Lämpöpumput > STIEBEL ELTRON

WPC10 vaihtoventtiili vika?

(1/1)

MiTa:
Onko vaihtoventtiili tiensä päässä, kun lämminvesi asetus on 48 ja lepoaika 20min. Tuon ajan jälkeen lv tosi näyttää ~40 vaikka kuumaa vettä ei pahemmin ole kulutettu.

Otin lämpimän veden kiertovesipumpun pois päältä, niin ei enää tullut kovin kuumaa hanasta. Meneekö vesi nyt lattiapiiriin? Toki lattiat ei ole lämmennyt juurikaan normaalista.

Vaikuttaa oudolta ja sähkönkulutus on normaalia suurempaa. Koneen mukaan veden tekoon menee enemmän energiaa kuin aiemmin.

MiTa:
Tuossa lukuja koneelta
- marraskuu lämmitys 390kwh, vesi 300kwh
- joulukuu lämmitys 460, vesi 299
- tammikuu, lämmitys 610, vesi 490
- helmikuu tähän päivään asti lämmitys 280, vesi 430

Tuosta ilmeisesti voi päätellä että vaihtoventtiili vuotaa????

MiTa:
Itse itselle vastaten, vaihtoventtiili vika. On korjattu, kummasti kone hiljeni eikä käy koko aikaa.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Siirry pois tekstitilasta