Kirjoittaja Aihe: Nibe S1255 3-12  (Luettu 1237 kertaa)

Poissa Lämpömatti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Nibe S1255 3-12
« : 18.03.24 - klo:10:30 »
Hei,
Kuinka vahvan sähkönsyöttökaapelin vaatii Nibe S1255 3-12 invertteri pumppu? Ja mikä on sulake koko?
Laitteessa on 9Kw lämpövastus.

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 140
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 3-12
« Vastaus #1 : 18.03.24 - klo:11:34 »
Luokkaa 5x6mm2 ja 20A laittaisin.
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 3-12
« Vastaus #2 : 18.03.24 - klo:14:50 »
Sähköasentaja laittoi 1255-16 5 x 1,6 mm2 kaapelilla, oli vapaana keskuksesta pannuhuoneeseen, 3x16A.
Ehdotin toisen samanlaisen vapaan kytkemistä rinnalle mutta sitä ei halunnut tehdä. Jotain turvallisuus syytä.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa dillon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 3-12
« Vastaus #3 : 18.03.24 - klo:15:04 »
Itse vedätin 16kW pumpulle 3x25A kun eipä siitä kapasiteetista mitään haittaa ole ja lisäkustannus mitätön.

Kai se 3x16A on 12kW:lle minimi, siitä ylöspäin sitten oman huvituksen mukaan.
300m2 rv. -96 Etelä-Suomi, Nibe S1255-16, lattialämmitys, kaivot 220m+100m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 267
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe S1255 3-12
« Vastaus #4 : 18.03.24 - klo:20:55 »
Pystyykö tuohon koneeseen S1255 3-12  vetämään 2 syöttökaapelia eli vaikka syöttö kompura+ohjaukset ja toisena vastukset?
Sopivat koot ja sulakkeet noille 10A ja 16A...
« Viimeksi muokattu: 19.03.24 - klo:11:09 kirjoittanut Roori »

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 799
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 3-12
« Vastaus #5 : 18.03.24 - klo:21:13 »
Hei,
Kuinka vahvan sähkönsyöttökaapelin vaatii Nibe S1255 3-12 invertteri pumppu? Ja mikä on sulake koko?
Laitteessa on 9Kw lämpövastus.
Mä vedin yhden 5 x 10 mm kaapelin ja laitoin tuollaisen 1/2-ilmaisen ryhmäkeskuksen pannuhuoneen seinään. Siitä saa vetää mitä haluaa ja esim terassillekin riitti ottaa vielä 1-rivinen ryhmäkeskus. Ryhmäkeskuksen veto on siitä hyvä, että vikavirtoja saa vedettyä lähemmäs kohdetta helposti ja selektiivisyys myös paranee, kun vikavirtoja saadaan lisää. Autotalliin samanlainen, niin mahtui sähkönkulutukseen mittarit ILP ja auton lataus myös sinne. Eli pannuhuoneessa on jo kompressorille sähkönkulutukseen mittari. Helppo laittaa noihin ryhmiksiin kaikkea ylimääräistä myöhemminkin.

https://www.puuilo.fi/harju-ryhmakeskus-ip65-2-rivinen
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Lämpömatti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 3-12
« Vastaus #6 : 19.03.24 - klo:10:13 »
   Kiitoksia vastauksista kaapelin vahvuuteen liittyen,
Toinen kysymys, meillä on talossa patterit/lattialämmitys piirit.
Käykö Oumannin(on nykyisessä pellettikattilassa) säädin tähän Niben pumppuun vai tuleeko siinä mukana oma säädin,
kuitenkin tarvitsee kaksi piiriä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 267
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe S1255 3-12
« Vastaus #7 : 19.03.24 - klo:11:13 »
   Kiitoksia vastauksista kaapelin vahvuuteen liittyen,
Toinen kysymys, meillä on talossa patterit/lattialämmitys piirit.
Käykö Oumannin(on nykyisessä pellettikattilassa) säädin tähän Niben pumppuun vai tuleeko siinä mukana oma säädin,
kuitenkin tarvitsee kaksi piiriä.

Kyllähän se vanha Oumanni säätää samalla tavalla kuin ennenkin kunhan sille on sitä lämpöruokaa tarjolla, eihän se tiedä mistä se lämpö on kotoisin eikä sen tarviikkaan.

Saa siihen Niben pumppuun erilliset palikat joilla saa lämpökäyrät Niben ruutuun, nuo ei ole mitään halpoja palikoita... saattaa touhutonni mennä kahteen piiriin ja lisäksi töitäkin vähän teettää.

Poissa Lämpömatti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 3-12
« Vastaus #8 : 22.03.24 - klo:15:25 »
...Kyllä näyttäs lisäshunttaus Niben ECS40,llä tonnin kustantavan.