Hei, pyydän suositusta minkälaisella pumpulla korvaisi vanhan. Käytössä Lämpöässä V9 vuodelta 2000.
Lähtötiedot:
-sijainti Lieto
-rakennusvuosi 2000
-Lämpöässä V9 vuosikulutus 4400 kWh/vuosi viimeisen 10 vuoden ajalta, kulutus mitattu syöttökaapeliin asennetulla vanhalla talomittarilla.
-vesikiertoinen lattialämmitys Nereus, alakerrassa putki betonilaatassa, yläkerrassa 3xkipsilevyyn upotettuna.
-koneellinen IV+LTO, Vallox Ilmava 130. Imuilman esilämmitys sähköpatterilla.
-Keruupiiri 40mm vesijohtoputki vaaka-asennettuna savimaahan yhteensä 385 metriä. Asennussyvyys 1,0-1,2 metriä pinnasta.
-rakennus 1,5 kerroksinen, ulkoseiniä yht noin 80 metriä.
-ulkoseinien lämpöeriste lasivilla+kuitulevy 212 mm.
-kerrokset alakerta ja yläkerta.
-alakerta 88m2, yläkerta 60 m2.
-huonekorkeudet 2500mm, korkea olohuone 2500-5200 kattokaltevuudessa.
-alapohjassa styrox 100mm, kantava betonilaatta paaluperustus, styrox 50mm ja betonilaatta 60mm jossa lämmitysputket
-yläpohja lasivilla 300mm/400mm. Viisto-osalla ohuempi.
-ikkunat 3-lasiset, sisäkarmissa eristyslasi elementti ja ulkokarmissa 1xlasi
-sisälämpö noin +19C, takan avulla nostetaan noin 21-22C.
-rakennusluvassa k-arvot:
 -ulkoseinät 0,20
 -yläpohja 0,15
 -alapohja 0,18
 -ovet 0,70
 -ikkunat 1,70
-sisätilojen kuutiot noin 400m3

Meille on tarjottu uudeksi MLP:ksi Oilon cube 8:aa + 100 litran lisävaraajaa. Onko sopiva?
« Viimeksi muokattu: 17.03.24 - klo:19:51 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö MLP:n vaihto/uusiminen Lieto
« Vastaus #1 : 17.03.24 - klo:19:52 »
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”AnssiJ”   LIETO   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Talon alakerta 2000: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 88 m2, 252 m3  (31°C)   36,3 W/m2   3,20 kW   9 321 kWh
- Talon yläkerta 2000: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 60 m2, 150 m3  (32°C)   35,6 W/m2   2,13 kW   5 387 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      36 W/m2   5,33 kW   14 708 kWh

• Kiinteistö yhteensä   148 m2   402 m3   5,3 COP   5,1 kW   14 708 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 693 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,5 kW   13 015 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,189 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   17 215 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   17 214 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         1 kWh
 Yhteensä   148 m2   116 kWh/m2   4,6 SCOP   6,0 kW   17 215 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)         6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -25 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 13497 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,6 SCOP)   4,9 kW   13 497 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            3 718 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   3 719 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 699 kWh

• Tarvitaan vähintään 151 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   151 m
- Kaivon aktiivisyvyys 145 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 151 m.   Putkea kaivossa yhteensä 302 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 330 ltr - 14 min 34 s   29 kPa = 0,29 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 335m = 1x340 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 315 ltr - 13min 27s   44 kPa = 0,44 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa AnssiJ

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö MLP:n vaihto/uusiminen Lieto
« Vastaus #2 : 18.03.24 - klo:09:30 »
Kiitos perusteellisesta vastauksesta. Täytyy perehtyä tarkemmin asiaan. Hienoa että tälläistä apua on saatavilla.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö MLP:n vaihto/uusiminen Lieto
« Vastaus #3 : 18.03.24 - klo:09:34 »
Kiitos sinulle.
Parhaiten saat tiedot laskelman .pdf -tulosteesta.
Vaikuttaa siltä, että nykyinen keruupiiri on riittävä ja nykyinen maalämpöpumppu on jopa vähän ylitehoinen.