Jatketaanpas vanhaan ketjuun kun samaa aihetta.
Oilon Geopro SHx 11
Pumppu mennyt hätäkäytölle (vastuksille) ja lokista näkee "Kompressori saavuttanut painepuolen maksimipaineen" ja toimenpiteenä ohjekirjassa "Säädä maksimilämpötilaa, jonka menovesi voi saavuttaa alemmaksi".
"Vika" ei ole uusi ja olen sen vain kylmästi kuitannut, lokista näkee että tapahtunut esim. "17.05.2024" ja heti perään seuraavana vuonna "28.05.2025". Nyt tapahtunut kolme kertaa pariin kuukauteen niin pitänee tehdä jotain. Enköhän ota paikalliseen maalämpöfirmaan yhteyttä, katsotaan mitä sanovat, mutta voisin ottaa kättäpidempää keskusteluun jos on vinkkejä kun ei tiedä millainen tyyppi sieltä tulee käymään :whistling:
Huoltoahan tuo pumppu ei ole nähnyt ainakaan muutamaan vuoteen minun puolestani (pois lukien nesteen lisäys), en tiedä onko edellinenkään omistaja mitään tehnyt.
Kun katson lämpöjen graafia noin vian hetkeltä, edellinen"aalto" on normaali lämmityssykli (on-off -pumppu) ja seuraavassa (jossa mennään vikatilaan) graafit näyttävät muuten normaalilta, mutta kattila (8310) jää pidemmäksi aikaa (tyyliin pariksi tunniksi) 54 asteeseen. En tiedä johtuuko tuo vain siitä vikatilaan menosta, mutta muut tarkkaillut lämmöt ovat päivittyneet tuonkin aikana. Minulla ei ole kaikki arvoja logeissa, vain pieni setti, mutta saan niitä tulevaisuutta varten lisää jos jokin tietty on hyödyllinen...
Pumppu sammuu koska muut lämmöt alkavat laskemaan, mutta miksiköhän kattilan lämmöt jää paikoilleen (joka ei vastaa todellisuutta). HA ei näytä päivityksiä graafille, mutta en ole varma miten järjestelmä käyttäytyy jos arvo ei muutu. Anturi- tai kontaktivika vai arvoa ei vain lueta x-aikaan? Sinänsä viassa puhutaan maksimipaineesta, voiko sen trippaamisen jälkeen jostain syystä jäädä kyseisen lämpötilan lukeminen jumiin...
Vähän tajunnanvirtaa, mutta vinkkejä vikaan "Kompressori saavuttanut painepuolen maksimipaineen" otetaan siis vastaan