Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö puolilämmin halli  (Luettu 420 kertaa)

Poissa Puuhapaja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö puolilämmin halli
« : 13.02.24 - klo:13:42 »
Uudisrakennus rakenteilla
Lattialämmitys
Lämmitetty nettoala 273m2
Seinät: Puurunkoinen ulkoa peltivuorattu, 200mm villa eriste ja sisäseinä 13mm kipsilevy. U arvo 0.21W/m2K.
Ulkomitat: 12.12m X 24.12m
Ilmanvaihto: Painovoimainen, vähäinen tarve
Sisäkorkeus: 5m
Alapohja: maanvarainen betonilaatta 150mm paksu.  Eriste vahvuus 100mm VAI 150mm XPS eriste, onko isoa eroa eristepaksuuksilla lämmönhukan kannalta??
Yläpohja: 13mm kipsilevy, 300mm puhallusvilla  U arvo 0.13W/m2K
Ikkunat: 5m2
Sijainti: Merilappi
Kaksi nosto ovea 4m x 4,5m ja 3m x 3m + 1kpl käyntiovia, isoja ovia availlaan harvoin.
Pelkkä lämmitys, ei käyttövettä ollenkaan.

Sisälämpötila, onko pumpun/kaivon kannalta suuri ero tuleeko olemaan +5/+10/+15 astetta? Meneekö yhdellä kaivolla?
« Viimeksi muokattu: 13.02.24 - klo:19:56 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö puolilämmin halli
« Vastaus #1 : 13.02.24 - klo:19:47 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Tämä laskelma on tehty +15  sisälämpötilalle. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Hallirakennus  ”Puuhapaja”   TERVOLA   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 21 °C  -  menovesi lämpötila max 21 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Hallirakennus 2024: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 273 m2, 1365 m3    39,4 W/m2   10,77 kW   21 898 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         39 W/m2   10,77 kW   21 898 kWh

• Kiinteistö yhteensä   273 m2   1 365 m3   6,7 COP   10,6 kW   21 898 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,0 kW   -1 838 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            9,6 kW   20 060 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,00 kW   0 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   20 060 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,6 kW   20 060 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   273 m2   73 kWh/m2   6,7 SCOP   10,6 kW   20 060 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -34 °C

- Maasta kerätään          ( 6,7 SCOP)   9,0 kW   17 047 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 013 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 013 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan vähintään 234 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   234 m
- Kaivon aktiivisyvyys 228 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 234 m.   Putkea kaivossa yhteensä   468 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 507 ltr - 13 min 20 s      129 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 636 ltr - 16 min 33 s      68 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 781 ltr - 20 min 9 s      39 kPa = 0,39 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 570m = 2x290 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 584 ltr - 14min 31s      30 kPa = 0,3 bar
...
+15 C sisälälämpötila onnistuu yhdellä kaivolla.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö puolilämmin halli
« Vastaus #2 : 13.02.24 - klo:19:57 »
Tämä laskelma on tehty +10 C sisälämpötilalle. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 16 °C  -  menovesi lämpötila max 15 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C               
- Hallirakennus 2024: Kivi-Lattialämmitys, 10°C, 273 m2, 1365 m3    34,7 W/m2   9,48 kW   12 624 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         35 W/m2   9,48 kW   12 624 kWh

• Kiinteistö yhteensä   273 m2   1 365 m3   7,4 COP   9,3 kW   12 624 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,5 kW   -1 838 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,7 kW   10 786 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,00 kW   0 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   10 784 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,0 kW   10 783 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         2 kWh
 Yhteensä   273 m2   40 kWh/m2   7,4 SCOP   9,0 kW   10 784 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -33 °C

- Maasta kerätään          ( 7,4 SCOP)   7,8 kW   9 331 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         1 454 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  2 kWh)   1 455 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan vähintään 166 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   166 m
- Kaivon aktiivisyvyys 160 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 166 m. Putkea kaivossa yhteensä   332 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 375 ltr - 11 min 30 s      65 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 467 ltr - 14 min 9 s      35 kPa = 0,35 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 346m = 2x170 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 384 ltr - 11min 2s      15 kPa = 0,15 bar
...
+10 C sisälälämpötila onnistuu yhdellä kaivolla.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.