Kaukolämmittäjä:
Terve, en tiedä kirjoitanko oikeaan paikkaan mutta talossa siis kaukolämpö ja patterikiertoinen lämmitys. Lämmönsäädin on Siemens RVD1. Edellinen omistaja on jostain syystä ottanut pattereista termostaatit irti, ne ovat siis koko ajan maksimilla. Lähinnä pumppua/teknistä tilaa olevat patterit ovat tulikuumat, mutta yläkerrassa on aika viileä. Mielenkiintoista tässä yhtälössä on kuitenkin se, että vaikka automatiikan lämpökäyrää lisää niin menoveden lämpötila ei nouse, vaan pysyy 50 - 55 asteessa, eikä kiertovesipumpun asetuskaan tunnu vaikuttavan. Yläkertaan ei siis saa lämmintä vaikka mitä tekisi, ja oikeastaan useimmat alakerran patteritkin ovat kädenlämpöisiä. Putkimies sanoi että lisää vaan lämpökäyrää, ja pumpun kakkosasennon pitäisi kuulemma riittää vuoden ympäri (pumppu on parin vuoden ikäinen Wilo Yonos Pico 15/1). Onko tämä nyt kuitenkin kiiinni siitä termostaattien puutteesta? Hankin uudet Danfoss RA 2970 mallin termostaatit, mutta eivät ne tietenkään käy tuohon patterien kantaan:

https://postimg.cc/phFfZDpP

Neuvoja otetaan kiitollisena vastaan.

Kaukolämmittäjä:
Korjaus aloitukseen: menoveden lämpötila kyllä nousee säätimen mukaan, mutta useimpien patterien meno- ja paluuputket ovat viileitä. Laitoin pumpun kolmoselle ja menoveden 60 asteiseksi, katsotaan mitä tapahtuu…

euroshopperi:
Näyttää 1-putkijörjestelmä olevan. Tuon korkin alla on virtauksen säädin, jolla on vaikutusta patteriin päätyvän vesimäärän säätöön. Jos patterit on liettyny, niin saattaa aueta, kun kiertää sieltä kuusiokoloavaimella säätöä. pahisllisia nuo oli saada säädettyä muistaakseni.

Kaukolämmittäjä:

--- Lainaus käyttäjältä: euroshopperi - 31.01.24 - klo:21:42 ---Näyttää 1-putkijörjestelmä olevan. Tuon korkin alla on virtauksen säädin, jolla on vaikutusta patteriin päätyvän vesimäärän säätöön. Jos patterit on liettyny, niin saattaa aueta, kun kiertää sieltä kuusiokoloavaimella säätöä. pahisllisia nuo oli saada säädettyä muistaakseni.

--- Lainaus päättyy ---
Myös nuo tulovesiputket patteriin tuntuu käteen viileältä (siis osassa pattereita) eli varmaan kuitenkin kierrossa vikaa. Eilen laitoin menoveden lähes 70 asteiseksi ja putket on silti kylminä, pumppu kakkosasennossa….

euroshopperi:
Patteriverkoston paineen ja säiliön tarkastus sitten seuraavaksi ja ruuvaamaan ilmausruuveja pattereista , jos kiertovesipumppu on ehjä ja sulut auki. Nuo nyt aluksi.