossa ei ole Ilmaa.
Keruun ja jaon paisunta-astioissa painetta.

Käyttöönotettu 11/2011.
Käynnistyksiä n. 41500.
Käyttötunteja n. 41000

En viitsinyt yötä vasten alkaa buuttailemaan konetta, kun se kuitenkin jotenkin toimii.

Onko ehdotuksia mistä kannattaa alkaa selvittely?

Roori:
Ettei olis kylmisvajausta...

maalämmittää:

--- Lainaus käyttäjältä: Roori - 19.03.24 - klo:23:32 ---Ettei olis kylmisvajausta...

--- Lainaus päättyy ---

Hyvin mahdollista.
Jos näin olisi, niin omat toimet voivat olla jopa haittaavia. Siis lähteekö käyntiin enää buutin jälkeen?

Ja mikä aiheuttaa vajaantumisen, onko normaali ilmiö?

Onko kompressorissa suojaus liian vähäiselle kylmäainemäärälle?
Jos ei, niin ei ole syytä aikailla huollon tilaamisessa.

Roori:
Liitos vuoto, putki puhki... monia vaihtoehtoja...

Itsellä putkihankauma toiseen putkeen ja siitä vuoto.
Aikas nopea tehon lasku tuosta, oli onneksi käyränpiirto päällä
niin arvasi heti siitä mikä oli syy.
Korjausreiska paikalle korjaamaan putki ja taas menoksi, suosittelen
oikean kylmisfirman hemmoja, nimellinen maalämpöukko voi olla vikapisto.

geo_lampoa:
Muutamassa päivässä näyttäisi siis kylmäaineet kadonneen. Kävisin pikapikaa kääntämässä pelkälle sähkölle, ettei imaise mitään ulkopuolista kylmäainepiiriin.

Matalapainepresson raja on 1.5 bar. Keruussa ja lämmönjaossa useasti enemmän painetta, eikä olla vasta kuin hälyytysrajalla. Sitten jos kokonaan tyhjäksi pääsee, niin saattaa toki tuho käydä kompressorille vuodon paikasta riippumatta. Eli kylmähuoltoa paikalle.