Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana  (Luettu 1678 kertaa)

Poissa ollip

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Terve,

Minulla on Nibe S1255 alkanut tekemään sellaista että kun se parin viikon välein tekee legionellakuumennuksen niin ko. yö aikana tulee noin 10 hälytystä otsikolla "Maksimilämpötila lämpöpumpun läpi ylitetty". Ei tuo ihan normaalilta vaikuta? Mielestäni se on tehnyt sitä pidempääkin mutta ennen noita hälytyksiä tuli vain 1kpl jos ollenkaan.

Pumpun softa on 2.22.6, GP1 tilassa auto. Ohessa kuvat miltä näyttää BT2 ja BT3 sekä varaajan lämpötilat.


Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 367
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #1 : 11.03.24 - klo:08:09 »
Mitkä on käyttöveden asetukset?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ollip

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #2 : 11.03.24 - klo:08:26 »
Käyttövesitarve on Smart jos sitä tarkoitat?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 283
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #3 : 11.03.24 - klo:08:34 »
Onko tuo itsestään kuittautuva häly ettei pysäytä konetta?

Mikähän on anturi mikä määrää, paluu koneelle ehkä, onko tuolle suodatusaikaa?
Mikä raja-arvo, onko dokumentoitu?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 367
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #4 : 11.03.24 - klo:08:39 »
Onko smartille lämpötiloja asetettu jossain?

Yli 60C ei ole kovinkaan smarttia pumpulle.
Luultavasti vastusta käytetään runsaasti. Näetkö tiedoista?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa CLTtalo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #5 : 11.03.24 - klo:08:53 »
Voisit asettaa käyttövesitarpeen keski-vaihtoehdolle, riittää varmasti normaalikäytössä.

Itselläni liitteiden mukaisesti asetukset.



2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 283
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #6 : 11.03.24 - klo:10:45 »
Voisit asettaa käyttövesitarpeen keski-vaihtoehdolle, riittää varmasti normaalikäytössä.

Itselläni liitteiden mukaisesti asetukset.
Onko noi kuvat äpistä vai nettiliittymästä?
Entä minkä tason palvelulla tarjolla?

Poissa ollip

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #7 : 11.03.24 - klo:11:41 »
Elikkäs tuo ajoittaisen korotuksen pysäytyslämpötila on asetettu 65 asteeseen. En tiedä onko relevanttia että mikä käyttövesitarve yleensä on kun ei sen kanssa ole mitään ongelmaa. Smart säätelee tavoitella jotenkin mukautuvasti ja sähkön hinnan mukaan.

65 asteeseen lämmitys tarkoittaa joo vastuksien mukaan tulemista mutta ei kait tuo ole normaalia että alkaa tehdä tuollaista vikaa?

Poissa ollip

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #8 : 11.03.24 - klo:11:43 »
Onko tuo itsestään kuittautuva häly ettei pysäytä konetta?

Mikähän on anturi mikä määrää, paluu koneelle ehkä, onko tuolle suodatusaikaa?
Mikä raja-arvo, onko dokumentoitu?
En löydä mistään että mikä anturi tuon laukaisee ja missä lämpötilassa.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 283
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #9 : 11.03.24 - klo:11:52 »
En löydä mistään että mikä anturi tuon laukaisee ja missä lämpötilassa.
Kuittaantuu itsestään?

Poissa ollip

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #10 : 11.03.24 - klo:11:55 »
Kuittaantuu itsestään?
Joo. Ilmeisesti lopettaa käyttöveden lämmittämisen hetkeksi kunnes taas aloittaa, ja sitä se sitten sahaa monta tuntia ja lähettelee noita vikoja.

Poissa CLTtalo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #11 : 11.03.24 - klo:12:09 »
Onko noi kuvat äpistä vai nettiliittymästä?
Entä minkä tason palvelulla tarjolla?

Ilmainen myUplink, selaimella kotiverkossa.
Sama löytyy Android puhelimesta ja Ipadista myös.
Tuon toimintoja voi vuosimaksulla hieman laajentaa.
https://myuplink.com/
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.

Poissa CLTtalo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #12 : 11.03.24 - klo:12:17 »
En löydä mistään että mikä anturi tuon laukaisee ja missä lämpötilassa.

Tarkista asetuksesi tähän tyyliin:
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 283
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #13 : 11.03.24 - klo:12:21 »
Ilmainen myUplink, selaimella kotiverkossa.
Sama löytyy Android puhelimesta ja Ipadista myös.
Tuon toimintoja voi vuosimaksulla hieman laajentaa.
https://myuplink.com/
Eli ilmaisella kotiverkossa on ihan samat toiminnot kuin ilmaisella Androidista vai saako kotiverkossa jotain lisää?

Taitaa se 'kotiverkossa' oleva ilmainenkin kiertää pilven kautta kumminkin?

Poissa CLTtalo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #14 : 11.03.24 - klo:12:44 »
Eli ilmaisella kotiverkossa on ihan samat toiminnot kuin ilmaisella Androidista vai saako kotiverkossa jotain lisää?

Taitaa se 'kotiverkossa' oleva ilmainenkin kiertää pilven kautta kumminkin?

Selaimella (kotona) samat toiminnot kuin appina androidissa tai Applen vehkeissä.
Omalla käyttäjätunnuksella kirjaudutaan joten jos ostaa vuoden maksullisen palvelun niin Myuplink toimii kaikissa laitteissa sen jälkeen maksullisin lisäominaisuuksin omalla tunnuksella.
Vuoden maksoin mutta ei ollut ainakaan minulle hintansa arvoinen tuo vuositilaus.
Ja netissä/pilvessä tuo tosiaan aina on jos Niben on nettiyhteyden RJ45:llä tai wifinä aktivoinut.
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 367
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #15 : 11.03.24 - klo:14:02 »
Minusta kyse ei ole viasta, vaan ilmoituksesta että nyt mennään yli kompressorin kykyjen. Täällä vanhalla koneella lauhduttimen tulo 58C ja lauhduttimen lähtö 63C aiheuttaa tuon tyyliset ilmoitukset.
Olen passannut KV-pyynnin niin ettei normitilanteessa ilmoituksia tule.
Legionella-ajossa se tulee 2 vkon välein.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ollip

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #16 : 12.03.24 - klo:21:14 »
Niben teknisestä tuesta sain tällaisen vastauksen: "Korotuksen lämpötila suositellaan pitämään tehdasarvossa 55 C.
Kun laite lämmittää veden tuohon lämpötilaan, kuuluu tulla ilmoitus vaihtimen max lämpötilasta. Tällöin kompressori sammuu ja laite lämmittää vastuksella lopun."

Tuossahan sammuu vastukset eikä kompressori kun tuo ilmoitus tulee, eihän kompura ole tuossa vaiheessa muutenkaan päällä. Mutta taidan nyt suosiolla alentaa pyyntiä ja antaa olla.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 367
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #17 : 13.03.24 - klo:08:34 »
Voit laittaa usb-muistin (fat32) nibeen ja kirjaus päälle 1 min välein.
Nibe tekee vuorokauden mittaisia lokeja, joissa näkyy "prosessiarvot".
Voit laittaa lokin tänne ja katsotaan porukalla miten tuo toimii, voit myös itse ladata "tiedonkeruu-osiosta" logintutkija-ohjelman tietsikalle.

Nibe tuen vastaus vaikuttaa ihan oikealta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 283
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #18 : 13.03.24 - klo:09:00 »
Eikö näitä ilmojen luennetta ole eroteltu Nibessä eli mikä on
-vika
-hälytys
-ilmoitus
-....

Vai onko manuaali jäänyt lukematta!

Tuo Niben kertoma toiminnan kuvaus varmaan on manuaalissa
kuvattu yksiselitteisesti  :D, tai ainakin se kuuluisi siellä olla!

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 367
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #19 : 13.03.24 - klo:10:06 »
Eikö näitä ilmojen luennetta ole eroteltu Nibessä eli mikä on
-vika
-hälytys
-ilmoitus
-....

Vai onko manuaali jäänyt lukematta!

Tuo Niben kertoma toiminnan kuvaus varmaan on manuaalissa
kuvattu yksiselitteisesti  :D, tai ainakin se kuuluisi siellä olla!

On niitä kuvattu, mutta useammassa ohjessa/lähteessä.
- käyttöohje
- asentajan käsikirja
- Niben vikakoodihaku https://installer.nibe.eu/fi/tyokalut/vikakoodihaku

Ehkä Nibellä ajatellaan, että ne jotka säätävät perusasioita enemmän myös perehtyvät asiaan ja ovat tietoisia säätöjen vaikutuksista.
Vaikka MPL ei ole tekniikan ihmiselle liian monimutkainen, niin "tavan tallaajalle" ehkä on.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ollip

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #20 : 13.03.24 - klo:10:22 »
Voit laittaa usb-muistin (fat32) nibeen ja kirjaus päälle 1 min välein.
Nibe tekee vuorokauden mittaisia lokeja, joissa näkyy "prosessiarvot".
Voit laittaa lokin tänne ja katsotaan porukalla miten tuo toimii, voit myös itse ladata "tiedonkeruu-osiosta" logintutkija-ohjelman tietsikalle.

Nibe tuen vastaus vaikuttaa ihan oikealta.

Kiitos mutta en viitsi sen enempää enää kaivella.  Tästä kuvasta kuitenki näkee miten pätkii vastuksia päälle ja pois ja jokaisen pätkäisyn tekee tuon saman vian ja sähköpostiin kilahtaa viesti myUplinkista. Eli Niben tuki sanoo että ilmoituksen jälkeen kompressori sammuu ja laite lämmittää vastuksella lopun mutta eihän se oikeastaan pidä paikkaansa, koska a) kompressori ei sammu hälytyksen sattuessa vaan se on jo pois päältä b) laite ei lämmitä vastuksella loppuun vaan pätkii tuota vastusta viisi tuntia putkeen vikoja tehden kunnes viiden tunnin kohdalla luovuttaa ja tekee vian "Ajoittainen korotus epäonnistunut".

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 367
Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
« Vastaus #21 : 13.03.24 - klo:12:34 »
Ok.

65C on melko kova tavoite legionella-ajolle, eli sen muuttaminen oletusarvoon korjannee tilanteen.

Hiukan kummallista, että Nibe yrittää lopuksi vain 1kW teholla kuumentaa.

Lauhduttimessa on ensimmäisen yrityksen jälkeen jo liian kuumaa kompressorille, siinä tilanteessa on oikein estää kompressori. Tuen selitys ei huomio erikoistilannetta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.