Kirjoittaja Aihe: Oilon Geopro ylipainehälytys  (Luettu 6982 kertaa)

Poissa Hirsitölli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Oilon Geopro ylipainehälytys
« : 13.02.24 - klo:20:25 »
Terve!

Pumppuumme tulee toistuvasti ylipainehälytys, syykoodi 222. Manuaalin mukaan pitää madaltaa menoveden asetusarvoa. Tämä on tehty laskemalla käyrän jyrkkyyttä ja on laskettu käyttöveden asetusarvoa 55 asteeseen. Lisäksi manuaali käskee tekemään alla olevat toimenpiteet. Nekin on tehty, paitsi tuo lauhdutinpiirin virtaama, osaisiko joku neuvoa miten virtaamaa pienennetään? Pumppu ilmoittaa aina silloin häiriötilasta, kun ulkolämpötila muuttuu reilummin >5 astetta. Tuntuu ettei ole edes väliä mihin suuntaan lämpötila muuttuu, niin tuo syykoodi joka tapauksessa tulee. Jossain anturissa siis saattaa myös olla vika?





28.3.2 Poiskytkentälämpötila ja ylipaine

Poiskytkentälämpötilan ja ylipaineen ja syynä on riittämätön lauhdutinpiirin virtaus, liian korkea
paluulämpötila lauhdutinpiiristä lauhduttimeen tai liian korkea lämmityspiirin pyyntilämpötila.
Jos automaatio ilmoittaa poiskytkentälämpötilasta tai korkeapaineesta, tarkasta ensin
lämmityspiirin ja käyttöveden asetukset. Tarkasta erityisesti, ettei lämmityskäyrä pyydä liian
korkeaa lämpötilaa ja ettei käyttöveden asetusarvo ole liian korkea. Huomioi myös lämmityskäyrän
asetusarvon ylä- ja alarajat. Pienennä tarvittaessa lämmityskäyrän jyrkkyyttä (rivi 720) tai
lämmityskäyrän ylärajaa (rivi 741) sekä käyttöveden asetusarvoa (rivi 1610).
Liian korkean paluulämpötilan syynä voi olla riittämätön lämmön luovutus lämmitykseen tai
tarpeettoman suurin lauhdutinpiirin virtaama. Lauhdutinpiirin virtaamaa pienentämällä voi
suurentaa lämpötila-eroa meno- ja paluulämpötilan välillä. Sopiva lämpötilaero on yleensä noin
5…7 °C.
Jos poiskytkentälämpötila tai ylipaine toistuu asetusarvoista riippumatta, tarkasta lauhdutinpiirin
 venttiilit
 suodattimet
 pumpun toiminta (pyöriminen, kierrosnopeus)
 veden virtaus laitteen käydessä lämpötilaerosta (rivi 8425)
 korkein paluuvesi- ja menovesilämpötila (rivit 8410 ja 8411)
 virtausreitit ja lämmönluovutus.

Poissa noise ranch

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Geopro ylipainehälytys
« Vastaus #1 : 02.12.24 - klo:16:59 »
meil sama. Huolto ukko tulossa onneksi ylihuomenna. Kyseessä vanhaan putkistoon liitetty eri ihmisen omistaman kiinteistön vekotin, jonka huoltohistoriaa voin vain arvailla.

Poissa Onion

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Geopro ylipainehälytys
« Vastaus #2 : 05.01.25 - klo:22:21 »
Saitteko toimimaan ja jos vielä muistatte mitkä oli ns. ongelmia aiheuttavat arvot ja paljonko tiputitte,  täällä myös ylipainehälyä ja hätäkäyttötilaa jne heti kun ulkolämpötilat laskee eli voisi olla käyrissä hiomisen varaa

134: Disturbance heat pump
222: High-pressure in hea..
jne...

tämän päivän osalta näyttää taas tältä..

Häiriö saapuu   RVS61.843E/147 (0.1)   '2024.12.07   '01:57:55   134: Disturbance heat pum            
Häiriö poistuu   RVS61.843E/147 (0.1)   '2024.12.07   '04:17:41   0: Ei häiriötä            
Häiriö saapuu   RVS61.843E/147 (0.1)   '2024.12.07   '06:49:36   134: Disturbance heat pum            
Häiriö poistuu   RVS61.843E/147 (0.1)   '2024.12.07   '08:09:33   0: Ei häiriötä            




Poissa Pornis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon Geopro ylipainehälytys
« Vastaus #3 : 28.10.26 - klo:21:38 »
Jatketaanpas vanhaan ketjuun kun samaa aihetta.

Oilon Geopro SHx 11

Pumppu mennyt hätäkäytölle (vastuksille) ja lokista näkee "Kompressori saavuttanut painepuolen maksimipaineen" ja toimenpiteenä ohjekirjassa "Säädä maksimilämpötilaa, jonka menovesi voi saavuttaa alemmaksi".

"Vika" ei ole uusi ja olen sen vain kylmästi kuitannut, lokista näkee että tapahtunut esim. "17.05.2024" ja heti perään seuraavana vuonna "28.05.2025". Nyt tapahtunut kolme kertaa pariin kuukauteen niin pitänee tehdä jotain. Enköhän ota paikalliseen maalämpöfirmaan yhteyttä, katsotaan mitä sanovat, mutta voisin ottaa kättäpidempää keskusteluun jos on vinkkejä kun ei tiedä millainen tyyppi sieltä tulee käymään :whistling:
Huoltoahan tuo pumppu ei ole nähnyt ainakaan muutamaan vuoteen minun puolestani (pois lukien nesteen lisäys), en tiedä onko edellinenkään omistaja mitään tehnyt.

Kun katson lämpöjen graafia noin vian hetkeltä, edellinen"aalto" on normaali lämmityssykli (on-off -pumppu) ja seuraavassa (jossa mennään vikatilaan) graafit näyttävät muuten normaalilta, mutta kattila (8310) jää pidemmäksi aikaa (tyyliin pariksi tunniksi) 54 asteeseen. En tiedä johtuuko tuo vain siitä vikatilaan menosta, mutta muut tarkkaillut lämmöt ovat päivittyneet tuonkin aikana. Minulla ei ole kaikki arvoja logeissa, vain pieni setti, mutta saan niitä tulevaisuutta varten lisää jos jokin tietty on hyödyllinen...

Pumppu sammuu koska muut lämmöt alkavat laskemaan, mutta miksiköhän kattilan lämmöt jää paikoilleen (joka ei vastaa todellisuutta). HA ei näytä päivityksiä graafille, mutta en ole varma miten järjestelmä käyttäytyy jos arvo ei muutu. Anturi- tai kontaktivika vai arvoa ei vain lueta x-aikaan? Sinänsä viassa puhutaan maksimipaineesta, voiko sen trippaamisen jälkeen jostain syystä jäädä kyseisen lämpötilan lukeminen jumiin...

Vähän tajunnanvirtaa, mutta vinkkejä vikaan "Kompressori saavuttanut painepuolen maksimipaineen" otetaan siis vastaan  :D