Taloyhtiön maalämpölaitteet menisi uusiksi. vanhat ovat yli kymmenenvuotta vanhat ja tiensä päässä. Järjestelmä on osatehoinen ja nyt haluttaisiin pumpuilla täysitehoinen. ongelma on kun olemme pohjavesialueella emme saa porata enään reikiä eikä tehdä maapiiriä, jote VILPit jäisi ainoksi tehonlisäys muodoksi.

nykyinen järjestelmä:

3   x IVT HE43
15 x 190m kaivoa kaivot rivissa 10m välen joka toinen porattu erisuuntaan vinoon.
1   x sähkökattila

taloyhtiö

rakennuksia 10
asuntoja 43
rakennustilavuus 10041m3
huoneistoala 3586 m2
patteri vanhat 1lehtiset
öljynkulutus öljyaikana 66000l/v  528000kwh/v


yhden suunnitelman mukaan tarjottiin 3 x 40kw mlpumppua ja 3 x 20kw  vilppiä. vilpit toimisi päälämmönlähteenä ja maalämpö tulisi mukaan tarvittaessa. Tätä ohjattaisiin mcu40 laitteella. Näin saisi kaivokentta elpyä kesäisin. Tämä kävisi minun järkeeni.

Mutta toinen tarjous oli mlp 1 x s1155 25kw mlp  2x 1345 60kw vilp 3 x 2120 20kw. Tätä ohjattaisiin s-sarjan pumpulla ja käsitin että kun maalämpö ei riitä tulisi vilpit mukaan. Riittääkö toi 15 x 190 metriä 145kw pumpputeholle (pöytäkirjasta ei selvinnyt onko aktiivi syvyys vai koko kaivon syvyys) vai jäätyykö kaivot. enemmistö on tämän tarjouksen kannalla mutta onko tässä teidän mielestä järkeä? ja jos parempia ehdotuksia niin saa ehdottaa.

tomppeli:
Laitoin taloyhtiönne tietoja laskentaohjelmaan ja näyttää siltä, että kaivojen pitäisi olla jonkin verran syvempiä, jotta jäätymisriskiä ei olisi.
Laskentaohjelman mukaan taloyhtiössänne tarvittaisiin noin 170 -175 kW tehoinen lämmityslaite.
145 kW riittäisi noin -18 pakkasille asti täystehoisena.
Laskelma perustuu jonkin verran arvioihin.
Esimerkiksi lämpimän käyttöveden osuus vaikuttaa kulutusprofiiliin aika tavalla.

Tämäkin oli vain karkea mitoitusarvio, eikä ollenkaan luotettava.
Taloyhtiölle tarvitaan vastuukysymysten takia aina vastuullinen alan ammattisuunnittelija.