Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo ”maalämmittäjä76” KIRKKONUMMI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellarikerros 2024: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 103 m2, 288 m3 (23°C) 18,1 W/m2 1,86 kW 5 865 kWh
- Yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 103 m2, 330 m3 (32°C) 37,4 W/m2 3,85 kW 9 145 kWh
- Talousrakennus 2024: Kivi-Lattialämmitys, 20°C, 12 m2, 29 m3 (29°C) 75,7 W/m2 0,91 kW 2 104 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H40+40/S40+28/162, pituus 25m, dT=4K 4,3 kPa 0,35 kW 3 036 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 32 W/m2 6,97 kW 20 151 kWh
• Kiinteistö yhteensä 218 m2 647 m3 5,3 COP 6,7 kW 20 151 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -2 113 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,0 kW 18 038 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,189 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 22 238 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,6 kW 22 237 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 218 m2 102 kWh/m2 4,7 SCOP 7,6 kW 22 238 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 17543 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,7 SCOP) 6,2 kW 17 544 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 694 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 695 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 195 kWh
•
Tarvitaan vähintään 177 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 177 m
- Kaivon aktiivisyvyys 171 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 177 m. Putkea kaivossa yhteensä 354 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 380 ltr - 13 min 23 s 51 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 423m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 436 ltr - 14min 49s 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.